Titel: Nu hänger jag inte med...två klimat system men hur ska det funka ?????
Skrivet av: heatseeker skrivet 25 mars 2011, 11:06:31
fick just tillbehöret ECS 40 levererat, ska koppla det till min 1245:a men fattar inte hur det ska kunna fungera bara........?
Är iofs. ingen röris men det verkar konstigt tycker jag....
Lägger upp en liten bild så förstår ni nog hur jag tänker....känns som man borde ha en magnetventil eller flytta shunten ?
Titel: SV: Nu hänger jag inte med...två klimat system men hur ska det funka ?????
Skrivet av: cheetah1 skrivet 25 mars 2011, 12:12:49
Nej, fel. System 2 är underordnat system 1, såtillvida att system 2 bara får värme samtidigt som system 1. Är system 1 stängt är system 2 också stängt.
Titel: SV: Nu hänger jag inte med...två klimat system men hur ska det funka ?????
Skrivet av: Carl N skrivet 25 mars 2011, 12:48:09
Man kan också förklara det med att inget system kan kalla på värme om inte VP:n gör nån värme.
Värmen till system 1 anpassas då i VP:ns styr.
System 2 kan då bara få samma eller mindre temperatur än system 1, därför har man radiatorer i system 1 och golvvärme (som kräver lite lägre temp) i system 2.
Titel: SV: Nu hänger jag inte med...två klimat system men hur ska det funka ?????
Skrivet av: heatseeker skrivet 25 mars 2011, 12:56:06
Ok, då blev jag lite klokare i alla fall.....men o jag vill "tvinga fram" värme i system 2 på t.ex sommaren hur gör jag då ? Måste man sätta två kulventiler och "koppla från" system 1 ?
Vill ju även kunna begränsa framl. temp. på just system 2 då jag inte har någon shunt där...
Titel: SV: Nu hänger jag inte med...två klimat system men hur ska det funka ?????
Skrivet av: tipo874 skrivet 25 mars 2011, 13:28:04
Ok, då blev jag lite klokare i alla fall.....men o jag vill "tvinga fram" värme i system 2 på t.ex sommaren hur gör jag då ? Måste man sätta två kulventiler och "koppla från" system 1 ?
Vill ju även kunna begränsa framl. temp. på just system 2 då jag inte har någon shunt där...

Med flera klimatsystem måste du ju ha en shunt och extra cirkpump, hur har du annars tänkt styra det systemet?

Jag hade en fundering tidigare på att koppla shunten i Dalainstallationen som en växelventil och ändlägesbegränsa den, då skulle man kunna styra flödet så att båda kretsarna kan få merparten av flödet, och man skulle även slippa en extra pump.

Nu kopplar vi inte så, utan det blir en traditionell shunt/pump-koppling till lilla stugan, och vi har överdimensionerat radiatorererna där.

Vi har även satt avsticken så att åtminstone i teorin skall klimatsystem 2 kunna "suga ut" det mesta flödet om shunten står fullt öppen.
Titel: SV: Nu hänger jag inte med...två klimat system men hur ska det funka ?????
Skrivet av: Carl N skrivet 25 mars 2011, 16:19:43
Bästa sättet att koppla ihop det, om du vill ha golvvärme på sommaren men inte radiatorvärme, är via en "arbetstank".
Tar man sen värmen från tanken så kan man sätta en avstängning mot radiatorerna och köra mot endast golvvärmen utan att VP:n får "spatt".
Problemet annars är att VP:n får för lite vattenvolym att jobba mot och börjar då starta och stoppa med korta intervaller.
Titel: SV: Nu hänger jag inte med...två klimat system men hur ska det funka ?????
Skrivet av: cheetah1 skrivet 25 mars 2011, 16:24:38
Finns också shuntgrupper med inbyggd elpatron för sommarbruk.
Titel: SV: Nu hänger jag inte med...två klimat system men hur ska det funka ?????
Skrivet av: heatseeker skrivet 25 mars 2011, 18:04:40
Ok Carl N tack för ditt svar, jag har ritat om ritningen lite och tror kanske detta skulle kunna funka......det är väldigt tight där pannan står så man kan inte ha ett kärl jämte, därför skulle jag hellre ha det på framledningen till golvvärmen.
Antar att shunten blandar till/retur så jag kan begränsa framledningen till t.ex 35 ºC på klimatsystemet för golvvärmen ?


tipo874: ECS40 är ju en shunt.
Titel: SV: Nu hänger jag inte med...två klimat system men hur ska det funka ?????
Skrivet av: Carl N skrivet 25 mars 2011, 19:05:51
Det är inga problem att begränsa framledningen till 35 ºC med ECS40.
Det går också att ha arbetstanken kopplad till endast golvvärmen om du vill det, och köra radiatorerna direkt på VP:n.
Titel: SV: Nu hänger jag inte med...två klimat system men hur ska det funka ?????
Skrivet av: heatseeker skrivet 26 mars 2011, 12:23:10
Kopplar man då in tanken i serie med framledningen ?
Ansluter man i toppen eller botten in i tanken ?
Vad kan en vettig storlek på tanken tänkas vara ? Har en 10kw pump och golvvärmen är på 65 kvm
Titel: SV: Nu hänger jag inte med...två klimat system men hur ska det funka ?????
Skrivet av: Carl N skrivet 26 mars 2011, 15:18:40
Man bör då koppla tanken parallellt, dvs in i toppen från VP:n och ut i botten till VP:n.
Ut från toppen till golvvärmen och in i botten från golvvärmen.
Tanken bör vara minst 200 liter till en 10 kW VP.