0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Frågan är tjänar jag egentligen något på detta eller lurar jag mig själv?
Men problemet är om värmeöverföringen blir för hög, då ökar mängden kondensat i högtrycksdelen på grund av att kompressorn inte hinner med att trycka ner kondensatet i lågtrycksdelen
CiteraFrågan är tjänar jag egentligen något på detta eller lurar jag mig själv? Har också funderat över detta utan att ha kommit till något klart resulat. Att det går att sänka kurvlutningen behöver inte betyda något i sig för effektiviteten. Det är ju rätt naturligt att det kommer tillbaka varmare vatten om pumpens hastighet ökas vilket innebär att kurvan kan sänkas för samma inomhustemperatur. När man räknar på det visar det sig att cirkulationspumparnas förbrukning spelar stor roll för systemets COP. De på värmebärarsidan går ju hela tiden.
CiteraMen problemet är om värmeöverföringen blir för hög, då ökar mängden kondensat i högtrycksdelen på grund av att kompressorn inte hinner med att trycka ner kondensatet i lågtrycksdelenDet är ju expansionventilen som sköter om att kondensatet tillförs förångaren. Sen är jag tveksam till att värmeöverföringen på vattensidan spelar någon roll, i så fall borde man få problemet så fort värmebäraren blir lite kallare. Ökad temperaturdifferens ger ökad värmeöverföring.
Hej,"eleson" frågade tidigare i tråden om någon kundege för- resp. nackdelar med att använda varvtals-styrd cirk. pump.Är det inget som vet ? Är själv intresserad av att veta. Peter
Kan inte släppa det Jamen om jag ska styra VP med rumsgivare.Var ska den sitta?I rum med fönster mot norr eller i rum med stora fönster mot söder. På vår och höst kan det skilja en hel del.