Skrivet av: Carl N
« skrivet: 07 oktober 2006, 22:41:11 »

Har även varit med om läckor på platt vvx:en till värmebärarsidan, där säkerhetsventilen inte lätta och
är just ingen skilnad på trycket på systemet.
Du får ju en störe volym när köldmediesystemet oxå är med i kretsen, i och med att de tränger ju in
vatten in i köldmediesystemet, så de är ju inte bara köldbärarsystemet eller värmebärarsystemet.


Det där är faktisk rätt logiskt, kondensorn är ju till största delen fylld med övehettad gas, gasen mättas vid kontakt med vattnet och trycket sjunker.

Sen har jag en teori om vad som händer på brine-sidan vid läcka på förångaren, i alla fall om man har ett borrhål. R407C har högre densitet än vatten och är det tillräckligt underkylt hinner det inte förångas om brinepumpen går utan köldmediet hamnar i borrhålet. Kommer det bara under ca 50 meter så håller trycket och temperatur köldmediet i flytande form.  Sc:,h
Skrivet av: dragan
« skrivet: 07 oktober 2006, 16:46:17 »

Har även varit med om läckor på platt vvx:en till värmebärarsidan, där säkerhetsventilen inte lätta och
är just ingen skilnad på trycket på systemet.
Du får ju en störe volym när köldmediesystemet oxå är med i kretsen, i och med att de tränger ju in
vatten in i köldmediesystemet, så de är ju inte bara köldbärarsystemet eller värmebärarsystemet.
Skrivet av: dragan
« skrivet: 07 oktober 2006, 16:30:09 »

Testa själv.
Kör upp trycket till ca 2,5 bar relativt låg nivå i lärlet och sen vrider man upp säkerhetsventilen helt så
ska ni se att de sprutar ganska rejält med vätska ur säkerhetsventilen.
Och de är utan massa teoretiska uträkningar.
Teori och prakt hänger inte alltid ihop.
Skrivet av: overlander
« skrivet: 07 oktober 2006, 15:45:04 »

Men det är inte frågan om 0,5 bar utan 3 bar.
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 07 oktober 2006, 14:46:29 »

Håller definitivt med Carl N-

Kan inte begripa hur vätskan skulle "segla upp" av sig självt till kärlets topp-punkt bara för att ventilen öppnar såvida man inte har champagne eller kolsyrat öl som brine.

(Nu pratar vi alltså variuanten säkventil som högsta punkt)

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 07 oktober 2006, 14:30:36 »

Om man får tryck på brine sidan som överstiger 3 bar så säkerhets ventilen så kommer det spruta ut brine också även om det bara är lite brine i kärlet så följer det med en hel del ut genom säkerhetsventilen så det lär nog märkas om den har öppnat eller ej.

Hmmm.... Sc:,h

Själv har jag testat att öka trycket på KB-sidan med en cykelpump och några kopplingar för jag ville avlufta via några luftnipplar som sitter högre än kärlet. Nåväl, när jag avluftat så testade jag även att släppa på trycket, det pös men sprutade inget alls. Vätskenivån måste väl upp till ventilen innan det sputar eller hoppar vätskan dit?  ???
Skrivet av: overlander
« skrivet: 07 oktober 2006, 14:09:31 »

Om man får tryck på brine sidan som överstiger 3 bar så säkerhets ventilen så kommer det spruta ut brine också även om det bara är lite brine i kärlet så följer det med en hel del ut genom säkerhetsventilen så det lär nog märkas om den har öppnat eller ej.
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 07 oktober 2006, 11:06:20 »

Overlander Nu hände inte jag med riktigt  Sc:,h
Skrivet av: overlander
« skrivet: 06 oktober 2006, 19:31:58 »

Även på nibe lär det blli slaskigt om säkerhetsventilen lätar lär den ju dra med sig en hel del brine bara för de som har bilventil och lite tryck i kärlet att öppna ventilen så får ni se på sprit dusch.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 oktober 2006, 12:14:01 »

Aha, jag trodde att säkerhetsventilen alltid satt på nivåkärlet.  :-[
Löser säkerhetsventilen här så kan det ju bli blaskigt förstås.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 06 oktober 2006, 11:45:47 »

Säkerhetsventilen sitter ju på nivåkärlet, såvida den inte är vätskefylld så sprutar det inget alls om den lättar.
Det är väl ingenting som säger att den gör det?  Hos dig kanske den gör det, hos mig sitter den inte där.  Spelar ingen större roll, men det är lite tröttsamt att så många här (inte specifikt riktat till dig) alltid tror att installationer måste se ut just som de gör hos sig själva.

