Titel: Varför är det alltid något skumt ??
Skrivet av: turborolle skrivet 24 februari 2011, 09:34:58
Ja man blir såå trött på att grejerna aldrig riktigt funkar 100% blir inte ni andra det också kan inte vara många som inte känner att de måste snegla på maskin för att man inte är säker på att allt står rätt till!

Typ som i morse -25 ute
Kurva -15 53gr
Panna 55 bör 67
övre patron 9kw
radiator ut 54 bör 63
Kompressor stopp
nedre patron 0kw
nedre panna 45 bör 45
Varför orkar maskin inte upp till önskat börvärde

SKIT fiR:
Titel: SV: Varför är det alltid något skumt ??
Skrivet av: skuggan_pm skrivet 24 februari 2011, 10:10:36
Varför värmer du bara undre pannan till 45 grader? Just nu försöker nu värma huset med 9kW eftersom nedre elpatron inte används? Ställ upp värdet på nedre pannan till 50-55-grader och se vad som händer. Vid -25 krävs det en hel del energi för att värma huset
9kW räcker inte för att toppa upp vattnet ser det ut som.
Titel: SV: Varför är det alltid något skumt ??
Skrivet av: Joelk skrivet 24 februari 2011, 10:42:49
-25, där har du felet! Du bor för långt norrut, vi hade -6 eller något i den stilen, skitkallt!
Titel: SV: Varför är det alltid något skumt ??
Skrivet av: rdm skrivet 24 februari 2011, 11:06:44
Om du har en EcoEl har du väl 15kW elpatroner tillgängliga?  Om dina säkringar klarar det så behöver du nog lägga till kanske 3kW nedre för att täcka värmebehovet om 9kW inte klarar det vid -25 ute temp.  Inget "fel" i detta fall, spelar inget roll vilket märke man har om man behöver mer än den är inställd för att producera...
Titel: SV: Varför är det alltid något skumt ??
Skrivet av: Joelk skrivet 24 februari 2011, 11:15:26
Har du 9kW tillgänglig effekt på elpannan är det ca 75w/m2 det borde täcka effektbehovet ganska långt i en nybyggd villa.

Jag hade nog funderat mer på var all effekt tar vägen snarare än att ösa på mer.

Det är inte så att effektvakten är inne och minskar din effekt under denna tid?
Hur styrs din shunt? öppnar den som den ska?
Titel: SV: Varför är det alltid något skumt ??
Skrivet av: turborolle skrivet 24 februari 2011, 12:10:34
Sthlm -25

Jo nedre patron inställd 6KW
Borde inte nedre panna värmas i relation mot börvärde? man ska väll inte behöva shunta manuellt som på 50talet?? det finns ju faktiskt ett styrsystem!!

Frågan är varför den inte ligger till? har sett det ett fåtal ggr men inte i morse

Lika bra ställa upp allt på max och betala elen!
Titel: SV: Varför är det alltid något skumt ??
Skrivet av: Joelk skrivet 24 februari 2011, 12:19:38
Troligen får du inte ut dina 15kW från pannan, frågan är varför. Hur stora säkringar har du till pannan samt vad är pannan inställd på? Det är inte så att effektvakten går in och minskar din effekt?

Det händer att sakergår isönder och därför kan det vara intresant att veta om shunten fungerar som den ska.

Behöver du verkligen så mycket effekt i en nybyggd villa?
Titel: SV: Varför är det alltid något skumt ??
Skrivet av: skuggan_pm skrivet 24 februari 2011, 12:32:52
Sthlm -25

Jo nedre patron inställd 6KW
Borde inte nedre panna värmas i relation mot börvärde? man ska väll inte behöva shunta manuellt som på 50talet?? det finns ju faktiskt ett styrsystem!!

Frågan är varför den inte ligger till? har sett det ett fåtal ggr men inte i morse

Nedre pannan värms till börvärdet som du satt till 45 grader. Det är ett fast värde som inte påverkas av utetemp etc. Dra upp detta värde till minst 50 grader.  Shuntning har du ju via styrsystemet, shunten tar vatten från nedre pannan i första hand och från övre om värmen i nedre inte räcker till.
Titel: SV: Varför är det alltid något skumt ??
Skrivet av: erp skrivet 24 februari 2011, 13:05:10
Du har ju mer eller mindre stängt av nedre patronen. Sätt den till 50-60 grader.
Nedre patronen värmer till ett inställt grundvärde och sedan hjälper övre patronen till.
Nedre patronen ska vara ställd på en temperatur anpassad till värmebehovet på framledningen, när pumpen är spärrad.

erp
Titel: SV: Varför är det alltid något skumt ??
Skrivet av: turborolle skrivet 24 februari 2011, 14:15:30
Jo förvisso men när sedan vp går in så kan den inte värma till 60gr och så spetsar nedrepatron i onödan eller?
Titel: SV: Varför är det alltid något skumt ??
Skrivet av: skuggan_pm skrivet 24 februari 2011, 15:01:01
Jo förvisso men när sedan vp går in så kan den inte värma till 60gr och så spetsar nedrepatron i onödan eller?

Nej, nedre elpatron kommer aldrig att spetsa när ecoair är igång, den nedre går bara in när ecoair är spärrad pga låg temp ute.
Titel: SV: Varför är det alltid något skumt ??
Skrivet av: erp skrivet 24 februari 2011, 15:36:09
Just så, nedre elpatron kan bara användas, då EcoEl används som ren elpanna. Den kopplas automatiskt bort, när värmepumpen kopplas till EcoEl, och kopplas bara in om pumpen kopplas från via menyn eller om den spärras pga för kallt ute. Den kopplas exempelvis inte in om pumpen stoppas pga för hör retur, eftersom puimpen då fortfarande är inkopplad och startar när returen sjunkit under 48º.

Finns ingen anledning att reta sig på grejorna så länge man inte riktigt vet hur man ska hantera dom.

erp
Titel: SV: Varför är det alltid något skumt ??
Skrivet av: turborolle skrivet 24 februari 2011, 17:53:45
Åjo lite koll har jag ifrågasätter bara varför inte grejerna till 100% har full reglering efter utetemp och reglerar maskinens effekt helt oberoende av inställningar från nyttjaren förutom kurva/innetemp fan man kan ju åka till månen med en mobil idag :o
Titel: SV: Varför är det alltid något skumt ??
Skrivet av: erp skrivet 24 februari 2011, 22:39:19
När pumpen är borta och pannan går som elpannan, bör nedre pannan hålla minst 50º och övre pannan regleras av systemet, bl a för att undvika legionella i ett svalt system. EcoEl som ren elpanna är avsedd att hålla minst 50º i nedre tanken. Värmen regleras ju alltid efter utetemperatur och eventuell rumsgivare via shunten, men det förutsätter givetvis att panntemperaturen är tillräckligt hög för att värma huset. Innan värmepumparna kom in i bilden, körde man väl knappast elpannorna med panntemperaturer under 50º.

erp