Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner  (läst 10415 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Annicka

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2013, 20:37:03 »
hej.. tack snälla för era svar. vet inte om jag ska skratta eller gråta.
telefonen kommer gå till installatören direkt imorgon förmiddag. det jag tänker på är detta ngt som kan ha förstört maskinen på ngt sätt? eftersom vi tänkt ha den i många år.
vi har iallafall sänkt eleffekt max till 0+0 nu sen rör vi inget mer.
som sagt har vi haft 108 starter senaste dygnet och vill inte ens se elräkningen.

såg att ngn kommenterat om det kunde bli omvänt om maskinen avfrostar? ngn som vet det??

Mvh Annicka

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
VPut kan vara lägre än VPin om kompressor och fläkt är igÃ¥ng men dÃ¥ har fyrvägsventilen hängt sig i avfrostningsläge. DÃ¥ hade jag ocksÃ¥ reklamerat systemet.  ;)

Och helt rätt, fläkten ska vara från under avfrostningen.

/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #17 skrivet: 11 mars 2013, 20:48:04 »
En avfrostning tar bara ett par minuter, det är bara att kolla vp ut/in med några minuters mellanrum för att se om det är rätt kopplat.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad tommys76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +1/-0
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #18 skrivet: 11 mars 2013, 20:49:40 »
Den kan inte visa det om den avfrostat då? Eller den är så smart då så att den skriver kompressor till men fläkt från?

Kommer jag rätt ihåg så visar min fläkt hög och komperssor till även under avfrostningen och då blir ju värden på vp in/ut omvända. Jag vet inte hur det funkar för er andra. Det kan iofs vara olika med olika programvara kanske?

Men det är ju lätt att kolla upp och väntar man en stund så skall ju värdena bli omvända, blir de inte det så är det nog något felkopplat med vp in/ut. Dvs. normalt i 90% av fallet borde vp in vara mindre än vp ut förutsatt att kompressorn går :)
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
En variant är ju att Annicka kollar på pumpen därute. Det syns och hörs rätt tydligt om fläkten snurrar. Är man osäker är det bara att stoppa in fingrarna och känna efter! :)

/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

Utloggad Annicka

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2013, 21:00:35 »
hehe.. jo jag må va blond, men att se om en fläkt är igång kan jag se och höra. har precis varit ute igen allt är igång och vp in/ut står på 46/42 och fläkten är på där ute. går inte direkt att missta.

men visst är nybörjare och tycker det är lite besvärligt. men är glad för er hjälp.

Så oddsen för att den avfrostar varje gång jag tittar på pannan är?? men fläkten är väl inte igång vid avfrostning.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #21 skrivet: 11 mars 2013, 21:04:57 »
Fläkten stoppas under avfrostningen.
« Senast ändrad: 11 mars 2013, 21:06:48 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Annicka

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #22 skrivet: 11 mars 2013, 21:10:31 »
bra tack ERP!
då vet vi att den är felkopplad har precis varit en tredje gång ute och in/ut är 47/43
hur påverkar det pannan att det är felkopplat?? är det därför vi har så många starter?

Utloggad tommys76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +1/-0
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #23 skrivet: 11 mars 2013, 21:14:13 »
Hmm...om det är felkopplat stoppas då pumpen av för högt vpin??? Långt innan alltså den borde. Det skulle ju förklara en massa starter.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen

Utloggad Annicka

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #24 skrivet: 11 mars 2013, 21:19:12 »
lämnar över den frågan till experterna här tommy.
vad ska hetgasen stå på?

Utloggad tommys76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +1/-0
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #25 skrivet: 11 mars 2013, 21:26:09 »
Jag hittade ett bra svar från tidigare gällande omvänd vp in/ut.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46254.msg458541#msg458541

Tycker den kan bra vara relevant i det här fallet. Åtminstone skulle jag nog be någon kolla upp saken om vpin/ut är omvända.

Många andra problem kan lösas på samma gång om det är felet.

Men jag hör också gärna vad experterna säger :)
« Senast ändrad: 11 mars 2013, 21:28:20 av tommys76 »
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #26 skrivet: 11 mars 2013, 21:30:01 »
Pumpen stannar på hög VPin och på en vanlig EcoAir är det 48 grader. Eftersom rören är felkopplade hos dig så kommer den tro att det som är uppvärmt (VPut) är inkommande VPin och den når snabbt stoppvärdet och stannar. EcoEl vet å andra sidan att börvärdet för tanken inte är uppnått så när de 10 minuterna startfördröjning gått så startar VPn igen, och alltihop upprepas.

Du har ju 47/43 och det gör att så fort det höjs en grad till så stannar EcoAir.

Jag hade exakt samma fel i början, men som tur var så var det inte så kallt då så jag fick inga tjuvstopp, bara sämre funktion totalt sett.

 
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #27 skrivet: 11 mars 2013, 21:39:40 »
Ta hem någon som skiftar anslutningarna på pumpen eller pannan så snart som möjligt.
Sedan bör nog en allmän koll på anläggningen göras.

CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Annicka

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #28 skrivet: 11 mars 2013, 21:47:15 »
tack.. förstår problemet nu, installatören ska ringas imorgon bitti så dom får komma hit. vad är det man ska gå igenom med masinen menar du ERP? vad bör kollas?

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #29 skrivet: 11 mars 2013, 21:47:51 »
108 starter betyder att det har tagit 3 minuter för pumpen att nå stoppvärdet på VPin plus 10 min startfördröjning varje gång.

Så länge det är minusgrader är det enda vettiga att spärra VPn och köra helt på elpatronerna. Men då kan du inte ha övre patronen ställd på 0, och du måste höja värdet på nedre pannan i Inställningar så temperaturen nästan räcker till den framledning du behöver. Med huskurva 53 och 21,5 som börvärde inomhus så bör du höja nedre pannan till 48-50 grader och stega upp övre patronen till 3 eller 4,5 kW.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!