Vad är det som säger att gasen (eller köldmedia i vätskeform) av stiger raka vägen just till nivåkärlet?


Jag bara förmodar att de flesta installatörer tittar på instruktionen och kopplar enligt den, men jag har kanske fel? ???
Jamen, vilken instruktion skall de titta i?  Skall IVT-installatörerna titta på Nibes instruktioner bara för att installationerna skall bli enhetliga?  Här är en bild hur IVTs HTPlus manual t.ex.




Skrivet av: maha6305
« skrivet: 06 oktober 2006, 11:39:26 »

Carl N
Installatörer följa instruktioner? Du har ju humor ;)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 oktober 2006, 11:24:37 »

Säkerhetsventilen sitter ju på nivåkärlet, såvida den inte är vätskefylld så sprutar det inget alls om den lättar.
Det är väl ingenting som säger att den gör det?  Hos dig kanske den gör det, hos mig sitter den inte där.  Spelar ingen större roll, men det är lite tröttsamt att så många här (inte specifikt riktat till dig) alltid tror att installationer måste se ut just som de gör hos sig själva.

Vad är det som säger att gasen (eller köldmedia i vätskeform) av stiger raka vägen just till nivåkärlet?


Jag bara förmodar att de flesta installatörer tittar på instruktionen och kopplar enligt den, men jag har kanske fel? ???
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 06 oktober 2006, 09:57:58 »

Säkerhetsventilen sitter ju på nivåkärlet, såvida den inte är vätskefylld så sprutar det inget alls om den lättar.
Det är väl ingenting som säger att den gör det?  Hos dig kanske den gör det, hos mig sitter den inte där.  Spelar ingen större roll, men det är lite tröttsamt att så många här (inte specifikt riktat till dig) alltid tror att installationer måste se ut just som de gör hos sig själva.

Vad är det som säger att gasen (eller köldmedia i vätskeform) av stiger raka vägen just till nivåkärlet?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 oktober 2006, 09:26:59 »

Säkerhetsventilen sitter ju på nivåkärlet, såvida den inte är vätskefylld så sprutar det inget alls om den lättar.

Om läcka uppstår så kommer väl bubblor av köldmedie förr eller senare till cirkpump som då slutar ta. Gasen stiger sen upp genom övre anslutningen på förångaren och sitter nivåkärlet rätt (på inkommande brine) så kommer köldmediet dit.

En läcka är väl oftast, tror jag, rätt liten och köldmediet sipprar väl långsamt ut så något snabbt förlopp tror jag inte heller på.

Lungt och säkert pyser övertrycket ut genom säkerhetsventilen på nivåkärlet.  8) Om det sitter en ventil där

Och dragan, förvarar du din behållare vid 20 ºC en längre tid så kommer trycket i den öka, men den klarar väl 10 bar?

Vill du föresten se om R407C förgasas vid 1 bar och rumstemp så kan du ju släppa ut några droppar och kolla.
Skrivet av: dragan
« skrivet: 05 oktober 2006, 22:03:33 »

Min köldmediecylinder är på ca 15 liter och innehåller ca 14 kg R407C, när jag tar ut den ur bussen
på vintern kan trycket i den ligga på ca 2,5 bar.
Med all teori som kommer upp här borde den flyga i luften på grund av övertryck, för hur kan
14 kg R407C få plats i en 15 liters behållare, de är ju teoretiskt omöjligt, eller?
Nä nu får ni nog tänka om, teori i all ära men vart står de att köldmediumet är i gasfas.
Och har en säkerhetsventil lättat på grund av ett alldeles för högt tryck så syns de runt om kring när
brinet har sprutat ut.
Säkerhetsventilen sitter för att de är ett slutet system men efter som de körs mot kylla hela tiden så
kommer den inte lösa nångång vid drift.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 05 oktober 2006, 17:24:51 »

Källaren kan mycket väl vara 15-20  ºC och det är den förångningstempen vi skall titta på. Tryck > 10 bar !
Njae.... läckaget sker ju in till brine och att den skulle vara 15-20 grader hör väl till ovanligheterna, speciellt när pumpen är i drift (vilket väl är det troligaste tillfället då läckaget uppstår).  För övrigt är kokpunkten för R407C vid 18.5 grader och 8.9 bars tryck och vid 21.1 grader 9.71 bar.  Så "över 10 bar" blir det väl ändå inte?

