Vi har fått offerter som är väldigt olika och behöver råd om vilken storlek på värmepump som passar vårt hushåll. Kommentera gärna offerterna. Vi är tacksamma för alla synpunkter och om det är något speciellt vi ska tänka på när det gäller dimensionering och borrdjup.
Lite fakta om vårt hus (1 1/2 planshus) och nuvarande energiförbrukning:
boyta 152 kvm + garage 35 kvm (några plusgrader i garage på vintern)
elpanna Värmebaronen Elomin II (12 kW)
gammal bergvärme Marcus med borrdjup ca 35 m - vet ej om den ger någon värme
årsförbrukning ca 23 500 kvm (inkl hushållsel)
varmvattenberedare 185 liter
radiatorsystem vattenburet (enrörssystem)
inomhustemperatur 23 grader
familjesituation 5 personer varav 3 barn (varmvatten räcker inte i nuläget)
Vi planerar även att göra en ombyggnation där vi gör om garage till boyta (ca 10 kvm) plus bygga in en gång mellan hus och garage till ytterligare 10 kvm boyta. (totalt 20 kvm ny boyta). Dessutom planerar vi att lägga golvvärme på övervåningen vilket tydligen (enligt anbudsgivarna/installatörerna) medför ytterligare installation av någon "regler-/styrcentral (=shunt?)" vid värmepumpen. Vi har inte fått något pris för denna installation och vet därför inte heller vad som är en rimlig kostnad för detta.
Offerter vi fått.
Nr 1
IVT Greenline HE E11
Varmvattenberedare 300FR
Volymtank 100
Borrdjup 200 (från markyta)
6 m foderrör
Pris 168 000 (efter ROT)
Nr 2
IVT Greenline HE E7
IVT kombiberedare 300FC
Borrdjup 140 m
6 m foderrör
Pris 143 500 (efter ROT)
Nr 3
NIBE 1145-8
VPB 300
Elkassett 9kW
Borrdjup 160 m
6 m foderrör
Pris 138 000 (efter ROT)
Nr 4
CTC EcoHeat 7,5 med inbyggd varmvattenberedare 223 l
Elkassett upp till 9 kW
Borrdjup 150 m
6 m foderrör
Pris 121 550
Samtliga anbud anger också att kostnad för isolering tillkommer (detta avser rördragningen i gången - ca. 2 m bredd - mellan garage och hus som vi tänker bygga in).
-
Hej!
Jo du kommer sannolikt behöva en shunt till golvvärmen.
Det finns såna tillbehör till värmepumparna men det är inget måste att låta värmepumpen styra shunten.
Din energiförbrukning låter rätt låg, hur gammalt hus är det?
Men stämmer siffran och att din Marcus inte ger så mycket så bör en 7-8 kW VP klara värmebehovet.
Fast vill du vara på säkra sidan är 9-10 kW kanske bäst. :-\
Offert 1 är nog väl stor.
CTC (offert 4) är inte kända för att ge mycket varmvatten, den har ingen förrådsberedare utan en VV-slinga i tanken.
Tanken samtidigt används samtidigt för att shunta fram värme till huset.
Väljer du denna offert bör du satsa på en extra VVB (eller behålla nuvarande om den är fristående).
I övrigt är borrdjup en ganska viktig faktor, offert 3 är att föredra ur detta perspektiv.
-
Tack för synpunkter!
Huset är från 1985.
Vad gäller värmeförbrukningen trodde en av installatörerna att vi borde ligga runt 28 000 kW i förbrukning, dvs nuvarande bergvärme kan ge lite värme.
-
Vad gäller värmeförbrukningen trodde en av installatörerna att vi borde ligga runt 28 000 kW i förbrukning, dvs nuvarande bergvärme kan ge lite värme.
Det låter rimligt, med tanke på utbyggnad mm så tror jag att en 9-10 kW värmepump skulle passa bäst.
-
Hur ser energikalkylerna ut i de olika offerterna?
-
Tack för input!
Här kommer lite innehåll från energikalkylerna för alternativ 1, 2 och 3.
Nr 1 Nr 2 Nr 3
Husets data
Beräknad effekt 13 kW 7 kW
Beräknad energi 36 000 kWh 21 000 kWh 28 700 kWh
DUT -18,2 ºC -18,2 ºC -18 ºC
Max tillskottseffekt 3,3 kW 0 kW
Rek. tillsatseffekt 2,2 kW
Drivenergi VP 10 430 kWh 6 230 kWh 5 960 kWh
Tillskott VP 270 kWh 0 kWh
Tillsatsenergi, netto 127 kWh
Tillsatsenergi El, 95 % 134 kWh
Gratisenergi VP 25 350 kWh 14 770 kWh
Drifttid 3520 h/år 2880 h/år
Effekttäckning 75 % 100 % 79 %
Energitäckning 99 % 100 % 100 %
Värmekälla
Aktivt borrhål 178 m 121 m 149m
Brinetemp medel -0,5 ºC 1,5 ºC -0,5 ºC
Antal slingor 2 st 1 st
Min volym värmesystem 97 liter 70 liter
Har lite svårt att jämföra vissa poster och tolka all data. Är det några nackdelar förutom att installationskostnaden är högre med att ha en överdimentionerad anläggning? Har fått en kommentar att en en för stor anläggning ger många starter som i sig sliter på anläggningen, stämmer detta? Ska naturligtvis inte ta i så att byxorna spricker men vill inte skaffa en för liten anläggning.
-
Lite märkligt att ena leverantören räknar med att en 7kW VP täcker 100% av effektbehovet medans en tycker att 13kW bara täcker 75% Sc:,h
Du borde satsa på en riktig energiberäkning...
-
Är det några nackdelar förutom att installationskostnaden är högre med att ha en överdimentionerad anläggning? Har fått en kommentar att en en för stor anläggning ger många starter som i sig sliter på anläggningen, stämmer detta?
Jepp, man bör inte överdimensionera för mycket.
Och jag håller med om att du bör göra en energiberäkning.
På denna sidan kan man göra en hyfsad energiberäkning själv:
http://www.energiberakning.se/
-
Lite märkligt att ena leverantören räknar med att en 7kW VP täcker 100% av effektbehovet medans en tycker att 13kW bara täcker 75% Sc:,h
Du borde satsa på en riktig energiberäkning...
Det handlar förmodligen om olika antaganden om Marcuspumpens förmåga att leverera värme. 23500 kWh/år till 153 m2 låter lite men jag har ingen större erfarenhet av moderna hus. Offert nr verkar förutsätta att den befintliga pumpen inte ger något alls och att utbyggnaden blir mycket välisolerad.