Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Makiita skrivet 18 maj 2013, 17:12:47
-
Skulle sätta igång poolvärmen idag som är kopplad via vår Nibe 1145-10 kW. Efter 3-5 minuter kommer det bara Larm 50.
Vad kan detta bero på?
-
Högtryckslarm
Värmepumpen kan inte bli av med det den producerar
Antingen en manuell ventil som inte öppnats eller en magnetventil som inte fungerar
-
Eller så har du inget poolvattenflöde genom växlaren.
-
Kör ni reningsverket dygnet om eller bara några timmar per dygn
Jag kör 6 timmar, så det är spärrat att värma när reningsverket inte går.
Hur funkar det på de nya nibe pumparna måste man ha på reningsverket hela tiden eller går det tidsbegränsa uppvärmningen ?
-
Pinsamt! Jag hade glömt att öppna ventilerna... Nu fungerar det.
Däremot undrar jag oxå om man kan ställa pannan att endast värma samtidigt som poolsystemet går.
Alternativt om man kan ställa in det på tider, typ att den värmer mellan 8-24. Det är nämligen så min poolpump går.
Risken är väl annars nytt larm 50 om värmen går, men inte poolcirkulationen....?
-
Pinsamt! Jag hade glömt att öppna ventilerna... Nu fungerar det.
Däremot undrar jag oxå om man kan ställa pannan att endast värma samtidigt som poolsystemet går.
Alternativt om man kan ställa in det på tider, typ att den värmer mellan 8-24. Det är nämligen så min poolpump går.
Risken är väl annars nytt larm 50 om värmen går, men inte poolcirkulationen....?
Hittar ingen sån funktion i manualen, troligen måste du bygga ihop något men en växlande kontakt som växlar mellan poolgivaren och ett fast motstånd (som lurar värmepumpen att poolen är tillräckligt varm). Kontakten får då styras av samma signal som din poolcirkpump.
Alternativet är att blockera värmepumpen helt mellan 24-08, men då gör den varken värme eller varmvatten heller.
-
Vad trögt det är att värma så mycket vatten, håller på att höja från 22 till 25 grader det verkar ta en stund. 1 grad har tagit 5 timmar.
-
hur många kubik har du i poolen (~40m^3 ?) - om pumpen är på 10 kW värme och du har höjt 1 grad på 5 timmar indikerar att det är ganska stor skvätt vatten... - om det är betydligt mindre än 40 kubik och det inte värmer fortare än så skulle jag börja undersöka varför pumpen inte ger mer värme... 1 liter vatten värms 1 grad av 1.16 Wattimme viket innebär att 10 KW värmer ca 8.6 kubik vatten 1 grad per timme.
-
Jag har 40m3. Sen värms det varmvatten också undertiden så allt går inte till poolen
-
Sen har du givetvis förluster mot omgivningen också. Det får man inte glömma när man räknar tiden det tar att värma vatten. Speciellt i en utomhus pool.
-
Jag har bara bott i huset 1 månad så jag har inte jättekoll på hur mycket energi det går till poolen. Blir lättare att se nu när värmen till huset är avstängd
-
Det ska gå att blockera poolvärmning, så kopplas min pool40 som håller på att installeras. Enligt manualen finns det möjlighet att blockera genom att sluta en krets i styrboxen. Jag kommer att koppla den mot ett kopplingsur, har en ledig kanal på uret som styr poolpumpen.
-
Vad får ni för temp på framledningen när ni kör mot pool växlarn 38 framledning och 31 i retur får jag när det är 24 grader i poolen
-
Borde gå att pressa ner returen närmare pooltempen med en större växlare.
-
Går det att öka farten på CP på pool-sidan?
-
Den cirkpumpen är 3 fas 1kw på 2tums rör så vill man ha lägre så är det nog större växlare som gäller.
-
Nu har jag kollat driftstiden 3,5tim per dygn så ca 42 kw/h är avsvalningen per dygn, tur man har vp annars hade det blivit dyrt. 42*365 är 15330 kw/h per år nu klarar man sig på en fjärdedel som tur är tummenupp. Frågan är om det inte ökar en aning på vintern när marken blir kallare beronde på hur isoleringen är runt väggarna (om det finns någon)