Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Totalt död F1155 vad göra?  (läst 15432 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #60 skrivet: 12 maj 2017, 19:53:57 »
Bt25 styr värmen BT7 styr vv laddning så dom styr inte samtidigt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #61 skrivet: 12 maj 2017, 22:25:41 »
Hmm, hade för mig att det fanns ett val till min 1245, men jag kan ha blandat ihop det med min Stiebel.

Sätta min framledningstemp borde väl funka? Ev kan du ju göra en egen kurva som har önskad temp i alla punkter?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #62 skrivet: 13 maj 2017, 10:08:30 »
Vill man köra fast kondenering ställer man in min temp samt max temp så håller sig vp mellan dom temperaturerna men vem vill köra fast kondensering.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4666
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #63 skrivet: 13 maj 2017, 10:38:49 »
Beror på hur systemet är uppbyggt och tänkt att fungera , därav olika funktioner ,
alla är bra på sitt sätt , slutfunktion är avgörande

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #64 skrivet: 14 maj 2017, 13:04:10 »
det är trådskaparens (Trollet) anläggning jag funderar över. den är inte stabil, självsvängning. bifogar kurvblad. jag tror att BT25 måste kopplas ur.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #65 skrivet: 14 maj 2017, 13:25:21 »
Den där filen säger mig ingenting du har inte original filen med givarbeteckningarna. Har kollat pÃ¥ logfiler frÃ¥n den anläggningen tidigare och det är värme delen som tjyvar frÃ¥n vv delen vad skulle bli bättre utan BT25  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #66 skrivet: 14 maj 2017, 20:57:21 »
Den där jäkla glassäkrigen finns inte med pÃ¥ el-schemat, trodde den var ersatt med dvärgbrytaren.  Sc:,h
Bra att det löste sig.
Tror nämligen de brukar finnas med på elschemat, benämnt F1, men där står inte storlek på säkringen någonstans.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #67 skrivet: 15 maj 2017, 12:55:05 »
det är originalfilen som är bearbetad för att få plats på en sida. i tidigare inlägg ställde jag frågan om det finns någon meny som väljer fast/flytande kondensering men det blev inget svar. i vissa maskiner aktiveras funktioner då tempgivare ansluts. därav tanken attt koppla ur BT25 då den har samband med fast kondensering. diagrammet visar 14 körperioder under 8 timmar. maskinen är inverter utrustad och borde "speeda ner" när värmen börjar närma sig topp men så ser det inte ut på diagrammet. kan inte tänka mig att invertern bara används som mjukstart. den går som en on/off maskin.
« Senast ändrad: 15 maj 2017, 13:02:21 av lödläckan »

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #68 skrivet: 15 maj 2017, 19:43:12 »
Bt25 har inget med fast kondensering att göra det är extern framlednings givare. Jag gissar att de många starterna är vv laddningar men sånt ser man i original logfilen då slipper man gissa vad vp gör.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Trollet_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 90
  • Karma +0/-0
  • Värmepump
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #69 skrivet: 16 maj 2017, 09:10:17 »
OJ, vad jag har missat massa intressanta inlägg.
tänkte bidra med lite fler logg filer, så ni som vill kan titta på.

Pratade med installatören idag, han skulle komma i morgon eller Torsdag och byta ut den trasiga KBCP  tummenupp

Han hade även en synpunkt ang installationen: Han tyckte att jag skulle leda ut värmen till huset DIREKT mot golvvärmen, utan att först passera tekniktanken. VV fortsätter som vanligt, mot övre delen i tanken.
Ska försöka genomföre det så småningom... Nackdelen är att man måste vrida på flera avstämningsventiler då man vill elda med ved (men de är så sällan så det är lätt räknat på en hand)
Timmer hus i Hälsingland frÃ¥n 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #70 skrivet: 16 maj 2017, 11:21:23 »
Kanske borde prova flytta upp vv givaren en bit sÃ¥ den inte sitter sÃ¥ nära värme delen och blir pÃ¥verkad av den  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #71 skrivet: 17 maj 2017, 11:51:46 »
har fått till en kurva som visar varmvattnet / framledning temperatur och kompressorn "speedar upp" vid behov. bifogar EXCEL blad.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!