Titel: Hög kondens in larm
Skrivet av: micraracing skrivet 19 januari 2014, 14:56:13
Hej
Har fått larm några gånger nu , hög kondens in.
Kör på kurva 9 +2 framledning ska vara 60grader, och Max framledning i meny 5.1,2 är satt till Max +62.
Ändå kör pumpen på upp till 67-68 grader med full tillsats, tills den löser på för hög returtemp tror jag ?.?
Någon som har haft liknande problem?

/M
Titel: SV: Hög kondens in larm
Skrivet av: Smurfen. skrivet 19 januari 2014, 16:47:21
Är det en 1245 så går det begränsa hur mycket över börvärde den tillås ta hjälp av elpatron det bör hjälpa att ställa den tex 2 grader över bör.
Titel: SV: Hög kondens in larm
Skrivet av: micraracing skrivet 19 januari 2014, 17:43:39
Japp det är en 1245 a.
Tack för tipset , då ska jag kolla på det.
Varför sparas inte larmet i larmloggen?
Detta fel kan ju hända ofta och man upptäcker det inte.
Titel: SV: Hög kondens in larm
Skrivet av: Smurfen. skrivet 19 januari 2014, 17:56:18
Kanske därför att larmet uppträder varje gång vp kör en legionella höjning men logga vp med usb minne där lagras allt. Det är i meny 5.1.3 du ändrar max diff framledning håll in bakåt knappen i ca 10 sekunder så kommer du till meny 5 vilket är installatörs menyn.