Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Redan 2 timmar legionella körning!  (läst 6782 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Toker

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
Redan 2 timmar legionella körning!
« skrivet: 25 juni 2006, 21:21:05 »
Hejsan!

Jag har haft min D8 TWS igång i en månad och redan har två legionella timmar registrerats! Vid varje körning var annan vecka ska väl det endast ta c:a 15 min, enligt vad jag läst på forumet. 2 timmar redan indikerar väl på att något inte står rätt till!
Thermia Diplomat 8 tws. 160 meter närmare den onde. 200 uppvärmd yta.I drift sedan maj 06.

Utloggad great1

  • Tvättmaskinsspecialist
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krÃ¥nglar
SV: Redan 2 timmar legionella körning!
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2006, 06:54:16 »
Vet inte exakt hur din maskin fugerar men jag misstänker att den kör upp till 65grader i 15 min, Förmodligen räknas tiden det tar att värma upp till denna temperatur oxå in på räknaren, Har du stor vattenvolym är det väl ingen omöjlighet att det tar 45 minuter att nå inställd temperatur.
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage

Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.

Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)

Utloggad Optimerar'n

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Redan 2 timmar legionella körning!
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2006, 08:04:04 »
Jag har en TWS 300l och det tar ca 30-45 minuter för min att "koka bort" legionellan.

Det finns åtminstone två inställningar för legionellakörningarna:
Toppvärde stopp= stopp temperatur
Toppvärde intervall = hur ofta

Jag kör på default inställningarna 65grader och 14dagar.
« Senast ändrad: 26 juni 2006, 08:06:18 av Optimerar'n »
Thermia Calibra ECO 16 med 300 liters TWS beredare.

Utloggad Toker

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Redan 2 timmar legionella körning!
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2006, 12:29:10 »
Vi har bara den inbyggda beredaren på 180 liter. Skyddet är inställt på 60 grader. Det borde bara vara för elpatronen att värma upp vattnet från c:a 55 till 60 grader. På en månad är det ju 2 körningar, låter inte sunt!
Thermia Diplomat 8 tws. 160 meter närmare den onde. 200 uppvärmd yta.I drift sedan maj 06.

Utloggad Optimerar'n

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Redan 2 timmar legionella körning!
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2006, 22:01:36 »

Hm... hur ser du att det är legionella föresten... är det sÃ¥ att det är tvÃ¥ timmars tillskott? DÃ¥ kan det ju vara sÃ¥ att du körde eltilskott under installationen? Jag tycker nog att du kan vänta och se under lite längre tid om det inte funkar... Skulle nog kunna tro det gör det?  :)
Thermia Calibra ECO 16 med 300 liters TWS beredare.

Utloggad Toker

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Redan 2 timmar legionella körning!
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2006, 21:18:51 »
Jag vet att inget gick på patron vid installation. Den kördes igång samma dag, som den kom. Jag ringde supporten på Thermia. De tyckte det verkade konstigt och misstänkte att det kunde vara fel i styrdatorn. Jag ska kolla några körningar till innan jag ev. behöver ta tag i det.

Vad gör man om installatören inte vet mer än den lilla röda och knappt det? Jag tror att jag redan vet mer om pumpar än honom och då är det illa fiR:
Thermia Diplomat 8 tws. 160 meter närmare den onde. 200 uppvärmd yta.I drift sedan maj 06.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Redan 2 timmar legionella körning!
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2006, 21:39:41 »
Ställ frågorna här du får garanterat många vettiga svar *vinkar*
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Toker

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Redan 2 timmar legionella körning!
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2006, 20:07:11 »
Timme 3 kom redan på nästa legionellakörning!

Nu blir det nog till att börja rota i problemet. Jag har ställt om tiden man ser i displayen, så jag såg legionella körningen i fönstret. Pumpen skickade bara upp värmen till 70 grader sedan slog den troligen av för varmvattnet sjönk sedan sakta ner mot normal temp. Det troligaste verkar väl vara att "datorn" registrerar fel, fast man vill ju ha riktiga värden att studera!
 Hoppas att inte alla pÃ¥ supporten har semester pÃ¥ mÃ¥ndag. --/
Thermia Diplomat 8 tws. 160 meter närmare den onde. 200 uppvärmd yta.I drift sedan maj 06.

