Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: håkanjohansson skrivet 07 augusti 2007, 09:56:30

Titel: Hjälp med utvärdering offert
Skrivet av: håkanjohansson skrivet 07 augusti 2007, 09:56:30
Hej


Har köpt hus och skall sätta in (få installerat...) en bergvärmepump. Har fått en offert enl. nedan:


Demontering befintlig panna
1 st CTC Ecoheat 8,5 inkl ute/inne giv
1 st 150m energibrunn
Kollektorslang, påfyll etanol
Elinstallation & elmat, dock ingår ej ev utbyggnad av central
Cirkpump, expansionskärl, säkerhetsventil, manometer
Blandningsventil vv, påfyllningsarmatur, ventiler
Övrigt kopplingsmaterial, rör fästen
Rörisolering kalla sidan
Arbets & bilkostnader
Driftsättning, intrimning & instruktioner
6års försäkring
Avsättning för framtida golvvärme
1st radiator med ventil installeras i bef pannrum
Översyn befintliga radiatorer

5m foderrör ingår, 600 kr extra per meter.
Shakt mellan hus och borrhål.

Påträffas kross-zoner eller stora vattenmängder, förbehåller vi oss rätten att utföra resterande borrning i ytterligare hål med pristillägg.

130.000 sek inkl moms.


Huset:
7 rum, 1,5 plans 180m2 byggt 1909, tilläggsisolerat 100mm vid panelbyte. Liten källare finns i form av ett pannrum. Behöver värmas men inte till 20 grader.

Befintlig uppvärmning med ved, åtgång ca 30m3 per år.

Vi är 2 personer och har ett litet bubbelbadkar. Gillar att duscha länge....

EDIT: Huset finns i Tidaholm, årsmedeltemp 5,8 grader. Panna från 70-talet. Stora radiatorer.


Verkar detta ok? Tacksam för synpunkter.



mvh
Håkan
Titel: SV: Hjälp med utvärdering offert
Skrivet av: ROLPeR skrivet 07 augusti 2007, 10:25:38
Detta ser ut som en rimlig offert. Mina synpunkter är dock följande:

Foderrör 5m borde vara minst 6m som anges i "Normbrunn 97".
Om man vill gardera sig kan man öka på borrdjupet.

MVH // Rolle
Titel: SV: Hjälp med utvärdering offert
Skrivet av: Rickard skrivet 07 augusti 2007, 12:54:45
Håller med, tycker att normbrunnsstandarden bör följas.

Kanske skulle du ha avstick/backventil även för eventuellt framtida frikyla?
(Eventuellt kan du bara se till att det finns plats att sätta in en backventil den dagen du bestämmer dig för frikyla)
Titel: SV: Hjälp med utvärdering offert
Skrivet av: Carl N skrivet 08 augusti 2007, 09:00:16
Vi är 2 personer och har ett litet bubbelbadkar. Gillar att duscha länge....

CTC:s värmepumpar är väl inte kända för att ge jättemycket varmvatten om man inte skruvar upp temperaturen i pannan med elpatronen. Ett tips är att sätta dit en extra el-VVB efter VP:n så går det att köra VP:n utan elpatron större delen av året och ändå ha varmvatten så det räcker.

Fördelen med detta är att temperaturen i VP:n kan ställas ner så att den får jobba med lägre temperaturer än om den inbyggda elpatronen måste toppa temperaturen i VP:n, vilket ger bättre COP.