Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Lexus
« skrivet: 29 december 2015, 10:10:03 »

Nja, du får köra ett år...och därefter bedöma om den är för liten.  tummenupp
Skrivet av: jonas 10
« skrivet: 28 december 2015, 21:44:45 »

Då har jag installerat för klen pump
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 28 december 2015, 21:41:41 »

Du har ett effektbehov för rumsvärme på 6 kW vid -4°.
Normalt finns ett effektbehov på 0,5 kW eller ett energibehov på 12 kWh/dygn för varmvatten.

Totalt vid -4° blir energibehovet 6,0 - 8,0 kWh/h beroende på dag, kväll eller natt.

Skrivet av: jonas 10
« skrivet: 28 december 2015, 20:57:08 »

150 kvm bor i Stockholm  jag tror de räknade på 30000 kWh
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 28 december 2015, 18:29:04 »

Har du stort hus långt upp i norr med många som duschar, kan det bli så.

Ett litet hus med FTX-ventilation och liten varmvattenförbrukning, så är det lite för tidigt med tillskott.

Temperaturen på framledningen är inget riktmärke. Det är avkylningen på radiatorer/golvvärme, som avgör när kompressorn inte räcker till.

Delger du storlek på villa, placering i landet samt tidigare förbrukning.....så kan du få ett bättre svar.
Skrivet av: jonas 10
« skrivet: 28 december 2015, 14:15:46 »

Hej Lexus
Jag tycker att elen går in tidigt ca - 4 har ca 44 grader ut vid - 5 det är väl inte så högt eller
Skrivet av: jonas 10
« skrivet: 17 december 2015, 18:54:52 »

Ok tack för alla svar
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 17 december 2015, 18:17:43 »

Jag gissar att det var en rumstermostat som släckte ner värmepumpen. En rumsgivare justerar endast börvärdet.

Vill du inte att värmepumpen går i onödan, så är det en bra investering.
Skrivet av: jonas 10
« skrivet: 17 december 2015, 18:06:06 »

Nej det har jag inte. Jag hade det till min luft vatten pump men det fungerade inget bra
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 17 december 2015, 18:03:42 »

Har du rumsgivare ansluten till värmepumpen?
Skrivet av: jonas 10
« skrivet: 17 december 2015, 17:59:45 »

Nej det tror jag inte tycker bara att den behöver jobba i onödan för att få upp 3,5 grader över börsvärdet. Jag är ny på bergvärme så jag vill bara fråga. Så inte pumpen jobbar i onödan. Tack Lexus för snabba svar
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 17 december 2015, 16:54:20 »

Värdet sänks automatisk med tiden.

Har du något problem?
Skrivet av: jonas 10
« skrivet: 17 december 2015, 16:29:38 »

Ska det vara 3,5 grader eller ska , kan man sänka den gränsen till någon annat. Jag har en HE maskin
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 17 december 2015, 14:41:01 »

HC?

Du har nog en HQ eller en HE.  tummenupp
Din fråga har ett svar beroende på inställningar, och hur lång tid det har passerat sedan kompressorn startat alternativt stannat.

Exempel med inställningar 16 högsta 4 lägsta och 20 minuter, så stannar den när ärvärdet är 3,5° över börvärdet samt det passerat 60 minuter sedan kompressorstart.
Skrivet av: jonas 10
« skrivet: 17 december 2015, 09:03:46 »

Hej !
Har precis installerat en bergvärmepump. Så nu har jag en fråga om framledningtemp. hur många grader skal tempen gå över börvärdet på framledningen respektive gå under. hoppas ni förstår.
/ Jonas

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!