Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 18 januari 2009, 11:39:14 »Imorse när frugan hade duschat ville pumpen ha lite eltillskott, så jag passade på att kolla deltaT på inkommand/utgående vatten. Under normal drift ligger jag på 6 grC (7kW pump). Då inkopplat eltillskott sa 50% eller strax däröver, var deltaT ca 9 grC och tidigare i vintras när det var smällkallt -17-18, så var deltaT ca 12 grC., då inkopplat eltillskott sa 100%. Det tyder jag som att min pump även den stegar in med 3 kW i ett första steg, för att gå in med 6 kW vid 100% tillskottsbehov. Men hur räknar klockan? Hälften så fort då första steget är inkopplat?
"Klockan" Håller inte reda på hur mycket effekt som är/varit inkopplatt, bara att den varit det.
På Rego 600 som används i Greenline-makinerna fortfarande, så stegar vald eleffekt in. Alltså om 6kW är vald, så går 3kW in när räknaren visar 50% och 6 kW när den visar 100%.