Författare Ämne: FH35 hög förbrukning? NÃ¥t fel?  (läst 6437 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Sodan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
FH35 hög förbrukning? Nåt fel?
« skrivet: 07 november 2016, 18:44:04 »
Testade koppla på en smartplug på värmepumpen. 0 Grader ute och 20 grader inne. Kör pumpen inställd på 20 och det blåser lite halvjummet.... Ändå visar förbrukningen på en nivå på runt 2100W så långe den kör... vilket den gör länge... Känns ju lite kass? Vad är fel?

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FH35 hög förbrukning? Nåt fel?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2016, 23:31:14 »
Mätaren??

Utloggad Sodan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FH35 hög förbrukning? Nåt fel?
« Svar #2 skrivet: 08 november 2016, 15:21:17 »
Mätaren??

Allt pekar på det då momentanförbrukningen ligger på 2000-2200W kontinuerligt. Men mätning på huvudelmätaren säger ca 45kwh på ett dygn. Då är alla andra förbrukare igång. Så den mäter ju fel. Hur mycket borde den dra? Får en inblåst temp på mellan 35-45 grader med relativt hög fläkt.

Hur kan man tillförlitligt mäta effekt åtgång på en VP? Tångamperemätare?
« Senast ändrad: 08 november 2016, 15:39:14 av Sodan »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: FH35 hög förbrukning? Nåt fel?
« Svar #3 skrivet: 08 november 2016, 16:07:13 »
Ja, tångamperemeter är bättre, men bäst är det att sätta in en riktig elmätare på värmepumpen.
Smartpluggen visar fel för att den bara mäter strömmen och inte tar hänsyn till effektfaktorn, vissa av de där energimonitorerna som jag testat har visat upp till 45% för mycket.
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/209-elmatare-3-fas-med-trippmatare.html
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Sodan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FH35 hög förbrukning? Nåt fel?
« Svar #4 skrivet: 08 november 2016, 16:59:23 »
Ja, tångamperemeter är bättre, men bäst är det att sätta in en riktig elmätare på värmepumpen.
Smartpluggen visar fel för att den bara mäter strömmen och inte tar hänsyn till effektfaktorn, vissa av de där energimonitorerna som jag testat har visat upp till 45% för mycket.
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/209-elmatare-3-fas-med-trippmatare.html

Finns det någon för enfas? Jag börjar misstänka att den billiga effektmätaren går på topvärden av strömsignalen och antar vanlig sinus eller nåt sånt. Eller så blir det nåt knas med att det är induktiv eller kapacitiv last.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FH35 hög förbrukning? Nåt fel?
« Svar #5 skrivet: 08 november 2016, 17:24:50 »
Jag tycker att tångampere mätaren är förträfflig.
Med en någorlunda bra mätare så ser man variationerna oxå.
enkelt att gå in i diagrammen för att se att det är rimliga värden. (de skalar i ampere och inte W).
En FH35 kan under gynnsamma förhållanden dvs mycket energi i uteluften komma upp i nästan 10A då den går på absoluta max. och ca 32bar på hetgasen.
har du 230V fasspänning blir det då 2300W, (2,3kW).
när det är varm o gott inne är det några ampere vi talar om.

Utloggad Sodan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FH35 hög förbrukning? Nåt fel?
« Svar #6 skrivet: 08 november 2016, 19:58:11 »
Nu drog jag upp börvärdet inne till 25 o tempen ökar märkbart. Men effektmätaren ger samma.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: FH35 hög förbrukning? Nåt fel?
« Svar #7 skrivet: 09 november 2016, 19:34:17 »
Jag har en lite mindre pump i form av fd25 och jag ligger pÃ¥ 340kw  pumpen har dragit frÃ¥n 30- 45kw efter 8 dagar och dÃ¥ har det varit som mest -8 grader och pumpen inställd pÃ¥ 22 grader och oftast fläktläge max. Lite finger visning iaf. Tegelhus med 2 glasfönster och halvdÃ¥lig isolering pÃ¥ vinden som snart ska fixas.
« Senast ändrad: 09 november 2016, 20:32:34 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Sodan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FH35 hög förbrukning? Nåt fel?
« Svar #8 skrivet: 10 november 2016, 16:04:26 »
Jag har en lite mindre pump i form av fd25 och jag ligger pÃ¥ 340kw  pumpen har dragit frÃ¥n 30- 45kw efter 8 dagar och dÃ¥ har det varit som mest -8 grader och pumpen inställd pÃ¥ 22 grader och oftast fläktläge max. Lite finger visning iaf. Tegelhus med 2 glasfönster och halvdÃ¥lig isolering pÃ¥ vinden som snart ska fixas.

Hur mäter du då? Jag är inte riktigt med alls på siffrorna. Drar pumpen 30-45kwh på 8 dagar vid -7 som lägsta temp? Alltså snitta på 230w. Låter väldigt lågt. Lägsta läge på fh35:an är 1000w vad jag läst och den går ca 75% av tiden nu. Säkert även på högre effekt än lägsta. Har dygnsförbrukning på huset med vedeldning på ca 50kwh.

