Slutsats...för att bibehålla 50 ºC i framledning när den som bäst behövs (vid kallt ute) krävs en kraftigt dimensionerad pump...inte minst en R410A-pump.mvh. ACE
Citat från: ace skrivet 07 januari 2009, 21:53:44Slutsats...för att bibehålla 50 ºC i framledning när den som bäst behövs (vid kallt ute) krävs en kraftigt dimensionerad pump...inte minst en R410A-pump.mvh. ACEVarför är detta i synnerhet gällande en R410A pump? eller är det inte så du menar?
Om den som sålt pumpen till dig varit medveten om typ av fastighet och tidigare förbrukning ska du vara riktigt missnöjd.Synnerligen oproffsigt, och att skylla på fuktighet i luften är ju bara löjligt. Den är ju inte ens nära...Sedan om du kunde valt en annan pump eller inte känns inte relevant. Har försäljaren menat att pumpen ska räcka till ert hus var det eran beslutsgrund som inte visat sig stämma. 70.000kr är inte en skitsumma direkt heller.Jag tycker de minst borde kompensera feldimensioneringen med att bjuda er på en bra luft/luft-värmepump installerad och klar på rätt placering.Mvh Thomas
Jo, jag tror också att pumpen är för liten..men då tycker man att Värmeutveckling skulle ha talat om det innan man installerade en för liten pump... Mitt hus är från 1890,135 m2, halvdåligt isolerat, enkla panelraddar (men stora och många)Tidigare ägare gjorde av med ca 34500kwh inkl HH-el. Idag ligger vi på ca 17000kwh ink HH.el.
Liten undring bara.. Vad händer om man byter ut alla radiatorer till lågtemp raddar? ( förutom att plånboken blir tom)
Fast när man hör nyheterna om folk som fryser ihjäl pga uteblivna gasleveranser så känns det nästan genant att gnälla över att det inte är tillräckligt varmt... typ "Dagens I-lands problem" De i Ryssland hade glatt sig över "inte tillräckligt varmt"
Frågan som jag ställer mig är vad de lovat?Att pumpen är för liten för att UTAN eltillskott klara huset vid DUT är ju uppenbart för även en lekman kan jag tycka, däremot skall den ju naturligvis klara att hålla värmen med eltillskottet aktiverat, om det inte funkar bör det åtgärdas med det snaraste.Fick du någon besparingskalkyl av dem?Håller den kalkylen?Om svaren på ovanstående frågor är ja så anser inte jag att du är mer lurad än vad du blir av mer eller mindre alla som säljer värmepumpar, vill man ha en anläggning med större effekttäckningsgrad än sådär kanske man måste säja till om det själv, grundat på kunskaper som man själv skaffat sig inför köpet.
Citat från: Rickard skrivet 08 januari 2009, 08:17:09Frågan som jag ställer mig är vad de lovat?Att pumpen är för liten för att UTAN eltillskott klara huset vid DUT är ju uppenbart för även en lekman kan jag tycka, däremot skall den ju naturligvis klara att hålla värmen med eltillskottet aktiverat, om det inte funkar bör det åtgärdas med det snaraste.Fick du någon besparingskalkyl av dem?Håller den kalkylen?Om svaren på ovanstående frågor är ja så anser inte jag att du är mer lurad än vad du blir av mer eller mindre alla som säljer värmepumpar, vill man ha en anläggning med större effekttäckningsgrad än sådär kanske man måste säja till om det själv, grundat på kunskaper som man själv skaffat sig inför köpet.Funderade i samma banor, det finns väl ingen luft/vattenpump på marknaden som utan tillskott klarar hela värmebehovet när kylan kommer, detta borde inte komma som en överraskning. Att tillskottet går in strax under nollan är väl normalt. Att tillverkarna i sin marknadsföring anger att pumpen går eller ger värme till t.ex -15° är inte samma sak som att pumpen ensam klarar värmebehovet till den temperaturen.Givetvis borde detta framgå av den besparingskalkyl som jag förutsätter att installatören presenterar. I mitt fall beräknades värmepumpens energiförbrukning till 10.300 kWh med 3.370 kWh som tillskott. Utfallet förra året var för pumpen 7.628 kWh och för pannan 2.748 kWh. I pannans förbrukning ingår då också de båda cirk.pumparna, som tillsammans svarar för ca 1.000 kWh. Sture
Citat från: njitnjau skrivet 08 januari 2009, 13:20:44Fast när man hör nyheterna om folk som fryser ihjäl pga uteblivna gasleveranser så känns det nästan genant att gnälla över att det inte är tillräckligt varmt... typ "Dagens I-lands problem" De i Ryssland hade glatt sig över "inte tillräckligt varmt"Nja - det är ryssen som har strypt gasen för att dom ligger i luven med ett av sina grannländer och effekten är att slovenien, bulgarien m.fl förlorade sina leveranser. Naturligtvis vill dom också använda detta som påtryckningsmedel för att hindra andra aktörer på gasmarknaden och också få sin vilja fram att få dra en ledning på östersjö-botten. Putin är idag tillfakto Gazprom:s talesman, så italienska maffian bleknar i jämförelse......