Tror fortfarande inte på något spektakulärt fyrverkeri eller att man får se pumpen förflyttas till trädgården i en vacker båge.
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 05 oktober 2006, 16:05:13 »

Följer med intresse diskussionen.
Ridax och Carl N m fl är vetenskapligt grundliga i sina diskussioner :)

Om vi antar att givna siffror med löslighet och förångningstemperatur stämmer så drar jag följande slutsats:

- Lösligheten i BRINE räcker till max hälften av kylmediat återstår något kg i alla fall.

- Nivåkärlet sitter i källaren och det är egentligen lika mycket lufttemperaturen där (som KB-tempen) som är intressant. Källaren kan mycket väl vara 15-20  ºC och det är den förångningstempen vi skall titta på. Tryck > 10 bar !

- Nivåkärlet får ta ett tryck på > 10 Bar. Tveksamt om det håller.  ???

Skrivet av: dunderburken
« skrivet: 05 oktober 2006, 15:40:33 »

På mitt system finns expansionskärl/nivåkärl som sitter lägre än högsta punkten och kärlet är helt öppet vilket jag såg när jag hällde i en liter efter 5 år.

Det har fungerat bra. Att det inte läcker ut fast den ligger lägre än högsta punkten är väl att inget tryck finns i köldbärarkretsen. Det fungerar väl som när man håller en vattenflaska uppånervänd med flaskhalsen i ett kärl med vatten. Inget rinner ur. Luftens tryck håller då emot (1bar) och balanserar med trycket i flaskan som också håller 1 bar.

Det kanske är bäst att köra med öppet kärl i fortsättningen också. Man ser ju då tydligt om något läckage inträffat och kan ta hand om det innan det blir en riktig smäll. Om det rostar hål så blir det väl lite pys i början och då kan man se att något hänt med nivån i kärlet.

Medlevererat fanns en säkerhetsventil som ej var åtdragen utan bara användes som "dammskydd" i toppen på nivåkärlet.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 oktober 2006, 13:57:12 »

Alltså, min slutsats är att risken för en obehaglig "explosion" är väldigt låg.  Jag gissar att slangen kommer att hålla emot och ingenting händer.  Om jag har fel, så börjar det läcka, men eftersom slangen i alla fall hållit emot momentant, så lär inte förångningen ske explosionsartat så att det blir någon "explosionseffekt".

Jag har själv varit mer om läckor orsakade av tryck, är det en gasfylld (luftfylld) behållare som springer läck så exploderar den, men om en koppling går isär så blir det väl ingen explosion. Nivåkärlet lär gå sönder före slangen men det är också troligt att en koppling kan gå isär, vilket som sker först vågar jag inte sia om.

Men jag vidhåller att det finns en viss risk för en explosion om köldmediet skulle läcka ut i brinekretsen om där inte finns en säkerhetsventil. Däremot tror jag inte att det alltid skulle explodera vid en läcka men blotta risken gör att man ska ha en säkerhetsventil där. Man skiter väl inte i bilbältet bara för att risken att krocka är mycket liten?

(Fast det är väl det som dumt folk gör.  huvuddunk )
Skrivet av: Porcupine
« skrivet: 05 oktober 2006, 11:29:17 »

Alltså, min slutsats är att risken för en obehaglig "explosion" är väldigt låg.  Jag gissar att slangen kommer att hålla emot och ingenting händer.  Om jag har fel, så börjar det läcka, men eftersom slangen i alla fall hållit emot momentant, så lär inte förångningen ske explosionsartat så att det blir någon "explosionseffekt".
Är inte poängen med en säkerhetsventil, förutom att förhindra explosion, att man ska få en kontrollerad läcka på en välbestämd plats och inte råka ut för att den uppstår var som helst och förstör både system och något i omgivningen?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 05 oktober 2006, 10:30:57 »

dragan
Hur stor volym tar 2 kg R407C när det är förångat (vilket det är om det kommer ut i vida världen)?
Men köldmediet kommer ju inte ut i "vida världen" utan i brine-kretsen.  Den är domensionerad att hålla 6.3 bars tryck (man får väl anta att det finns viss marginal till detta?).  Vid 0 grader förångas R407C vid 4.6 bar.  Vid 10 grader förångas den vid ca 7 bar.  Så frågan är om den kommer att förångas överhuvudtaget?

