Ju tyngre stomme ju längre fördröjning...
Men funkar det även när det efter långvarig kyla slår om till värme??
Visst, vi kan justera temperaturpåverkan på börvärdet i minuter per grad både vid kallare och varmare väderlek i denna parameter.
Det är ju toppen med en rumsgivare för att fång upp sånt här men funkar den som vanligt på era maskiner!!??
Den fångar ju även upp solinstrålning inomhusaktiviteter mm.
Ja och nej, på Varmitek kan man inte, via innegivare, begära mer värme från VP än börvärdet, alltså man kan endast begränsa temperaturen via innegivaren, och det verkar lite för enkelt på en annars ganska avancerad styr, kunde dom gjort bättre!
Denna parameter för termisk tröghet i huset är nog bra även med innegivare, detta pga av att om huset börjar kylas inne av pga av t.ex tempökning ute så är det "redan för sent" då sitter redan kölden i väggarna, så en korrekt justerad termisk tröghet + innegivare borde kunna vara rätt optimalt!