Utloggad Toker

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Redan 2 timmar legionella körning!
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2006, 19:36:31 »
Sommarvikarie på supporten?

3 timmar Ts 2 pÃ¥ max 4 legionella körningar. När den andra timmen kom upp var svaret vänta och se om timme 3 kommer upp vid nästa körning. Visst gjorde den det. Vad fÃ¥r man för svar nu dÃ¥?  Vänta och se om timme 4 kommer upp vid nästa legionellakörning.
Det är inte roligt om man inte kan lita på siffrorna som datorn registreras. Vad är det som säger att övriga siffror stämmer?
Är det bara jag som har problem med registreringen eller är det vanligt?
Thermia Diplomat 8 tws. 160 meter närmare den onde. 200 uppvärmd yta.I drift sedan maj 06.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Redan 2 timmar legionella körning!
« Svar #9 skrivet: 19 juli 2006, 08:45:16 »
Hejsan!

Jag har haft min D8 TWS igång i en månad och redan har två legionella timmar registrerats! Vid varje körning var annan vecka ska väl det endast ta c:a 15 min, enligt vad jag läst på forumet. 2 timmar redan indikerar väl på att något inte står rätt till!

Nja, vid legionellakörning så värmer den med elpatron från start (man skulle ju kunna tro att kompressorn värmer upp till 55 ºC men det gör den inte). Hos mig tar det då drygt 1/2 timme från ca 43 ºC till 65 ºC med 6 kW elpatron.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Redan 2 timmar legionella körning!
« Svar #10 skrivet: 19 juli 2006, 17:59:17 »
Hur kan man kolla när legionellakörning har utförts?
Kan man se när den ska göras ?
Jag har inte sett att VV tempen har gÃ¥tt upp till 65  ºC nÃ¥nn gÃ¥ng har snart haft pumpen i 2 Ã…R och kollar kurvor mm. ofta!
Det borde ju synas på förbrukningen med den kollar jag 1 gång i veckan med swparat mätare på pumpen.



Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Redan 2 timmar legionella körning!
« Svar #11 skrivet: 19 juli 2006, 20:56:57 »
Du kan se det genom att varmvattnet är över 60 grader och på att framlednings temperaturen har varit över 60-65 grader det tar inte så lång tid så att se det när höjningen sker är inte så lätt men på loggen ser man ju i lite längre tidsperspektiv (beroende på vilken intervall man har på loggningarna), det är ett tag sedan jag såg nån logg där "legionella" var med men om jag inte missminner mig tog det knappt en halv timme.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Redan 2 timmar legionella körning!
« Svar #12 skrivet: 20 juli 2006, 23:44:37 »
Det som är märkligt är att jag inte har tillsatstimmar !
ingen sen 2006-03-09 !
Hade även en låååång period 2005-06-30 till 2006-01-19 utan en enda tillsatstimme!
Däremellan när det var vinter hade jag 4 timmar tillsats 1 & 2 timmar tillsats 2
Därför undrar man ju för legionellakörning sker väl med tillsats om jag fattat rätt Sc:,h
Inställningar är "fabriks" Inget ändrat där.
« Senast ändrad: 20 juli 2006, 23:48:37 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Redan 2 timmar legionella körning!
« Svar #13 skrivet: 21 juli 2006, 08:23:41 »
Det som är märkligt är att jag inte har tillsatstimmar !
ingen sen 2006-03-09 !
Hade även en låååång period 2005-06-30 till 2006-01-19 utan en enda tillsatstimme!
Däremellan när det var vinter hade jag 4 timmar tillsats 1 & 2 timmar tillsats 2
Därför undrar man ju för legionellakörning sker väl med tillsats om jag fattat rätt Sc:,h
Inställningar är "fabriks" Inget ändrat där.

Den står väl i "Drift Auto"?
I läge "Drift Värmepump" så är tillsats blockerad.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Redan 2 timmar legionella körning!
« Svar #14 skrivet: 22 juli 2006, 12:03:17 »
Citera
Den står väl i "Drift Auto"?
I läge "Drift Värmepump" så är tillsats blockerad.

Japp dock står den i drift varmvatten nu på sommaren
« Senast ändrad: 22 juli 2006, 12:05:04 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!