Författare Ämne: Vad är IVT olika temp GT1.....?  (läst 4478 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
Vad är IVT olika temp GT1.....?
« skrivet: 10 oktober 2007, 22:56:42 »
Hej

Var hemma hos min bror för att hans  mark VP hade löst ut flera ggr pÃ¥ hög temp. IVT greenline pÃ¥ 10kW

Vad är era normala värde -stämmer det med nedanstående--?

GT1 rad retur ledning.......38 gr ändrad text

ute temp.....................9,9gr

VV temp.....................47,7gr

Hetgas temp...............93,6gr

Vb ut.........................52,3gr

Vb in..........................40,5gr    Detta ger en diff pÃ¥ 12 grader nu vid VV laddning. Cirkpump inst i läge 2

Kb in ..........................11,6gr

Kb ut...........................7,3gr

« Senast ändrad: 11 oktober 2007, 18:34:29 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vad är IVT olika temp GT1.....?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2007, 07:14:26 »
Diff VB är väldigt hög, kolla att båda cirkpumparna på varma sidan verkligen funkar och att smutsfiltret är rensat.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad är IVT olika temp GT1.....?
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2007, 08:57:45 »
Under VV körning används inte den yttre cirkpumpen så den behöver du inte bry dig om.
Jag skulle tro att den inre är ställd på läge ett. Prova att ställa upp den till tvåan men kom ihåg att även ställa upp den yttre oxå så att det inte går bakvägen i bypassen när pumpen producerar värme.
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Vad är IVT olika temp GT1.....?
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2007, 09:34:47 »
Jag har ocksÃ¥ noterat höga värden pÃ¥ deltaT vid varmvattenladdning jämfört med radiatordrift. Jag tror att det är med avsikt det är sÃ¥ dÃ¥ det för det mesta är stor temperaturskillnad mellan topp och botten pÃ¥ varmvattenberedaren. Högt flöde vid varmvattenberedning skulle medföra risk för att man kylde varmvattnet upptill i beredaren.  Det kan ju vara ett skikt med mycket kallt vatten i botten när pumpen börjar ladda beredaren.

Ett botemedel är att ställa upp interna pumpen ett snäpp men dÃ¥ gäller det att se till att det inte blir flöde Ã¥t fel hÃ¥ll i bypassen vid radiatordrift. Är problemet begränsat till när pumpen gör varmvatten kan man ställa ner varmvattentemperaturen. Varmvattnet i toppen av beredaren är flera grader varmare än där givaren sitter sÃ¥ det behöver inte bli problem med för lÃ¥g temperatur pÃ¥ varmvattnet. 

En orsak till problemet är nog de höga köldbärartemperaturerna. Pumpen ger betydligt mer än 10 kW, kanske 15 kW, och handlar det om en inbyggd 160 L beredare förstår jag att det kan bli problem. Problemet är nog temporärt, när marken blir kallare sjunker pumpens effekt. Till det kommer att kallvattnet så här års är rätt varmt, värmebärarflödet kyls inte till lika låg temperatur som senare under vintern.

GT1 brukar vara returen men IVT kanske har ändrat placeringen av givaren.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Vad är IVT olika temp GT1.....?
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2007, 18:32:10 »
Tack för era kommentarer.


Sista kommentaren att Gt1 är normalt returtemp är klart en felskrift från mig. I det läge som jag läste av gick VP mot VV laddning så retur temp eller radkretsens värme är dalande mot nästa gång att ladda värme. VV temp stoppade strax efter avläsningen.

Under en period då den laddade värme var ursprungligen 4 graders diff med dess yttre cirkpump i läge 3. Pga detta vred jag ner hast till läge 2 och då fick man ca 7 grader diff mellan VB ut/in. (38-40 / 32-33 gr )

Det med KV temp kan vara si och så för innan jag kom dit hade VP gått på elpatron drift hela sommaren och sen bröt vi strömmen och startade upp allt från början.

Skall höra efter med min bror i kväll hur det gått , om den tuffar på eller har löst ut igen.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Vad är IVT olika temp GT1.....?
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2007, 18:36:02 »
Var på en likadan häromdagen som larmar hög värmebärardelta
Kolla givarna när kompressorn ej går då ska returgivare och vb in vara samma och vb ut också.
Hög värmebärardelta larmar vid just 12 grades delta
I mitt fall var det givaren vb ut som visade 2,5 grader för mkt
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Vad är IVT olika temp GT1.....?
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2007, 18:51:29 »

Hög värmebärardelta larmar vid just 12 grades delta


Har det varit så länge? Hittar inget om larm för högt värmebärardelta i min något mer än 5 år gamla handledning.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!