Tjena elmer!Kusligt likt en krånglande växelventil.Dra i "spaken" för att kolla så inte ventilen har fastnat
kan bero på dåligt justerad expansionsventil eller problem med bulbstyrningen.
Citat från: Carl N skrivet 21 januari 2011, 08:52:09kan bero på dåligt justerad expansionsventil eller problem med bulbstyrningen.Antar att bägge dessa fel kräver besök av en kyltekniker?
Det är ju lite svårt att veta utan att ha förångningstemperaturen (trycket) men suggastempen ser inte så hög ut, ca 3-5grader, och om man tänker sig en förångningstemp på runt noll till -2grader, vilket kan verka rimligt med din KB temp, så har du en överhettning på runt 5gr, vilket är perfekt
Bulben är en av dem saker som styr din exp ventil.
Om din inkommande KB var 0 säger vi när VP gick konstant i en månad, blev det sen lite varmare och hålet hämtade sig ett par grader så steg förångningen lite. Men din överhettning förblir runt 5 grader. Det måste den vara så att vi vet att vi har ånga och inte vätska in i kompressorn.
Det borde ju vara svårt att få varmare suggas än vad du får in från hålet om du inte har suggasväxling.