Hej,

Har haft min IVT greenline C9 HT plus i drift i en vecka nu. Är lite orolig för att Kb in/ut temperaturerna sjunker konstant. Just nu har jag Kbin=+1.0 Kbut= -2.0. Om temperaturerna fortsätter sjunka i samma takt så kommer jag att nå Kbin=-5.0 inom en månad och pumpen kommer att stanna. Har jag för lite slang eller kommer temperaturerna att stabiliseras?

Mvh Niclas
 
2 plans tegel/puts hus i Lomma (skåne) byggt 1947, 154 m2 uppvärmd yta, 45 m2 ouppvärmd källare. Jordvärmepump IVT C9 HT plus med 1x450 meter kollektor, 16A huvudsäkring och effektvakt. Pumpen driftsatt december 2010.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Sjunkande kb in/ut
« Svar #1 skrivet: 27 december 2010, 12:15:17 »
Hur lång är markvärmeslingan (gissar att det är en sådan)?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad niclasvarme

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Sjunkande kb in/ut
« Svar #2 skrivet: 27 december 2010, 12:26:23 »
450m
2 plans tegel/puts hus i Lomma (skåne) byggt 1947, 154 m2 uppvärmd yta, 45 m2 ouppvärmd källare. Jordvärmepump IVT C9 HT plus med 1x450 meter kollektor, 16A huvudsäkring och effektvakt. Pumpen driftsatt december 2010.

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: Sjunkande kb in/ut
« Svar #3 skrivet: 27 december 2010, 13:55:06 »
Hej!

450 m till 9 kW känns underdimensionerat.
Förmodligen kommer kb in att stabiliseras pÃ¥ ca -1 ºC ett längre tag. Ytjordvärme har sällan  kb in över 0 ºC. Den mesta energin frÃ¥n marken tas ut när det fryser närmast slangen.
Du får vänta och se, men det är helt normalt med kb in på -1 ºC, ingen panik ännu 450 m kan vara ok.

/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Sjunkande kb in/ut
« Svar #4 skrivet: 27 december 2010, 14:17:32 »
Markvärmeslingor brukar dimensioneras sÃ¥ att värmeuttaget blir 10-15 W/m. I det här ligger uttaget i övre delen av intervallet men skall inte vara nÃ¥got problem. Temperaturen sjunker snabbt i början men planar ut efter ett tag. Det fenomenet brukar göra nyblivna värmepumpägare nervösa. Tag det lugnt och avvakta. Jag gissar att det kan bli nÃ¥gon minusgrad in men knappast lägre. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad niclasvarme

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Sjunkande kb in/ut
« Svar #5 skrivet: 27 december 2010, 19:26:29 »
Tackar för svaren! Blir lite lugnad av det ni skriver. Leverantören beräknade att det skulle krävas 380m slang då när vi fick ned 450m trodde jag att det var lugnt.

Sen är det ju en annan sak att 9kw verkar vara för lite för mitt hus. Pumpen har gått 24/7 under veckan och tillskottet ungefär 8-10h per dag. Får fixa mina dragiga fönster och se om man kan isolera taket på något sätt...
2 plans tegel/puts hus i Lomma (skåne) byggt 1947, 154 m2 uppvärmd yta, 45 m2 ouppvärmd källare. Jordvärmepump IVT C9 HT plus med 1x450 meter kollektor, 16A huvudsäkring och effektvakt. Pumpen driftsatt december 2010.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Sjunkande kb in/ut
« Svar #6 skrivet: 27 december 2010, 19:28:30 »
Sen är det ju en annan sak att 9kw verkar vara för lite för mitt hus. Pumpen har gått 24/7 under veckan och tillskottet ungefär 8-10h per dag. Får fixa mina dragiga fönster och se om man kan isolera taket på något sätt...

Den gångna veckan har väl knappast varit representativ för en Skånevinter men täta dragiga fönster är aldrig fel.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Sjunkande kb in/ut
« Svar #7 skrivet: 27 december 2010, 21:39:51 »
Min pump har nu gått 24 h/dygn i 5 veckor - nytt rekord. Tillskott h/dag (3 kW)

3,43
11,29
2,43
5,29
13,57


Tackar för svaren! Blir lite lugnad av det ni skriver. Leverantören beräknade att det skulle krävas 380m slang då när vi fick ned 450m trodde jag att det var lugnt.

Sen är det ju en annan sak att 9kw verkar vara för lite för mitt hus. Pumpen har gått 24/7 under veckan och tillskottet ungefär 8-10h per dag. Får fixa mina dragiga fönster och se om man kan isolera taket på något sätt...
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!