styrdatorn beräknar en framledningstemperatur (börvärde) utifrån temperaturen ute och vald värmekurva, tex 35 grader fram vid +-0 ute......
har man sen en rumsgivare kopplad till värmepumpen så ger den signaler till styrdatorn om avvikelse från önskad innetemperatur (man kan förledas att tro att man ska få önskad temp).
Rumsgivarens uppmätta inomhustemperatur ändrar framledningstemperaturen, som utegivarn och vald värmekurva ger (paralellförflyttar). Den funktionen finns även utan rumsgivare, men då blir det en fast justering av kurvan, utan hänsyn till verklig rumstemperatur.
Exempel: vid börvärde på säg 35 grader(+-0 ute), men en "undertemperatur på 1 grad, höjs kurvan med 3 grader (rumsgivaren inställd på medelkänslighet)
Vid solinstrålning och en övertemp på 3 grader sänks börvärdet från tex. 35 grader (+-0 ute) till 26 grader, det ger i praktiken VP stopp, pga av att rumstemperaturen redan är för hög (tex 25 grader mot önskad innetemp på 22 grader). Trivsamt för plånboken med VP stopp trots +-0 grader ute eller hur.
Men om man haft bara utegivare skulle VP fortsatt att producera värme eftersom utetemperaturen indikerar värmebehov (+-0 ute ger ju 35 graders börvärde).
Varför skippar man inte utegivaren då, direktel har ju bara rumsgivare....... jo vi har relativt låg tillgänglig effekt, med bara rumsgivare skulle vi få ryckig drift, och elpatrondrift som till viss del undviks om man tar hänsyn till tempväxlingarna ute.....
Jag rekommenderar ALLA att köpa sig en rumsgivare, den ger jämnare temp, utan den har man inte ett accaptabelt inneklimat!!!!!! tex vid snabbt omslag från svinkallt till varmt blir innetempen för låg
Dessutom vinner man snabbt tillbaka kostnaden eftersom den "bromsar" värmepumpen vid övertemperatur vid solinstrålning.....
och solen känner vi av redan nu eller hur!!!