Jag är dock inte nån expert på IVT men jag vet att de brukar installera sina maskiner med extra cirkpump och by-passledning.Fattar inte varför, det ger högre driftskostnader och sämre COP på anläggningen.
Har du en inbyggd cirkpump och en som sköter cirkulationen i radiatorsystemet så kan du ha ett större flöde i den korta slinga som cirkulerar i värmepumpen, du får då en högre returtemp in i värmepumpen än vad radiatorreturen ger, d.v.s. en del av det vatten som värmepumpen värmt går tillbaks till returen utan att passera radiatorerna, detta ger din anläggning dålig verkningsgrad och är inte att rekommendera.Jag är dock inte nån expert på IVT men jag vet att de brukar installera sina maskiner med extra cirkpump och by-passledning.Fattar inte varför, det ger högre driftskostnader och sämre COP på anläggningen.Du kan väl kolla med din installatör om mina teorier stämmer.Om det är som jag säger skall du strypa by-passledningen så att vb-in ligger på samma som radiator-retur + 1-2 grader.Men som sagt, jag kan inte IVT så bra.
Citat från: Rickard skrivet 27 januari 2005, 09:14:46Har du en inbyggd cirkpump och en som sköter cirkulationen i radiatorsystemet så kan du ha ett större flöde i den korta slinga som cirkulerar i värmepumpen, du får då en högre returtemp in i värmepumpen än vad radiatorreturen ger, d.v.s. en del av det vatten som värmepumpen värmt går tillbaks till returen utan att passera radiatorerna, detta ger din anläggning dålig verkningsgrad och är inte att rekommendera.Jag är dock inte nån expert på IVT men jag vet att de brukar installera sina maskiner med extra cirkpump och by-passledning.Fattar inte varför, det ger högre driftskostnader och sämre COP på anläggningen.Du kan väl kolla med din installatör om mina teorier stämmer.Om det är som jag säger skall du strypa by-passledningen så att vb-in ligger på samma som radiator-retur + 1-2 grader.Men som sagt, jag kan inte IVT så bra.Pratade med inst som rådde mig till att skruva ner hastigheten på vb-pumpen ett steg. Får se vad detta gör för tempen.
Vari består diffen 36 resp 32 grader?
Hur har du det med tempskillnaden på rad. kretsen.Stig resp retur??har du termostatventiler som inte är fullt öppna???Det tyder på att du har nåt som stryper??? tempskillnad på radkretsen på 11 grader, på tok för mycket enligt mitt sätt att se det..Vilken rumstemp har/får du nu??? kanske du kan sänka värmekurvan i datorn!!?? Det ger bättre verkningsgrad!!Dessutom ska du försöka balansera flödena.... Men viktigast att få bättre cirkulation på rad. kretsen..
Jag tror en ventil för att strypa bypassflödet samt att stänga den externa pumpen är lösningen för mig.