När det gäller lösligheten, så har R407C en löslighet med 1.5g/l vatten, så 400 liter vatten skulle lösa 0.6 kg.  Vet inte lösligheten i etanol, men betvivlar att den är sämre i alkohol (vet jag ingenting om, bara gissar att den till och med är bättre?).

När det gäller vilken volym den skulle expandera till, om den skulle förångas, så vet jag inte...  Den har en ångdensitet på 3 (luft = 1), så det lär inte alls bli de volymer som Carl N indikerade tidigare, speciellt med tanke på att det är satt under tryck.

Men egentligen spelar det inte så stor roll vilken volym den tar...  Det finns två alternativa förlopp.

1.  Brine-kretsen klarar att hålla emot det tryck som uppstår/krävs (dvs 4.6 bar vid 0 grader eller 7 bar vid 10 grader).  Då händer ingenting förutom ökat tryck i kretsen.

2.  Brine-kretsen börjar läcka.  Då sjunker trycket och R407C börjar förångas.  Eftersom kretsen börjat läcka, så lär det inte ske någon explosion.

Alltså, min slutsats är att risken för en obehaglig "explosion" är väldigt låg.  Jag gissar att slangen kommer att hålla emot och ingenting händer.  Om jag har fel, så börjar det läcka, men eftersom slangen i alla fall hållit emot momentant, så lär inte förångningen ske explosionsartat så att det blir någon "explosionseffekt".

Det är min gissning.  Sedan skall man naturligtvis ha säkerhetsventil i vilket fall som helst...
Skrivet av: Porcupine
« skrivet: 05 oktober 2006, 10:11:10 »

dragan
Hur stor volym tar 2 kg R407C när det är förångat (vilket det är om det kommer ut i vida världen)?


Molekylvikten är väl kring 100, dvs 3-4 ggr mer än luft. Och luft ger väl i runda slängar knappt 800 liter gas / kg. Grovt räknat alltså 2*800/3 liter, dvs kring 500 liter, eller kanske närmare 400 liter om man skulle räkna noggrannare.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 oktober 2006, 09:39:21 »

Nu är inte de nån risk att de kommer att smälla eller lösa nån säkerhetsventil om köldmediet skulle
läcka ut i köldbärarsidan, trycket skulle inte stiga alls vid en sån insident.
De är ju ganska logiskt, dels så är inte köldmediesystemet 400 liter, sen håller de trycket efter
temperatur så är temperaturen ca 0 grader så är trycket starx under 4 bar i köldmediesidan,
sen läcker ju köldbäran in i köldmediesystemet oxå vilket ökar volymen på köldbäraren.

Har själv varit med om ett par sånna läckage.


Visst, men det finns delar som håller samma temp som omgivande rum, t ex nivåkärlet, där brinevätskan inte omsätts.

Hur vet du att inget pyst ut genom säkerhetsventilen om den sitter på nivåkärlet?
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 05 oktober 2006, 09:14:59 »

dragan
Hur stor volym tar 2 kg R407C när det är förångat (vilket det är om det kommer ut i vida världen)?

Skrivet av: dragan
« skrivet: 04 oktober 2006, 22:21:33 »

I min VP är det 1,7 kg köldmedia, skulle tippa på att 11 dm3 knappast räcker för att ta emot den gasmängden, luft väger ca 1,2 kg/m3 så jag skulle tippa att det krävs ca 100 ggr mer volym för att ta hand om köldmediet vid en läcka.

Det finns en tydlig risk för att nivåkärlet kan explodera vid en läcka.
Om man skulle gå efter det du skrivit så tror jag knappt en säkerhetsventil skulle hjälpa.  Du menar alltså att en läcka in till brinen skulle göra att köldmediat expanderar till 1000 över liter.  Det betyder att ALL brine i slangen med god marginal skulle behöva evakueras, alternativt motsvarande mängd gas.  Om det föreligger någon explosionsrisk, så tror jag knappt att den lilla säkerhetsventil som brukar monteras skulle klara av att evakuera denna mängd.

Jag tror INTE det skulle bli så dramatiskt som du antyder.  Har du kontrollerat vilken volym 1,7 kg R407C skulle expandera till vid 630 kPa tryck?

Nu sker väl inte expansionen explosionsartat, trycket byggs upp gradvis tills något går sönder eller isär om det inte kan släppas ut någonstans. Går ett gasfyllt kärl sönder så sker det däremot med en smäll.

