Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: AndersA skrivet 25 februari 2007, 18:37:34

Titel: X 15 kb flöde/ delta temp.
Skrivet av: AndersA skrivet 25 februari 2007, 18:37:34
Hej
är det någon som vet om kb pumpens kapacitet är inställbar på en X 15. På den maskin jag kollade på i srift låg delta på 6C.
På en vanlig vp utan varvtalstyrning av kb pump är detta för högt. Vad är idealt på en X!5?

Tacksam för svar.

/AndersA
Titel: SV: X 15 kb flöde/ delta temp.
Skrivet av: tefte skrivet 25 februari 2007, 20:01:09
Ur manualen för 15:

Köldbärarpump G3 är varvtalsstyrd och dess utsignal följer kompressorns
frekvens. Det är viktigt att kontrollera skillnaden mellan T10 Köldbärare in
och T11 köldbärare ut så att den blir mellan 4°C och 5°C, annars påverkas
värmepumpens effektivitet. Är skillnaden för stor ska G3 gå saktare och är
den för liten ska G3 gå fortare.
I inställningsfönstret kan du sätta Min och Max.
Min: Inställningen avser den frekvens som ska gälla för G3 vid kompressorns
Min-frekvens. Fabriksinställning är 20Hz: 40%.
Max: Inställningen avser den frekvens som ska gälla för G3 vid kompressorns
Max-frekvens. Fabriksinställning är 60Hz: 100%.
Frekvenserna kan ställas in mellan 20Hz och 90Hz. Lägsta utsignal är 30%
och högsta 100%.

Titel: SV: X 15 kb flöde/ delta temp.
Skrivet av: AndersA skrivet 26 februari 2007, 07:32:17
Gott Tefte , jag gör så.

AndersA
Titel: SV: X 15 kb flöde/ delta temp.
Skrivet av: Danskeren skrivet 20 april 2007, 21:28:17
"Är skillnaden för stor ska G3 gå saktare och är
den för liten ska G3 gå fortare."

Dette er IKKE rigtigt. Det er modsat: Er skilnaden för stor ska G3 gå fortare och är den för liten, ska G3 gå saktare.

Det skyldes en trykfejl i installatørmanualen, som vil blive rettet.

Desuden har jeg hørt, at der er tvivl om, hvad skilnaden mellan T10 og T11 skal være.

Jeg har hørt følgende fra en anden x15 bruger, som har fået det at vide af en IVT-expert:
•   När pumpen producerar värme (ej varmvatten) så skall det vara (ungefär) så här:  När pumpen går på lägsta fart (20 Hz) är det ca 3,8-4,2 graders skillnad. Mellan 20 Hz till 60 Hz skall det vara mellan 3 till 4 graders skillnad. När pumpen går på 60 Hz till max (90Hz) mellan 4 till 5 graders skillnad!

Er der nogen der har andre erfaringer, ville det være godt at høre.