Godmorgon,
noterade en sak när jag kikade i loggern nu nyligen och det är att pumpen hade gått väldigt korta ryck (1 minut) med 20 minuters mellanrum den senaste tiden, så imorse satte jag mig nere vid den och höll koll
Och det visade sig att den körde igång kompressor och elpatron direkt vilket innebar att VB-f på sekunder / någon minut drog upp till 55 grader (vilket är inställt VB-f max) och därför stoppade pumpen, under den här extremt korta tiden hann den ju inte beta av några gradminuter knappt, när jag sne kollade så var de på -690 nånting. Så jag stängde av eltillsatsen helt och då började den ju köra längre stunder. Nu var det ju bara någon timme sedan, men man ser ju på nedanstående bild att det börjar se bättre ut iallfall.
Men varför kan det tänkas bli såhär? Jag har ju under hösten kopplat in garaget på värmepumpen men det har ju gått bra fram tills nu för några dagar sedan tydligen.