Huset byggt 1994 1,5 plan ryggås på övervån 140m2

0 gradigt ute o 22 inne
« Senast ändrad: 10 november 2016, 16:08:37 av Sodan »

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: FH35 hög förbrukning? Nåt fel?
« Svar #9 skrivet: 10 november 2016, 19:46:11 »
Hehe , mäter med en vanlig elmätare som man sätter i vägguttag, ligger väll mellan 30-45kw på enbart pumpen på 24 timmar.
Tegelhus från 65 med 2 glasfönster. Pump inställd på antingen 21 eller 22 grader, jag provar mig fram. Upplever att när ja kommer hem från jobbet står tempen på typ 18 grader men efter 45 min så har den återstigit till 21-22 inne.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Sodan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FH35 hög förbrukning? Nåt fel?
« Svar #10 skrivet: 10 november 2016, 19:49:34 »
Ser ju inge bra ut alltså... finns det nån risk att den drar ens i närheten av såhär mkt?? Tycker att medelvärdena borde bli lägre även om den mäter för högt? Menar att den borde kunna pausa inland när den når temp. Men även på minutbasis ligger den högt. Men inte helt konstant.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: FH35 hög förbrukning? Nåt fel?
« Svar #11 skrivet: 10 november 2016, 20:51:05 »
Ska bli intressant att följa detta, vet inte om jag ligger lågt eller högt själv. I oktober hade jag en total elförbrukning på 715, kommer nog ligga på 1000-1200 nånstans i november
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Sodan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FH35 hög förbrukning? Nåt fel?
« Svar #12 skrivet: 10 november 2016, 23:21:01 »
Mätningen är fel eftersom hushållet som helhet drog 52kWh den 9:e november.

Hushållsel brukar ligga på ca 10kWh samt elgolvärme i badrum o tillbyggnad samt en till luft/luft pump från jula som gick fullt. Samt elvärme i grunden.

Skulle tro fh35 an max drar 25kwh nåt.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: FH35 hög förbrukning? Nåt fel?
« Svar #13 skrivet: 11 november 2016, 00:22:28 »
Nu vet jag inte hur korrekt min mätare är men gjorde iaf ett test för att se va den förbrukar vid olika gradtal.

-3 ute

21 grader på pumpen = ca 1150watt
22 grader på pumpen = ca 1350watt
23 grader på pumpen = ca 1550watt
24 grader på pumpen = ca 1900watt

så i mitt hus iaf med min pump så kanske de är så att den förbrukar max redan vid 26 grader? om den nu ökar runt 200 per grad.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: FH35 hög förbrukning? Nåt fel?
« Svar #14 skrivet: 11 november 2016, 08:30:52 »
Nu vet jag inte hur korrekt min mätare är men gjorde iaf ett test för att se va den förbrukar vid olika gradtal.

Den måste visa ganska mycket fel om den visade att VP'n drog 45kW...
 ::)

Hehe , mäter med en vanlig elmätare som man sätter i vägguttag, ligger väll mellan 30-45kw på enbart pumpen på 24 timmar.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: FH35 hög förbrukning? Nåt fel?
« Svar #15 skrivet: 11 november 2016, 08:43:10 »
Finns det någon för enfas? Jag börjar misstänka att den billiga effektmätaren går på topvärden av strömsignalen och antar vanlig sinus eller nåt sånt. Eller så blir det nåt knas med att det är induktiv eller kapacitiv last.
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/111-elmatare-1-fas-din-2-moduler.html
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: FH35 hög förbrukning? Nåt fel?
« Svar #16 skrivet: 11 november 2016, 09:06:19 »
Fel vet jag inte, om den totala elförbrukningen via vattenfalls hemsida en dag har varit 55 kw sÃ¥ bör de nog stämma rätt bra, skulle gissa att övrig el drar ca 10-15kw pÃ¥ en dag,  men jag tycker ocksÃ¥ det verkar högt.


Den måste visa ganska mycket fel om den visade att VP'n drog 45kW...
 ::)

Hehe , mäter med en vanlig elmätare som man sätter i vägguttag, ligger väll mellan 30-45kw på enbart pumpen på 24 timmar.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: FH35 hög förbrukning? Nåt fel?
« Svar #17 skrivet: 11 november 2016, 10:12:35 »
Ok. Det jag reagerade på var att du skrev kW och inte kWh. Det är en väsentlig skillnad...
Drar den 45kW så behöver du avsäkra den med 200A.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Sodan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FH35 hög förbrukning? Nåt fel?
« Svar #18 skrivet: 11 november 2016, 18:35:05 »
Fel vet jag inte, om den totala elförbrukningen via vattenfalls hemsida en dag har varit 55 kw sÃ¥ bör de nog stämma rätt bra, skulle gissa att övrig el drar ca 10-15kw pÃ¥ en dag,  men jag tycker ocksÃ¥ det verkar högt.

Har du värmepumpen som enda värmekälla?

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: FH35 hög förbrukning? Nåt fel?
« Svar #19 skrivet: 12 november 2016, 09:13:11 »
Jag har fjärrvärme i huset också, men den är ställd på de lägsta som går då luftvärmepumpen värmer billigare. Har inte bott här ett år än så får se hur långt ner jag klarar att köra på enbart luftvärmepumpen. Ställde jag in fjärrvärmen på 20 grader å på kurva 0.5 så drog den 6kw/h vid -3 typ och där ligger absolut inte luftvärmepumpen.
« Senast ändrad: 12 november 2016, 09:16:55 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!