Vad är det som knäpper? Är det lite överallt, eller nåt specifikt ställe? Testa att lossa lite på de klammer som håller fast rören om det går. Eventuellt kan man smörja med lite matolja om rören ligger i spänn mot nånting.
Annars tycker jag att en 100l tank borde ta hand om temperatursvängningarna. Är du säker på att den är kopplad rätt?
Ska testa att lossa på själva plastklammrarna som sitter vid infästningarna. Framledningen går in i toppen av tanken och ut i botten av tanken.
Eliminerades helt genom att flytta/ta bort infästningar närmare hörnet än 1,2 m.
Värmepumpen står i ena änden av huset och huvudledningarna går längs väggen nära taket (nedstick görs till varje radiator) till andra änden av huset (typ 15-17 meter bort) och i det hörnet sitter rörinfästningen ca 15 cm efter själva hörnet. Ska testa att flytta på den.
Jag kan rekommendera att, om det inte redan är utfört så, att du förser alla röranslutningarna för VS, VV o KV med flexibel slang. Då minimeras risken för att vibrationer och värmespänningar förs vidare till övriga rörsystemet.
Du anger att din VP är installerad under hösten 2013. Har du fått VP:n med den nya mjukvaran? Den har ju temperaturstyrning på pumparna vilket bla innebär att i slutet av VV sekvensen är hastigheten på VS-pumpen nere i under 10% av varvtalet och när växelventilen slår över och kompressorn stannar antar VS-pumpen vilolägesvarvtalet som default är 30%. Det medför ju att det inte är några större mängder extra varmt vatten som skickas ut och tillsammans med knäpptanken är min erfarenhet att det inte knäpper något alls. Om du inte har den nya mjukvaran så borde ditt problem lösas när du har möjlighet att uppdatera.
Hur menar du förse röransluningar med flexibel slang? Är det anslutningarna som är till värmepumpen? Där tror jag det sitter koppar mot koppar idag. Får dubbelkolla. Var köper man flexibel slang? Gissar att det är något som rörmokaren får fixa isåfall?
Finns det något sätt att kolla vilken mjukvara som ligger på värmepumpen? Jag har inte lyckats hitta i vilken meny man kan se nuvarande mjukvara.