Författare Ämne: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner  (läst 10379 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Annicka

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hejsan..
Ja nu är jag/vi nybörjare på detta men vädjar om lite hjälp här till er kunnig månniskor. Vi hade olja när vi köpte huset för 1 år sen,bytade till pellets men för ca 2 månader sen installerade vi en ecoair 110 och en ecoel.
nu har vi ett problem.. eller två=))
trycket på expansionskärlet(rätta mig om jag har fel) sjunker dvs vattnet försvinner. vattenläcka tänker jag direkt då. installatören bad oss ta det lugnt några veckor för att det "kunde" vara ngt fel på maskinerna.. då det inte handlade om så mycket vatten men vi har fyllt på flera gånger upp till 1.0 då pannan är kall. ja som sagt jag är ingen höjdare på detta=) kanske ngn kan hjälpa mig. Sen går pannan igång mer än 80starter vissa dagar, andra 60. nu när tempen i skåne legat på ca -1

Mvh Annicka

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2013, 18:39:34 »
1. Läs erp's genomgång näst högst upp: Såhär fungerar EcoAir-EcoEl http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=39.0

2. Varför ska trycket vara 1,0 bar? Sjunker det till noll eller sjunker det bara till en lägre nivå och lägger sig still där? I mitt system är normaltrycket ca 0,4 bar (ca 4 m upp till det öppna expansionskärlet på kallvinden). Om jag öppnar påfyllningsventilen max så kan jag tillfälligt trycka upp det till nästan 1, men sen sjunker det i takt med att övertrycket läcker ut till golvbrunnen genom skvallerröret.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej Annicka!

Över 80 VP-starter om dagen är alldeles för mycket precis som du själv observerat. Normalt är 20-30 där det lägre värdet är det "önskade".

Kan du skriva ner driftvärdena systemet har? Gärna när VP gått en liten stund. Kan se se hur mycket elpatron som systemet har använt sedan det blev installerat?

Jag ser för övrigt samma beteende på mitt system, fyller jag systemet för mycket trycker det ändå ut vattnet genom övertrycksventilen när pannan är fulladdad. Men ner till noll övertryck ska det aldrig sjunka.

/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

Utloggad roberth

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2013, 09:35:20 »
Hej! Jag tro jag lider av liknande problem med min panna se tråden här, det har dock inte löst sig så jag får fylla på lite vatten då och då.
Så det vore intressant att höra om det löser sig vad det är.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50989.0
Robert

Utloggad Annicka

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2013, 20:57:50 »
ja. Alltså om jag förstått det rätt har vi 10-14 meter till elementet längst bort. installatören sa då att trycket skulle hålla sig på ca 1.0 är nere i dagsläget på 0,6.
vatten fyllde vi på för 14dagar sen.
Jag börjar bli ganska trött på denna panna. Vi bytade från pellets för att det skulle bli mindre jobb. Men tycker det är svårt. 64starter idag. Det blåser och är -4.4 ute. när vi kom hem från middagen nu står inne tempen på 19.1 grader.. 22.0 står pannan på. ska den verkligen inte klara hålla värmen i huset. vi valde den stora utedelen. huset den ska värma är ca 210kvm.
i dagsläget får vi sätta igång luft luft pumpen för att kunna sitta utan dunjacka i storarummet.

Pannan har gått 2019 timmar sen installation. och 1617kW TIMMAR. är inte det på tok för mycket????

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2013, 21:36:49 »
Det låter som om det handlar om två helt olika saker:
  • trycket i radiatorsystemet
  • hur styrsystemet i EcoEl är inställt för att styra EcoAir

Om vi börjar med punkt 1 - det som reglerar trycket i radiatorkretsen är inte hur långt ni har till den bortersta radiatorn utan hur expansionssystemet ser ut. Hos mig sitter det gamla öppna expansionskärlet kvar uppe på vinden och då bestäms trycket i systemet av hur högt det är dit upp. Om jag vrider på kranen och trycker in mer vatten i systemet så kommer det hamna uppe i expansionskärlet och sen läcka ut på taket, så oavsett hur mycket jag fyller så kommer jag aldrig kunna ligga på mer än 0,4 Bar, eftersom jag har ca 4 m dit upp. Med ett slutet system så blir det väl i princip mottrycket på expansionskärlen som styr trycket i radiatorkretsen.
Detta borde en grundutbildad VVS:are kunna svara på hur lätt som helst. 0,6 är väl helt ok?

När det gäller elförbrukning, om ni kan hålla varmt eller ej, så går det inte att svara på vad som är fel utan att veta dels ALLA inställningar på menyerna i EcoEl, och dels hur varm framledning ni behöver vid exxv 0 och -15 grader ute.

