Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Inkopplat elstillskott, hur tolka siffrorna?  (läst 4779 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Grop

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
Inkopplat elstillskott, hur tolka siffrorna?
« skrivet: 04 januari 2009, 08:50:11 »
Under meny 8.5, inkopplat eltillskott, så anges en procentsiffra om pumpen anser sig behöva eltillskott. Hur ska den siffran läsas? Jag har 2 av 3 steg inkopplade. Är första steget inkopplat vid då det står 50% och andra vid 100%? För inte är väl elpatronseffekten steglös? När börjar klockan för inkopplat tillskott räkna?
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Inkopplat elstillskott, hur tolka siffrorna?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 08:58:16 »
Tillskottstimern börjar räkna vid 100%
Har du valt 2/3 altså 6kw som tillskott så går 6kw till, alltså steg 2
Steg 1 som är på 3kw går aldrig in ngn gång i detta fall
Har du 3/3 alltså 9kw går först steg 1 in efer en stund steg 2
timmarna under 7.3 gångar man med aktuellt steg så får man fram kwh tillskott Thumbsup
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Storbb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inkopplat elstillskott, hur tolka siffrorna?
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 10:11:34 »
Ok
Under samma meny 8, finns pamptid öppen, ramptid stäng.

Vad ä det och hur funkar det?

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Inkopplat elstillskott, hur tolka siffrorna?
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 10:16:48 »
Ramptid öppna stäng är om du tex har en oljepanna som tillskott och dÃ¥ ska styra den shunt som gör att vattnet gÃ¥r genom pannan sÃ¥ öppnar shunten till fullt pÃ¥ 20 min men stänger pÃ¥ 3 min   frÃ¥n fabriken.
Detta har man oftast ingen användning av i 1 normel vill utan mer till hyreshus.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad fobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Slutade fylla Ã¥r vid 25.
SV: Inkopplat elstillskott, hur tolka siffrorna?
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2009, 11:15:13 »
Bara en parantes i sammanhanget men ändå, speciellt ifall du tänker koppla in steg 3/3. Det måste vara speciellt avsäkrat för steg 3/3. Jag fick till svar att jag inte kunde koppla in upp till 9 kw, p g a detta...men det lär väl inte behövas ändå, sägs det.
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.

Utloggad Storbb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inkopplat elstillskott, hur tolka siffrorna?
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2009, 13:44:42 »
Tillskottet räknar upp från 0-100% innan det slår till.

Det förstår jag men resten har jag ingen aning om.

Den tiden kan den ändras eller är det en fast tid?

Vad krävs för att den börjar räkna?

När tillskottet slagit till hur länge går det då?

Tillskottstimer vad har den för funktion och hur funkar den?

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Inkopplat elstillskott, hur tolka siffrorna?
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2009, 13:47:51 »
Tillskottet räknar upp till 100% då behövs tillskott, men man vill ju att kompressorn ska få en chans att jobba ikapp om det nu blir - grader plötsligt så då har man 1 timer som räknar ner antal minuter innan tillskottet slår till.
Denna timer ställs in pÃ¥ 8.1  och sen kan man se nedräkningen under meny6
Mest kyla men lite värme också

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Inkopplat elstillskott, hur tolka siffrorna?
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2009, 15:28:58 »
På min C5 och inställning 2/3 på effekt så slår 3kW till vid 50% och 6 vid 100%. När procenten räknar nedåt så slår 6 kW ifrån vid 75% och 3 kW vid 25%

8.3.4 Ramp Öppna är den tid det tar att räkna från 0-100% efter att 8.1 Tillskott fördröjning räknat ned till 0.

8.3.5 Ramp stänga är den tid det taratt räkna från 100 - 0%. Här gäller det att se upp så att nedräkningen går så fort att pumpem inte stannar pga för hög returtemperatur.

Mina inställningar http://www.abc.se/~m5938/

8.3.4 Ramp Öppna 40   
8.3.5 Ramp stänga 6



Under meny 8.5, inkopplat eltillskott, så anges en procentsiffra om pumpen anser sig behöva eltillskott. Hur ska den siffran läsas? Jag har 2 av 3 steg inkopplade. Är första steget inkopplat vid då det står 50% och andra vid 100%? För inte är väl elpatronseffekten steglös? När börjar klockan för inkopplat tillskott räkna?
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad Grop

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
SV: Inkopplat elstillskott, hur tolka siffrorna?
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2009, 20:47:58 »
Tack för svar! Varför stegar eltillskottet in om man kör med alla 3 stegen, när det inte gör det i mitt fall, då endast 2 av 3 steg är inkopplade? Dum fråga kanske, men frågar man inte... ;)
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Inkopplat elstillskott, hur tolka siffrorna?
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2009, 08:38:09 »
Det var ingen dum fråga då tillsatsen stegar även när 6 kW är inkopplat, i alla fall på min pump. 3 kW går in vid 50 %.

Har man 3 kW eltillsats inställd går den in vid 100 %.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Grop

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
SV: Inkopplat elstillskott, hur tolka siffrorna?
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2009, 09:06:29 »
Då kommer nästa dumma fråga... Om 3 kW går in vid 50%, när börjar eltillskottsklockan räkna?
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Inkopplat elstillskott, hur tolka siffrorna?
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2009, 09:16:17 »
Det verkar vara lite skillnad på de äldre styrregleringarna mot de nya....
I Rolands fall 3kw till sen när 6kw ska på faller 3kw av
Numer kopplas den aktuella kw på direkt oftast 6kw
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Inkopplat elstillskott, hur tolka siffrorna?
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2009, 12:13:14 »
Det verkar vara lite skillnad på de äldre styrregleringarna mot de nya....
I Rolands fall 3kw till sen när 6kw ska på faller 3kw av
Numer kopplas den aktuella kw på direkt oftast 6kw

Det är lätt att glömma att man börjar sitta med en gammal trotjänare. Någon gång i december nådde den förrresten payofftiden. Nu börjar vinsten trilla in.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Grop

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
SV: Inkopplat elstillskott, hur tolka siffrorna?
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2009, 22:44:03 »
Imorse när frugan hade duschat ville pumpen ha lite eltillskott, så jag passade på att kolla deltaT på inkommand/utgående vatten. Under normal drift ligger jag på 6 grC (7kW pump). Då inkopplat eltillskott sa 50% eller strax däröver, var deltaT ca 9 grC och tidigare i vintras när det var smällkallt -17-18, så var deltaT ca 12 grC., då inkopplat eltillskott sa 100%. Det tyder jag som att min pump även den stegar in med 3 kW i ett första steg, för att gå in med 6 kW vid 100% tillskottsbehov. Men hur räknar klockan? Hälften så fort då första steget är inkopplat?
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Inkopplat elstillskott, hur tolka siffrorna?
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2009, 19:28:54 »
Du kan bara se tiden för inkopplat tillskott inte vilken tid som fördelats på 3/6 kW.

Imorse när frugan hade duschat ville pumpen ha lite eltillskott, så jag passade på att kolla deltaT på inkommand/utgående vatten. Under normal drift ligger jag på 6 grC (7kW pump). Då inkopplat eltillskott sa 50% eller strax däröver, var deltaT ca 9 grC och tidigare i vintras när det var smällkallt -17-18, så var deltaT ca 12 grC., då inkopplat eltillskott sa 100%. Det tyder jag som att min pump även den stegar in med 3 kW i ett första steg, för att gå in med 6 kW vid 100% tillskottsbehov. Men hur räknar klockan? Hälften så fort då första steget är inkopplat?
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!