Nu är inte de nån risk att de kommer att smälla eller lösa nån säkerhetsventil om köldmediet skulle
läcka ut i köldbärarsidan, trycket skulle inte stiga alls vid en sån insident.
De är ju ganska logiskt, dels så är inte köldmediesystemet 400 liter, sen håller de trycket efter
temperatur så är temperaturen ca 0 grader så är trycket starx under 4 bar i köldmediesidan,
sen läcker ju köldbäran in i köldmediesystemet oxå vilket ökar volymen på köldbäraren.

Har själv varit med om ett par sånna läckage.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 oktober 2006, 07:44:23 »

I min VP är det 1,7 kg köldmedia, skulle tippa på att 11 dm3 knappast räcker för att ta emot den gasmängden, luft väger ca 1,2 kg/m3 så jag skulle tippa att det krävs ca 100 ggr mer volym för att ta hand om köldmediet vid en läcka.

Det finns en tydlig risk för att nivåkärlet kan explodera vid en läcka.
Om man skulle gå efter det du skrivit så tror jag knappt en säkerhetsventil skulle hjälpa.  Du menar alltså att en läcka in till brinen skulle göra att köldmediat expanderar till 1000 över liter.  Det betyder att ALL brine i slangen med god marginal skulle behöva evakueras, alternativt motsvarande mängd gas.  Om det föreligger någon explosionsrisk, så tror jag knappt att den lilla säkerhetsventil som brukar monteras skulle klara av att evakuera denna mängd.

Jag tror INTE det skulle bli så dramatiskt som du antyder.  Har du kontrollerat vilken volym 1,7 kg R407C skulle expandera till vid 630 kPa tryck?

Nu sker väl inte expansionen explosionsartat, trycket byggs upp gradvis tills något går sönder eller isär om det inte kan släppas ut någonstans. Går ett gasfyllt kärl sönder så sker det däremot med en smäll.
Skrivet av: Kevin
« skrivet: 03 oktober 2006, 23:43:44 »

Klart grannen skall ha säk.ventil 3bar, men kolla så att det inte sitter någon annan stans på brinet.
Annars ber du installatören sätta dit en...
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 03 oktober 2006, 19:28:08 »

I min VP är det 1,7 kg köldmedia, skulle tippa på att 11 dm3 knappast räcker för att ta emot den gasmängden, luft väger ca 1,2 kg/m3 så jag skulle tippa att det krävs ca 100 ggr mer volym för att ta hand om köldmediet vid en läcka.

Det finns en tydlig risk för att nivåkärlet kan explodera vid en läcka.
Om man skulle gå efter det du skrivit så tror jag knappt en säkerhetsventil skulle hjälpa.  Du menar alltså att en läcka in till brinen skulle göra att köldmediat expanderar till 1000 över liter.  Det betyder att ALL brine i slangen med god marginal skulle behöva evakueras, alternativt motsvarande mängd gas.  Om det föreligger någon explosionsrisk, så tror jag knappt att den lilla säkerhetsventil som brukar monteras skulle klara av att evakuera denna mängd.

Jag tror INTE det skulle bli så dramatiskt som du antyder.  Har du kontrollerat vilken volym 1,7 kg R407C skulle expandera till vid 630 kPa tryck?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 oktober 2006, 18:40:52 »

400 "liter"/m slang som jag inbillar mig kan expandera i viss mån vid ökat tryck.  En expansion med 0.5mm i diameter skulle ge en volymökning med 11 liter.  Inte vet jag hur mycket volym köldmedia i en normalstor VP expanderar till vid 6 kPa tryck.

Hmmmm.....  Sc:,h
I min VP är det 1,7 kg köldmedia, skulle tippa på att 11 dm3 knappast räcker för att ta emot den gasmängden, luft väger ca 1,2 kg/m3 så jag skulle tippa att det krävs ca 100 ggr mer volym för att ta hand om köldmediet vid en läcka.

Det finns en tydlig risk för att nivåkärlet kan explodera vid en läcka.
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 03 oktober 2006, 17:04:09 »

Ridax:
Förlåt mitt tidigare inlägg det var nästan lite spydigt och det var inte meningen.

