Under någon vecka nu får jag inte upp tempen i huset, står den på 22 så håller den typ 20,3.
Inatt hade vi -8 grader ute och då aktiverades tillsatsen, nu jäklar tänkte jag men icke. Just nu går tillsatsen på 0,5kwh, kompressorn på 45hz, pumpen på 100% jag har -750 gradminuter och haft det hela natten.
Den har ju massa kapacitet för att få upp värmen, vad har jag gjort för fel?
Jag inbillar mig att detta hänt efter sista uppdateringen men vet inte. Saknar också inställningen där man väljer hur mycket den ska prioritera inntetemp kontra utetemp?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9626
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Problem med F730
« Svar #1 skrivet: 20 november 2017, 08:09:59 »
Kan det vara effektvakten som kopplar ner och eventuellt blivit fel på?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med F730
« Svar #2 skrivet: 20 november 2017, 12:35:53 »
Jag tror även att avlufttemp eller förångartemp begränsar, en loggfil vore nog bra här.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad sethakan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med F730
« Svar #3 skrivet: 20 november 2017, 20:22:01 »
Jag tror även att avlufttemp eller förångartemp begränsar, en loggfil vore nog bra här.

Installatören var här idag och provade några grejer, problemet är att diffen mellan framledning och retur är över 20 grader men vad det kan bero på vet jag inte.

Ska försöka fixa en loggfil.

Utloggad sethakan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med F730
« Svar #4 skrivet: 21 november 2017, 07:55:03 »

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9626
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Problem med F730
« Svar #5 skrivet: 21 november 2017, 08:02:23 »
Det är bättre om du döper om logg-filen till ".txt" och laddar upp den som bilaga här som andra brukar göra.

Är det kanske fel på cirkulationspumpen eller dess inställning med ett så stort delta?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad sethakan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med F730
« Svar #6 skrivet: 21 november 2017, 09:03:38 »
Fungerar detta?
Kan också säga att jag eldade några gånger samtidigt som jag började logga. Sen steg ju temperaturen under natten, men diffen finns kvar.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med F730
« Svar #7 skrivet: 21 november 2017, 10:15:49 »
Ser skumt ut, min analys är att regleringen är seg.
Ser att gradminutrarna tickar under -100 kl 21:01
Ca 21:16 börjar kompressoreffekten att öka.
100 Hz kl 22:35

Har du uppdaterat programvaran?

Sen är tempdiffen BT2/BT3 väldigt hög när kompressorn varvar upp, du borde ha lite högre fart på värmebärarpumpen.
Eller har du termostater som stryper flödet, ställ upp dom på max i så fall?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad sethakan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med F730
« Svar #8 skrivet: 21 november 2017, 23:00:25 »
Programvaran är den senaste och termostaterna är helt öppna förutom några i sovrummen som är nedställda.

Ja diffen är lurig , elementen är varma högst upp och kalla nere, det tyder väl på att vattnet går långsamt?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med F730
« Svar #9 skrivet: 22 november 2017, 06:44:24 »
Prova att rensa smutsfiltret på värmebäraren?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Carl J.F

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Problem med F730
« Svar #10 skrivet: 22 november 2017, 07:12:34 »
Måste ju vara fel på cirkulationspumpen?

Utloggad sethakan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med F730
« Svar #11 skrivet: 27 november 2017, 10:41:29 »
Prova att rensa smutsfiltret på värmebäraren?
Måste ju vara fel på cirkulationspumpen?

Rörmokaren och Nibe har kommit fram till att det nog har slammat igen i värmeväxlaren och kör nu ett rensningsmedel som ska vara där en vecka. Sen ska det spolas rent och någon typ av medel ska tillsättas för att det ej ska hända igen. Sen ska vi köra på hög temp i beredaren en vecka för att få ut syre i vattnet men det är nog bara en hängslen och livrem grej.

Konstigt när allt är så nyinstallerat. Vi kör kommunalt vatten så det är rent och fint också.

Håll tummarna för att det löser sig.


Utloggad sethakan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med F730
« Svar #12 skrivet: 09 december 2017, 22:33:38 »
Det har nu gått någon syra i systemet i en vecka, sen spolades det rent och har ersatts med nytt vatten och något medel som ska förhindra att det händer igen. Vi ska också köra på lyxinställningen en vecka för att verkligen få ut all syre ur vattnet, hängslen och livrem. För två dagar sedan var det en diff på upp till 30 grader mellan vatten ut i systemet och returen, nu ligger den runt 6 grader igen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!