För att en värmepump skall få maximal COP skall man ha så lågt deltaT som möjligt över kalla sidans värmeväxlare.Ju längre kollektor man har desto större blir deltaT (lägre flöde), och värmeväxlarens medeltemp sjunker, och COP försämras med ca 2-3%/grad man tappar.
CiteraFör att en värmepump skall få maximal COP skall man ha så lågt deltaT som möjligt över kalla sidans värmeväxlare.Ju längre kollektor man har desto större blir deltaT (lägre flöde), och värmeväxlarens medeltemp sjunker, och COP försämras med ca 2-3%/grad man tappar.Innebär detta, att om man har ett DT på 4-5 och har möjlighet att höja pumpen ett snäpp, så är det en fördel?
För att VETA vad som är mest effektivt måste man mäta ineffekt och uteffekt just när omställningen görs...