Min erfarenhet är att 400m slang är VÄLDIGT stum. Anledningen till denna slutsats är att jag har manometer och bilventil på mitt nivåkärl (även om det är högsta punkten).
Om jag ökar från 0 till 1,5 Bar så kanske nivån i kärlet sjunker nån enstaka centimeter.
Slutsatsen är att ett välluftat KB-system är i stort sett okomprimerbart. (Annars trodde jag förut lite som du att PEM slangen var lite mjuk och kunde svälla lite)
Skrivet av: lars
« skrivet: 03 oktober 2006, 15:59:34 »

Rättelse: det skall vara nivåkärl och inte expansionskärl.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 03 oktober 2006, 15:29:28 »

Ridax:
400 liter vaddå? inkompressibelt vatten....! och bara 0,5 liter gas i nivåkärlet
400 "liter"/m slang som jag inbillar mig kan expandera i viss mån vid ökat tryck.  En expansion med 0.5mm i diameter skulle ge en volymökning med 11 liter.  Inte vet jag hur mycket volym köldmedia i en normalstor VP expanderar till vid 6 kPa tryck.

Vet inte heller hur mycket gas som kan finnas i EXPANSIONSKÄRLET (*INTE* nivåkärl, då det stod specifikt att det var expansionskärl) men viss expansion bör det ju tillåta, bra mycket mer än de 0.5 liter gas som du nämner.

Vet som sagt inte alls hur situationen skulle utveckla sig, men det låter inte som om det skulle bli någon jättesmäll direkt.
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 03 oktober 2006, 14:18:00 »

Grannen skall inte ha ett proppat nivåkärl utan i sitt fall ett slutet expansionskärl MED säkerhetsventil. Det kan placeras lägre än övriga slangar/rör.

(Det går att köra trycksatt nivåkärl med bilventil och manometer på samma sätt om man inte vill kosta på ett riktigt exp)
Skrivet av: lars
« skrivet: 03 oktober 2006, 14:15:27 »

Nu råkar det vara så att expansionskärlet sitter lägre än översta delen av foderröret. Går det att köra öppet expansionskärl då?
Eftersom borrningen är helt ny borde det fortfarande frigöras luft.
Då stiger väl vätskan i exp.kärlet. Eller?
Skrivet av: pellep
« skrivet: 03 oktober 2006, 14:01:48 »

Är det inte säkrast att ta bort proppen och köra öppet?
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 03 oktober 2006, 13:20:34 »

Ridax:
400 liter vaddå? inkompressibelt vatten....! och bara 0,5 liter gas i nivåkärlet
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 oktober 2006, 13:14:18 »

Om det blir en läcka i förångaren så att köldmediat läcker in i brinekretsen kan det ju bli ganska höga tryck.
Kan det?  Är inte mängden köldmedia såpass liten att något större tryck inte skulle byggas upp i vilket fall som helst med tanke på att brine-sidan är på runt 400 liter?


När köldmediet förångas utvidgas det kraftigt, partialtrycket för R407C är ca 10 bar vid +20 ºC, antagligen för mycket för att grejorna ska hålla ihop. Det löser sig även dålig i vatten.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 03 oktober 2006, 11:54:15 »

Om det blir en läcka i förångaren så att köldmediat läcker in i brinekretsen kan det ju bli ganska höga tryck.
Kan det?  Är inte mängden köldmedia såpass liten att något större tryck inte skulle byggas upp i vilket fall som helst med tanke på att brine-sidan är på runt 400 liter?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 03 oktober 2006, 11:35:18 »

Om det blir en läcka i förångaren så att köldmediat läcker in i brinekretsen kan det ju bli ganska höga tryck.
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 03 oktober 2006, 10:34:42 »

Eftersom temperaturvariationerna är måttliga kommer det nog aldrig att bli problem då kärlet tar den lilla expansion som blir frågan om.
Å andra sidan föreskriver tillverkaren säkerhetsventil och den stora frågan är: vem tar ansvaret om det går sönder?
Ställ frågan till tillverkarens support hur DOM ser på en sådan här sak. Dom har ju ofta 6 eller 10 års garanti på VP och torde inte vara så glada om det installeras felaktigt.

Skrivet av: lars
« skrivet: 03 oktober 2006, 08:48:05 »

Min granne har fått sin vp inmonterad av en större firma. Allt ser snyggt ut men det sitter en plugg i expansionskärlet där vanligtvis en lämplig säkerhetsventil sitter.
Rördragningen blev dock sådan att det ej fanns plats för expansionsventilen ovanpå  expansionskärlet. Då sattes en plugg i stället för expansionsventilen ty den tog mindre plats.
Min granne har påtalat detta för firman som säger helt kort : "Det behövs ingen säkerhetsventil eftersom det är så lågt tryck".
Vad gäller?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!