Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Mathias Hansen skrivet 08 januari 2011, 12:10:13

Titel: Installations fråga.....
Skrivet av: Mathias Hansen skrivet 08 januari 2011, 12:10:13
Hej, jag har precis köpt en ny lvv-pump på ca:14kw med separat värmeväxlare då vår gamla lvv-pump som var betydligt mindre gav upp. Jag tänker göra den mesta installationen själv, dock tänker jag lämna gas-anslutningarna till & från lvv-pum och till värme växlaren till en kyl tekniker. Det är självklart för garantier och liknande. Då det skiljer sig så mycket från min gamla pump där värmeväxlare satt inbyggd i maskinen får jag i stort sett göra om all rör-dragning från ack-tanken. Eftersom jag inte äger en gas-svets och så vitt jag förstått går det ej att hyra en sådan så funderar jag om presskopplingar kan vara ett alternativ? Men jag undrar om man kan och får för den delen använda presskopplingar för rören som gasen finns i? En rörpress kan man ju hyra till en vettig peng. Är det någon som har erfarenhet av detta vore tips tacksamt! Mvh Mathias.
Titel: SV: Installations fråga.....
Skrivet av: FRJO skrivet 08 januari 2011, 12:14:49
Press kopplingar är det smidigaste du kan ha när du drar vattenrör, men till gas sidan klarar det inte trycket
Titel: SV: Installations fråga.....
Skrivet av: Mathias Hansen skrivet 08 januari 2011, 15:07:45
Ok, tack för hjälpen! Vill gärna inte använda klämmrings kopplingar då det blir tvära vinklar. Får väl försöka jaga rätt på en gas-svets........
Titel: SV: Installations fråga.....
Skrivet av: FRJO skrivet 08 januari 2011, 16:49:22
går köra 2st 45 gradare om man vill ha lite mjukare böjar
Titel: SV: Installations fråga.....
Skrivet av: Mathias Hansen skrivet 08 januari 2011, 19:57:15
45° klämmringskopplingar?? Tycker mig ha googlat efter just sådana men utan resultat! Du vet möjligtvis inte var man kan hitta sådana??
Titel: SV: Installations fråga.....
Skrivet av: FRJO skrivet 09 januari 2011, 08:14:10
presskoplingar menar jag har för mig att de finns i 45 graders. kläm vet jag ej om jag sett
Titel: SV: Installations fråga.....
Skrivet av: gnuttisch skrivet 09 januari 2011, 22:24:29
flare heter de kopplingar du ska söka på för gas
Titel: SV: Installations fråga.....
Skrivet av: Mathias Hansen skrivet 13 januari 2011, 17:01:17
Tack för svaren, det närmar sig med installationen! Nu undrar jag om man kan använda PEX-slang på vatten sidan då de hade gett minimalt med motstånd i form av böjar o liknande? 
Titel: SV: Installations fråga.....
Skrivet av: FRJO skrivet 13 januari 2011, 21:30:19
Funkar utmärkt det också men jag tror koppar rör är lättare att dra snyggt. Varför är du orolig att änvända 90 graders böjar? så mycket vinklar och vrår drar du väl inte så det blir problem med flödet  Själv kör jag 28 rör med ett antal 90 gradare och har inga problem med flödet cirkpumpen går på lägsta fart med optimerat flöde
Titel: SV: Installations fråga..........
Skrivet av: Mathias Hansen skrivet 26 februari 2011, 22:54:30
Nu är installationen klar och pumpen värmer vårt hus......  Gas - från pump 87-89° - vatten in 44° - vatten ut 51-53°. Systemet körs in just nu och jag kommer säkert att ändra vissa parametrar under tiden.
Titel: SV: Installations fråga.....
Skrivet av: FRJO skrivet 26 februari 2011, 23:16:41
Vad är det för vp du satt in?