Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?  (läst 115750 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2017, 23:57:29 »
Kontakta Nibe och fråga vad de rekommenderar, alternativt be dem implementera en Reglerdynamik-funktion.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2017, 07:59:00 »
Uffen, vad har du för inställningar i Meny 4.9.3?
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2017, 08:54:19 »
Vid vilka Gm startar kompressorn resp eltillskott ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2017, 10:44:59 »
Ursäkta Uffen om jag kapar din trÃ¥d lite.....men vi har ju ett liknande problem.Testade igÃ¥r att slÃ¥ av pumpen. Gm start -120 gm tillsats 400 ute temp -2.Pumen startar och släpper gm ned till -400 och jobbar sig upp till 0 och stannar  >:( varför bromsar den inte kompressorn till min 20hz tidigare sÃ¥ den slipper stanna?

Av erfarenhet vet jag att om pumpen gÃ¥r pÃ¥ 20hz sÃ¥ klarar den att gÃ¥ nonstop hos mig vid 0c...det har den gjort förut och har inte ändrat nÃ¥tt frÃ¥n förra Ã¥ret förutom sänkt gm start frÃ¥n 100-120 samt uppdaterat program varan löpande.Hade man vetat detta kunde man ju lika gärna köpt en  Nibe 1245 och sparat nÃ¥n krona.Visst kan den gÃ¥ lÃ¥nga perioder men tycker den startar och stoppar onödigt mycket.
« Senast ändrad: 08 januari 2017, 11:20:29 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2017, 11:17:44 »
Öka på GM start så att den startar tidigare. Vet inte vad standard är på en 1255, men tror min 1245 hade -60. Utan tank körde jag den på -100, nu med 300 liters tank kör jag den med -30, vilket är så högt man kan ställa den.

Att sänka GM start känns helt fel i detta läge, då står den längre innan den startar, och gasar sedan på för mycket så att den stannar i stället för att varva ned. Har dock ingen erfarenhet av F1x55.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2017, 11:23:49 »
Jo ska prova höja till -60 som va fabriksinställning..fungerar det bättre får man väl ändra tillbaka till -120 höst och vår när den ändå går on/off.
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2017, 11:34:15 »
Just nu kör jag på fabriksinställningarna vad gäller gradminuter. Den hinner precis börja vända innan eltillskottet går i så det är inte problemet. Jag har provat lägre värden men det tenderar bara att göra svängningarna ännu större så där håller jag med Tipo874. Jag har den senaste programvaran installerad.
Jag har inga problem att hålla en bra värme inne så det är kanske lite av ett i-landsproblem men ändå väldigt irriterande när den är varvtalsstyrd.
Det blir till att ringa Nibe imorgon. Är det någon som har några erfarenheter av hur bra Nibe är med support?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2017, 13:45:11 »
Har bara haft mailkontakt med Nibe och fÃ¥tt kryptiska svar...inte gällande detta problem.Hoppas du fÃ¥r rakare svar  :)
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2017, 14:15:26 »
Jag skulle nog sänka GM start, det är det värde den strävar efter att hÃ¥lla. DÃ¥ finns det utrymme för övertempen efter vv-laddning. DÃ¥ mÃ¥ste man antagligen sänka tillskott-inställningen ocksÃ¥, som bestämmer när den skall börja reglera, (tillskott/3). Jag kör med GM start -100, och tillskott -600. 
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2017, 14:26:20 »
För liten vattenvolym varma sidan?
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2017, 15:32:39 »
Min 1155 12kW uppvisar samma problem. Speciellt efter att den värmt varmvatten. Gradminuterna sjunker men kompressorn varvar upp för långsamt och sedan kör den som en galning tills gradminuterna börjar skena uppåt och då hinner den inte varva ner innan GM=0 och kompressorn stannar.

Den kan gå skapligt jämt vid vissa utetemperaturer men nu när det varit kallare har den gått riktigt ojämnt vilket är störande då den väsnas rätt mycket när den går uppåt 75-90 Hz tidvis. COP påverkas också negativt vad jag kan se.

Innan helgen ringde jag Nibes support och pratade igenom problemet, de var mycket trevliga men kunde inte hitta några fel på mina inställningar eller förklaringar till problemet. De sa dock att jag kunde skriva ihop ett mail och skicka in så skulle det skickas vidare till R&D som feedback från fält. Jag har dock inte hunnit få ihop något beskrivande mail med loggar etc ännu... Kanske någon annan känner sig manad?

I min värld är problemet ett rent reglertekniskt problem som skulle kunna lösas i mjukvaran genom att justera regulatorn. Tyvärr finns det enligt Nibe inte någon sådan möjlighet för andra än R&D.

I frustration har jag labbat lite i pannrummet i väntan på att Nibe ska göra något i mjukvaran. Ett test med en fejkad 'bypass' har visat på lite positiva resultat för mig. Jag har helt enkelt öppnat strypningen på närmaste radiatorn och delvis täckt över den för att minska dessa uppvärmning av rummet. Då cirkulerar lite av värmen tillbaka till VP:n och höjer returtempen lite. Detta tycks göra att styrdatorn lugnar ned sig och kompressorn går jämnare. Jag är dock lite orolig för att det kan bli bieffekter nu när det blir varmare ute.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2017, 17:33:58 »
Tack Magnus. Det du beskriver är på pricken det jag upplever med min maskin. Vi får se vad jag kan få ut i kontakt med Nibe.
Så vitt jag har förstått det så är bara gradminuterinställningen en termostatfunktion som avgör när kompressorn och tillskott ska slå till och den påverkar inte hur snabbt kompressorn sedan reagerar på förändringshastigheten i gradminuterna.
I terorin är det jätteenkelt att åtgärda detta och det skulle förvåna mig mycket om det inte går att justera någonstans bara man har rätt verktyg och vet var.
I nödfall får jag införskaffa en UKV som Nibe tillhandahåller för att få upp volymen i systemet. >:(
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2950
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #27 skrivet: 08 januari 2017, 17:38:51 »
Har "problemet" kommit på sistone för alla? Isåfall är det väl nåt i programvaran Nibe uppgraderat?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #28 skrivet: 08 januari 2017, 17:46:43 »
Jag har bara haft den i 1 månad. Det har ju under den perioden skiftat från -22gr till +10gr så det har ju hunnit bli ganska många olika driftfall under den korta perioden.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #29 skrivet: 08 januari 2017, 18:05:59 »
I mitt fall upplever jag att den gick mycket jämnare förra vintern......så kan ju vara nån uppdatering som gjort detta.Läser man runt lite här på forumet är vi ju inte ensamma med dessa problem på 1155/1255.
« Senast ändrad: 08 januari 2017, 18:08:02 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!