« skrivet: 22 december 2010, 21:45:51 »Har en lite fråga till alla som förstår det här med värmepumpar
jag undrar om värmepumpen även skall räkna upp gradminuter även vid varmvatten körning
och om ej vad är felet min gör det.
Jag tycker även att det går åt väldigt mycket tillskott värmepumpen går för fullt och även 3kW tillskott
mest hela tiden visserligen är det kallt -18 i medltemperatur under dom senaste dagarna
huset är hyfsat välisolerat och vi har inte mycket mer än 19 grader inne gjorde tidigare av med ca 3 kb olja under året
Värmepumpen kommer upp i framledningtemp vid varmvatten på ca 51 grader ingen tillskott
48 vid värmekörning med 3kw tillskott och diffen fram/retur på 6-7 grader
KB in 0,3 ut 3,2
Du bör sänka hastigheten på cirkpumpen diffen bör ligga på 7-8 grader utan tillskott.