Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: johnny77 skrivet 19 januari 2013, 20:29:34

Titel: kompressorproblem ivt c9
Skrivet av: johnny77 skrivet 19 januari 2013, 20:29:34
Installerade en c9 2001. 2009 gav kompressorn upp,sen bytet av kompressorn har pumpen bara krånglat.
vvs montörer och tekniker har varit här flera gånger och tittat på pumpen och gjort div andra åtgärder nu hävdar dom att det är inge fel på pumpen men pumpen beter sig inte som den gjorde innan bytet av kompressor.Vintertid går pumpen hela tiden den slår aldrig av även tillskotsvärmen.rörmokaren hävdar att det är inget fel nu på pumpen men säger att det beror på att huset är dåligt isolerat men huset är detsamma som vid installationen 2001 förutom att jag har bytt ut dom gamla fönsterna mot nya 3glas fönster vilket borde bli bättre tycker jag.tacksam för svar börjar bli j-ligt less på att höra pumpen gå hela tiden, dom ända gångerna den är tyst är vid alla långa strömavbrott vi haft denna vinter.
Titel: SV: kompressorproblem ivt c9
Skrivet av: Roland skrivet 19 januari 2013, 20:50:09
Det går att mäta den effekt pumpen ger. Kör pump med enbart 6 kW tillsatseffekt och läs av temperaturerna på värmebärare in och ut. Kör sedan pumpen och läs av samma temperaturer. Temperaturskillnaderna förhåller sig som den effekterna. Värmebärarflödet är ju konstant.

Nu är förmodligen 6 kW elpatron inte exakt 6 kW så vill man ha ett noggrannare värde bör man kontrollera med hjälp av elmätaren hur mycket elpatronen drar. En annan felkälla kan vara att värmebärargivarna inte visar lika. Det betyder att noll tillförd effekt ger en temperaturdifferens som inte är noll men eftersom 6 kW är ungefär 2/3 av vad pumpen skall ge spelar ett fel där inte så stor roll.

Vad är det för hetgastemperatur (GT6) när pumpen värmer huset och vad är det för temperaturer på GT8 och GT9 då? Fungerar pumpen dåligt brukar GT6 vara onormalt hög i förhållande till GT8 och GT9.