Äntligen var pumpen på plats.



Siffror efter 3 dygn:

Ungefär efter en viss tids drift:
7 grader in, 3 grader ut med värme.
5.9 grader in, 2 grader ut med värme + varmvatten körning.

Pumpen är över dimensionerad med en 100l arbetstank. Just nu rejält överdimensionerad
då huset står under utbyggnad.

Får nog kanske 350l till 11kW pump till slut, fortfarande lite överdimensionerad pump.
Nu dumpar jag lite i onödan till golvvärmen  i nya halvisolerade delen sÃ¥ att inte
slingorna ska frysa (ca 10 ut och 9 in).

Har lite frågor längre ner för de som är intresserade.

/JJ nöjd värmepumpsägare, hitills.
« Senast ändrad: 13 januari 2007, 03:52:36 av JesseJames »
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: En till pump på plats.
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2007, 07:58:48 »
Ser snyggt ut, har du installerat själv?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: En till pump på plats.
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2007, 08:14:30 »
Håller med , snygg installation. Till och med påstick för framtida expansion.


//AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad JesseJames

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +1/-0
SV: En till pump på plats.
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2007, 09:57:47 »
Tyvärr har jag inte installerat själv och sparat pengarna.
Men firman gjorde ett bra jobb tycker jag. De satte på kulventiler
till gamla stammen och nya (som ni såg) för tillbygget,
samt en hel drös med avluftningar på olika ställen.
Har jackat på en tillfällig stam med med slang där så länge.

Efter jag jackat på de tillfälligt monterade raddarna (de stora) samt en
som jag kapat bort från gamla stammen (ska tas bort och bytas ut senare)
så kunde jag sänka kurvan (höjde den innan jag fixat det). Ny leksak, här ska
skruvas :)
« Senast ändrad: 07 januari 2007, 10:05:55 av JesseJames »
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: En till pump på plats.
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2007, 10:00:54 »
Har du installerat frikyla också, eller ligger det på framtiden?
Mest kyla men lite värme också

Utloggad JesseJames

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +1/-0
SV: En till pump på plats.
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2007, 10:11:32 »
Om ni kikar noga på bilden så sitter ett avstick för kylan och en cirkpump uppe till höger,
samt expantionskärl i plåt för brine.
Fri kyla ska monteras.

Troligen blir det en sådan här, 4 rörs (den ser tyst ut 26 dB(A)), mitt på över våningen, med ett par kondens isolerade stick (med luft) till sovrum längre bort:
http://www.kinnan.se/dok2000kopia/pdf_indirekta/fk_kassett/P_SK52_SK54.pdf
« Senast ändrad: 07 januari 2007, 10:21:35 av JesseJames »
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.

Utloggad JesseJames

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +1/-0
SV: En till pump på plats.
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2007, 10:44:40 »
En bild på en av de tjocka radiatorerna (32 liters).
Dessa går också att få i svängt (runt) utförande eller med raka sektioner med en
krök (0o-90o) till nästa raka sektion (dock kanske man ska ta smalare än 6 radiga om man ska ha tvära böjjar)
« Senast ändrad: 07 januari 2007, 10:54:59 av JesseJames »
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.

Utloggad JesseJames

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +1/-0
SV: En till pump på plats.
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2007, 04:04:46 »
Har mätt lite med olika inställningar på cirkulations pumparna.
Bladen heter II-III, II-II och III-III.
Benämningen är efter farten på cirk pumparna.
Den vänster är interna i pumpen till tanken,
den högra är från tanken till radiator systemet.

http://ubh.homeip.net/bilder/pump_mea_1.xls

Skulle vilja ha synpunkter på värderna och om inställningarna är ok.

Efter nagelfarning av forumet är den interna från pumpen till arbetstanken omstäld att bara gå när kompressorn går.
VB diffen fås att variera mellan 8.3, 7.9 och 6.7, beroende på inställning på cirkulations pumparna, i de tre körningarna
ovan (medel över de 20 minuters körningarna), vad som är bäst har jag ingen aning om, ska mäta senare vid stark kyla också.

Efter ca 15 min blir det en dipp på brine, vad beror det på?

Borde jag testa III-II också, ser ingen direkt nytta av det dock (den innre pumpen är större än den yttre samt att den innre har lägre motstånd mot tanken, både tank och radiatorsystem ska vara full laddade när pumpen stannar)?
I-II gav larmade för högt VB delta, trots rensad sil.
« Senast ändrad: 10 januari 2007, 11:06:04 av JesseJames »
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.

Utloggad JesseJames

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +1/-0
Igen som har någon feeback?
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: En till pump på plats. (+ ett par inställnings frågor)
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2007, 13:46:03 »
Citera
Efter ca 15 min blir det en dipp på brine, vad beror det på?

"andra" varvet... första varvet då har du ungefär samma tiemp som i borran. Sen blir det en tempskillnad.

Det andra... hoppas nån annan svarar..
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad JesseJames

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +1/-0
Ok, det borde man ju tänkt på.

De andra frågorna får man väl hoppas på att någon också svarar på.

Lägre diff på brine får jag inte, pumpen står på max. Kan kanske vara skit i den
silen också eller en för liten bypass för kylan (den såg dock grov ut).
Dock gav inte lägsta fart någon skillnad heller, så det kanske ska vara den diffen
med det effekt uttaget.

Kul forum det här, man lär sig massor och sitter som klistrad framför pumpen.
Synd bara att det inte finns Linux driver till loggern då hade jag köpt direkt
(min server drar 150W idle så en till maskin med windows skulle sabba elförbrukningen
totalt nu när man fÃ¥tt pumpen  ::) ).


63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: En till pump på plats.
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2007, 07:17:23 »
Jag tycker inställning II-II ser helt OK ut, onödigt att köra externa cirkpumpen fortare då GT1 och VB-in är lika, i detta läge drar även cirkpumparna lite mindre. Diff VB kan sjunka lite när det blir kallare och brinetemp sjunker lite.

Eller är returen dragen via arbetstanken?
« Senast ändrad: 13 januari 2007, 07:19:33 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad JesseJames

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +1/-0
Japp den är dragen till tanken. Alla fyra anslutningarna är inkopplade mot tanken.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: En till pump på plats. (+ ett par inställnings frågor)
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2007, 21:05:11 »
Japp den är dragen till tanken. Alla fyra anslutningarna är inkopplade mot tanken.


DÃ¥ borde inte externa cirkpumpen pÃ¥verka tempdiffen över VP.  Sc:,h

Sitter GT1-givaren i ett dykrör på tanken?
Där är bästa stället att ha den i din konstruktion.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad JesseJames

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +1/-0
Japp GT1 sitter i botten på dykröret i tanken.
Jämför man skillnaderna mellan II-II och II-III så skiljer det inte mycket mellan deltat över pumpen,
7,9 respektive 8.3. Dvs ingen större variation.
Största skillnaden på deltat är när den innre också går på läge III, då blir medel deltat över körningen 6,7. Det var här jag undrade om 6.7 eller runt 8 är bästa valet på delta över pumpen.

Funktionen på tanken går att läsa under:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12050.0

Jag tror att det är bra om man kan justera så att både raddarna tar ut så mycket värme som möjligt samt att tanken är full ladda när pumpen stannar, dvs det är samma värme flöde från tanken tillbaks till pumpen som från returen på radiator systemet så att den inte stannar av att det ena uppnått stop temperaturen.

Denna jämnvikt kanske är svår att hålla i alla väder?
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!