Vårt hus är på 220 kvm och vi klarar oss med 107:an. Det som begränsar för vår del är inte storleken på värmepumpen utan för klena radiatorer på nedre planet, som gör att vi måste ha ca 55 grader framledning vid -15 ute för att få 20 grader i det stora köket.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2013, 13:11:19 »
0,6 bar är ok i ett enplanshus, men inte att det sjunker hela tiden.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Annicka

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2013, 17:49:51 »
hej..
här kommer lite info som pannan står. senaste dygnet har vi haft 108starter. kastar snart ut skiten.

ute                         -4
rum                        20.4(22.0) ska tilläggas att det är det rummet givaren sitter
panna                     45(57)
framledning             46(50)
panna nedre             43(55)
hetgas                      55
kompressor               frÃ¥n
fläkt                         frÃ¥n
laddpump                  till
vp in/ut                    43/43
radiatorpump            till
ute vp                       -5
eleffekt kw                6.0+0
strömuttag A             16(20)
shuntventilöppnar
fördröjs shunt             0
pogram id                 1011111
total drifttid               2020
elvärme                    1624
högsta framledning      53
kompressor total          1109
drifttid 24h                13:34
starter                        67
max framledning         55
husvärme frÃ¥n             16
lutning                        53

kan detta hjälpa till kanske? vi bor i 11/2 plan så inget enplans hus...

mvh

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej Annicka!

Du har lyckats pricka in när värmepumpen inte arbetar. Hur ser värdena ut när kompressor och fläkt är till?

Jag överlämnar till andra att i detalj kommentera temperaturerna i tanken och framledningen. Spontant känns det dock som att en framledning vid 50 grader vid -4°C är högt på en EcoAir.

Kan du öppna pannan och se vilket läge laddpumpen står i? Det är cirkulationspumpen som sitter längst ner.

/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2013, 18:55:45 »
Jag tycker det ser ut som om elpatronen svarar för merparten av värmen.
Jag skulle ändra elpatronen i övre pannan till 0kW, och se om pumpen klarar värmen själv.
Klarar inte pumpen att hålla framledningen i närheten av börvärdet, kan man börja med att sätta patronen till 1,5kW och om det krävs så ökar man till 3kW osv.
Man ska vänta med att slå på elpatronen tills shunten är öppen mot övre pannan, så att radiatorerna matas från övre pannan och returen går till undre pannan.
Då värmer pumpen undre pannan och elpatronen spetsar ytterligare i övre pannan.

För att kunna säga något för övrigt, måste man se alla driftvärden under gång samt alla inställningar, annars blir det bara gissningar.
Börja med att lära dig hur pannan och pumpen fungerar innan du gör för mycket, läs gärna igenom detta : http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Annicka

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2013, 19:36:33 »
ok. tack för era svar.
tror jag skrivit ner nu när pannan är igång.
ute            -4
rum           21,5(21,5)
panna         45(54)
framledning  46(47)
panna nedre   44(52)
hetgas            76
kompressor      till
fläkt                 hög
laddpump          till
vp in/ut            47/43
radiatorpump     till
eleffekt kw        6.0+0
elpanna            45
elpanna max kw
elpanna nedre         40
elpanna nedre  kw   6
fördröjd shunt 180

om jag förstår dig rätt ERP så menar du att jag ska sänka eleffekt 6.0+0 till 0+0??? pratade precis me en granne som har precis samma maskin och han stod på 0+0

mvh

Utloggad MSK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2013, 19:55:38 »
Hej

Om inte du har vänt pÃ¥ värdena för "vp in/ut  47/43" sÃ¥ har förmodligen installatören kopplat fel vid VPn.

mvh

Utloggad Annicka

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2013, 20:03:44 »
hej. sitter och kollar på vp in/ut nu men fotograferade det på telefonen.
står
vp in/ut 47/43
då ska det inte vara såå?? hur kan man göra ngt åt det??

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
VPut ska alltid vara högre än VPin när fläkt och kompressor är till. Annars är rören felkopplade. Klockrent av MSK, jag såg det iaf inte...

Du ska reklamera hos installatören och berätta precis det som MSK skrev. Rör inget själv för då kan du äventyra garanti och dina rättigheter enligt konsumentköplagen.

Oavsett ska du reklamera systemet eftersom 60-80 starter om dagen är helt åt skogen.

/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2013, 20:30:20 »
Hej

Om inte du har vänt pÃ¥ värdena för "vp in/ut  47/43" sÃ¥ har förmodligen installatören kopplat fel vid VPn.

mvh
Den kan inte visa det om den avfrostat då? Eller den är så smart då så att den skriver kompressor till men fläkt från?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!