Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: felsöka HP/MS larm pÃ¥ NIbe Fighter 1210?  (läst 24095 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: felsöka HP/MS larm på NIbe Fighter 1210?
« Svar #15 skrivet: 03 november 2013, 22:29:30 »
Skulle gissa på att motorskyddet är paj.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: felsöka HP/MS larm på NIbe Fighter 1210?
« Svar #16 skrivet: 04 november 2013, 06:39:48 »
Mmm, det tror jag också, men jag tror att reparatören kommer att säga att kompressorn är trasig.
Det är bättre att du tar ut en elektriker än en värmepumpsreparatör.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jonase300

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: felsöka HP/MS larm på NIbe Fighter 1210?
« Svar #17 skrivet: 05 november 2013, 23:13:32 »
Hej, har haft service tekniker på besök nu och det var sladdbrott i en pressostat, tror jag det heter. Lite meckigt att byta men inte alltför dyr historia tror jag.

Hils Jonas

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: felsöka HP/MS larm på NIbe Fighter 1210?
« Svar #18 skrivet: 06 november 2013, 04:22:05 »
Perfekt, du fick tag pÃ¥ en seriös och duktig servicetekniker.  tummenupp
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Lennart Hildeman

  • Gäst
Lennart Hildeman
SV: felsöka HP/MS larm på NIbe Fighter 1210?
« Svar #19 skrivet: 14 november 2015, 21:13:45 »
Pluppar motorskyddet ut direkt i M-läget när värmepumpen är avstängd på on/off knappen?
Prova att trycka in blåa knappen lite hårdare med en mejsel?

Den övre grejen du tryckte in är startkontaktorn, den slår till när du ställer strömbrytaren i "on".
Det är spänning fram till startkontaktorn även när värmepumpen är avstängd, så var försiktig med denna.
Den här diskussionen hjälpte mig att få igång pumpen efter ett strömavbrott, så tack!

Matrix67

  • Gäst
Matrix67
SV: felsöka HP/MS larm på NIbe Fighter 1210?
« Svar #20 skrivet: 15 augusti 2017, 00:09:38 »
Hej!

Väcker liv i tråden. Har problem med fighter 1210 då jag har som tråden beskriver inget varmvatten. Men något larm har inte löst ut. Jag har gjort spänningsmätning över faserna och har spänning fram till kontaktorn (69) kompressor drift. Kontaktorn sluter inte. Var kan jag börja felsöka?
Kompressorn startar först fem minuter efter omstart vart kommer den signalen ifrån? Kan jag kolla om kompressorn fungerar genom att manuellt trycka in plastbiten så att kontaktorn sluter?

Tacksam för svar!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: felsöka HP/MS larm på NIbe Fighter 1210?
« Svar #21 skrivet: 15 augusti 2017, 08:09:43 »
Du kan väl vänta på att den skall starta för att se om den fungerar?
Många större energiförbrukare har en startfördröjning så att elnätet inte skall överbelastas direkt efter ett strömavbrott, tiden styrs av kretskortet i maskinen.
Men visst, du kan manuellt påverka driftskontaktorn.
Om kompressorn fungerar, men du inte får nåt varmvatten så går värmen ut i radiatorkretsen (Trasig/Kärvande växelventil), är alla termostater stängda så går värmepumpen tills den löser på driftspressostaten, detta orsakar inga larm.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Matrix67

  • Gäst
Matrix67
SV: felsöka HP/MS larm på NIbe Fighter 1210?
« Svar #22 skrivet: 15 augusti 2017, 13:10:25 »
Jag har väntat, men kompressorn startar inte. Därför undrade jag om det var ok att påverka kontaktorn för att på så sätt utesluta att kompressorn fått sönder.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: felsöka HP/MS larm på NIbe Fighter 1210?
« Svar #23 skrivet: 15 augusti 2017, 18:26:03 »
Signalen till kontaktor 69 kommer från reläkortet pos 9, du kan mäta denna med en spänningsprovare (230 V).
Om du ska provstarta kompressorn manuellt direkt på kontaktorn så måste du först ställa köldbärarpumpen i kontinuerligt läge.
Om kompressorn funkar, kolla just relä 9 om den ser OK ut?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Matrix67

  • Gäst
Matrix67
SV: felsöka HP/MS larm på NIbe Fighter 1210?
« Svar #24 skrivet: 15 augusti 2017, 20:52:39 »
Ok. Kompressorn fungerar när jag pÃ¥verkar kontaktorn  tummenupp.  Vill mäta pos 9 pÃ¥ reläkortet och fÃ¥r det till en blÃ¥ kabel. Stämmer detta?

Kan jag ta vilken nolla som helst när jag mäter pos 9?

Hur kommer jag åt med mitt mätinstrument. Ser inte vart jag kan få kontakt.


Utloggad Matrix67

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: felsöka HP/MS larm på NIbe Fighter 1210?
« Svar #25 skrivet: 15 augusti 2017, 21:09:09 »
Håll till godo. Här kommer en bild.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: felsöka HP/MS larm på NIbe Fighter 1210?
« Svar #26 skrivet: 16 augusti 2017, 11:38:03 »
Sorry, menade relä nr 9, på elschemat är det position 25.
Det borde vara denna kabel, markerad med en röd pil.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: felsöka HP/MS larm på NIbe Fighter 1210?
« Svar #27 skrivet: 16 augusti 2017, 11:44:21 »
Ska tillägga att det kan vara kontaktproblem, prova att lossa och sätta tillbaka kontakterna på reläkortet, även den till styrkortet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Matrix67

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: felsöka HP/MS larm på NIbe Fighter 1210?
« Svar #28 skrivet: 16 augusti 2017, 19:51:17 »
Det är inte fel på kontaktorn (69)
Har mätt spänningen (230v) på pos 13 i el-schema som går till kontaktorn. Fick 0v

Utloggad Matrix67

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: felsöka HP/MS larm på NIbe Fighter 1210?
« Svar #29 skrivet: 16 augusti 2017, 21:27:39 »
Nu fungerar allt. Jag fixade det  tummenupp
Mitt problem var så enkelt som en inställning i menyn 16 under styrning
Man 1 där ändrade jag värdet på relä K2 till 1
Och kontaktorn slöt. VP till



nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!