VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: bopakoster skrivet 05 juni 2014, 15:12:00

Titel: Kolla KB-delta
Skrivet av: bopakoster skrivet 05 juni 2014, 15:12:00
Jag vill få igång min värmepump (Nibe 1225-8) att göra varmvatten för att kolla köldbärardeltat. (värmeproduktion avställd och jag har ingen loggfunktion).
Hur?
-vänta tills varmvattnet svalnat är ju möjligt men det tar tid, den går bara 8ggr/dygn.
-spola ut varmvattnet vore ju också ett sätt
-Något smartare sätt?

Jag vill också kolla om KBin är lika KBut när kompressorn står, dvs visar givarna lika. Då ska KBcirkulationspumpen tvångsköras. Hur gör man det?
Titel: SV: Kolla KB-delta
Skrivet av: Carl N skrivet 05 juni 2014, 19:15:56
Ändra (höj) börvärde VV-start (meny 3a).

Tvångskör KB-pump i meny 14, sätt KB-pump till 1 och tryck på driftlägesknappen.
Titel: SV: Kolla KB-delta
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 juni 2014, 19:18:28
Deltat varierar beroende på hur varmt vatten vp jobbar med så ett delta på 2 grader vid vv produktion kan vara 3 grader vid värme den här tiden på året när framledningen bör vara låg.
Titel: SV: Kolla KB-delta
Skrivet av: bopakoster skrivet 05 juni 2014, 21:10:47
Tack båda två!
Mitt syfte är att mäta delta före resp efter filterrengörning så absolutvärdet på deltat är inte intressant just nu, men det är klart att en jämförelse måste göras med i övrigt så lika förutsättningar som möjligt.

Ref. min tråd om FU på GDS avdelningen: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55965.0