Konstiga VPin och VPut värden under körning..
« skrivet: 12 november 2011, 09:52:37 »
Hej,

Jag blev lite fundersam vad som hände i min CTC EcoAir 107 Polar Edition pump. Är det nÃ¥n typ av avfrostning eller vad händer i pumpen när vp ut plötsligt sjunker rejält men sen Ã¥terkommer igen normalt. Allt sÃ¥g bra ut till först sen hände nÃ¥got konstigt under körningen. Jag har inte desto mera reagerat pÃ¥ det eftersom pumpen normalt inte alltid gör det, men jag har lite grubblat vad som orsakar saken. Är det ett helt normalt fenomen?  Sc:,h

ute           5         
komp        till
Fläkt         hög
laddpump  till
VP in/ut                  36/40
...
VP in/ut                  36/39
VP in/ut                  36/38
VP in/ut                  36/37
VP in/ut                  36/36
VP in/ut                  36/35
VP in/ut                  36/34
VP in/ut                  36/35
VP in/ut                  36/36
VP in/ut                  36/37
VP in/ut                  36/38
VP in/ut                  36/39

Notera att både fläkt laddpump och kompressor och alla andra värden hålls konstant under perioden. Dvs. ingen av dem stannar. Tidsperioden detta inträffar är ganska kort typ under en minut.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Konstiga VPin och VPut värden under körning..
« Svar #1 skrivet: 12 november 2011, 09:54:01 »
Den frostar av.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad tommys76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +1/-0
SV: Konstiga VPin och VPut värden under körning..
« Svar #2 skrivet: 12 november 2011, 10:00:04 »
Great då är det inget att vara bekymmrad över. Hur ofta gör den det eller gör det endast vid behov? Ju fler avfrostningar per dygn leder väl också till sämre cop eller?
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Konstiga VPin och VPut värden under körning..
« Svar #3 skrivet: 12 november 2011, 10:43:51 »
10.1 Avfrostning
CTC EcoAir är utrustad med hetgasavfrostning. En gång i timmen känner
2 givare av om temperaturen i kylkretsen understiger - 2 °C om så är fallet påbörjas avfrostningen, fläkten stannar, fyrvägsventilen vänder håll och
den varma hetgasen går istället ut till förångaren. Ett pysande ljud hörs och vattnet rinner av förångaren. När temperaturen på de båda givarna är över + 10 °C, startar fläkten och den varma hetgasen går istället in i kondensorn och värmepumpen återgår till normaldrift.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Konstiga VPin och VPut värden under körning..
« Svar #4 skrivet: 12 november 2011, 10:49:14 »
Är det inte lite primitivt med den typen av timerstyrd avfrostning? De flesta konkurrenter har behovsstyrd avfrostning...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Konstiga VPin och VPut värden under körning..
« Svar #5 skrivet: 12 november 2011, 12:50:37 »
Även CTC har behovsstyrd avfrostning, den känner av en gång i timmen om det behövs, den frostar inte av en gång i timmen.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Konstiga VPin och VPut värden under körning..
« Svar #6 skrivet: 12 november 2011, 12:56:27 »
Ok. Jag fattade det som att den alltid frostade av om kylkretsen var kallare än -2 grader. Det är den ju större delen av vintern...
Jag är lite nyfiken av mig... På vilket sätt känner den av om avfrostning behövs? Bosch/IVT jämför temperaturen på insugsluften och temperaturen på utgående köldmedia från förångaren. Om skillnaden blir för stor så antar VP'n att det är dålig värmeväxlig från luften och avfrostningen triggas.
Är det samma princip som alla använder sig av, eller finns det fler intelligenta sätt  *vinkar*
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Konstiga VPin och VPut värden under körning..
« Svar #7 skrivet: 12 november 2011, 13:07:28 »
Kolla vad kullabacken skriver en bit upp!

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Konstiga VPin och VPut värden under körning..
« Svar #8 skrivet: 12 november 2011, 13:13:14 »
 Sc:,h Kullabacken skrev:
"En gång i timmen känner 2 givare av om temperaturen i kylkretsen understiger - 2 °C om så är fallet påbörjas avfrostningen"
Det betyder väl i praktiken att den avfrostar varje timme när det är några minusgrader ute vare sig det behövs eller inte? Vari ligger intelligensen och behovsstyrningen?
Det måste väl finnas nåt mer kriterie som skall vara uppfyllt för att det skall kallas behovsstyrd avfrotsning?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Konstiga VPin och VPut värden under körning..
« Svar #9 skrivet: 12 november 2011, 15:02:34 »
Kullabacken skrev:
"En gång i timmen känner 2 givare av om temperaturen i kylkretsen understiger - 2 °C om så är fallet påbörjas avfrostningen"
Det måste väl innebära att om temperaturen i kylkretsen understiger - 2 °C så behövs avfrostning, detta är så vitt jag förstår kriteriet på om avfrostning behövs.
Som jag fattar det, kollar alltså systemet en gång i timmen om avfrostning behövs, behövs det så sker avfrostning, annars ny koll om en timme.

När man frågar CTC så säger de bara kort och gott att den kollar en gång i timmen om det behövs avfrostning, den frostar bara av om det behövs.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Konstiga VPin och VPut värden under körning..
« Svar #10 skrivet: 12 november 2011, 16:13:43 »
Jo, men när det är några minusgrader ute så är väl alltid kylkretsen under -2 grader? Eller har jag missförstått nåt?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Konstiga VPin och VPut värden under körning..
« Svar #11 skrivet: 12 november 2011, 16:21:10 »
Det är ju möjligt, men då behövs det tydligen alltid avfrostning varje timme, om man ska tro CTC.

Jag vet bara att det kullabacken skriver är taget från beskrivningen av CTC, och när jag frågade CTC, fick jag ett mail med samma förklaring.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Konstiga VPin och VPut värden under körning..
« Svar #12 skrivet: 12 november 2011, 16:34:55 »
Nån som loggar sin anläggning kanske vet...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!