Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Laddpump Läge I, II eller III  (läst 3271 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Perik68

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
Laddpump Läge I, II eller III
« skrivet: 25 augusti 2010, 11:27:37 »
Hej!
Nu har jag de senaste dagarna försökt få klarhet i vilken nytta man kan ha av att ändra Laddpumpens läge från III, som verkar vara standardinställningen i de flesta fall.

Är det någon som kan förklara för- och nackdelarna med detta?
/Perik

Villa i Södra Stockholm byggår 2014 på 131 kvm med Nibe 750

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Laddpump Läge I, II eller III
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2010, 11:36:37 »
Diff temperaturen skall helst inte vara för hög men ej heller för låg

ERP kommer att ge dig ett upperligt svar på denna fråga då han kan dessa pumpar på sina fem fingrar
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Laddpump Läge I, II eller III
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2010, 11:40:09 »
Hej!
Nu har jag de senaste dagarna försökt få klarhet i vilken nytta man kan ha av att ändra Laddpumpens läge från III, som verkar vara standardinställningen i de flesta fall.

Är det någon som kan förklara för- och nackdelarna med detta?

EcoAir 107 ska ha ett flöde på minst 1200 liter/tim eller 20 liter/minut. Har du för hög hastighet på laddpumpen, stör du skiktningen i tanken och får kanske inte upp temperaturen lika högt som om du har rätt hastighet. Har du för lågt flöde kan högtrycksskyddet lösa ut. Det gäller att ställa in pumpen så att temperaturerna på VP in resp ut stämmer något så när med värdena i slutet av handboken till värmepumpen.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Perik68

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Laddpump Läge I, II eller III
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2010, 12:44:31 »
Tack för svaren!

Så man kan inte säga att man generellt ska ha så låg hastighet som möjligt och bara öka om högtrycksskyddet löser ut?
/Perik

Villa i Södra Stockholm byggår 2014 på 131 kvm med Nibe 750

Utloggad Perik68

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Laddpump Läge I, II eller III
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2010, 13:04:34 »
Hittade instruktionerna i manualen hur man ställer in detta.

Tack igen!
/Perik

Villa i Södra Stockholm byggår 2014 på 131 kvm med Nibe 750

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!