Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Fredrik_norrland skrivet 05 december 2005, 09:39:26

Titel: Duo 8 eller Duo 10????
Skrivet av: Fredrik_norrland skrivet 05 december 2005, 09:39:26
Hallå alla glada!

efter ett litet ras av en del i motorn igår kväll (vilken vi lyckades laga) gissa om man blev närvös.

började jag och min installatör prata om ny pump till vårat hus..
pumpen jag har idag är en Duo 8 från 1983 med 160m borrat. (borrat för ca 2år sedan)
funkar mycket bra utan elpatron  8)

pumpen kommer ju tyvärr inte gå så många år till.
vem vet den kan tvärdö imorgon.

mina tankar är följande=

Ny Duo 8 med enbart borrhålet. (som det är nu) dock har ju nya duo 8 lite mindre effekt än gammla.
men då har jag elpatron på nya vid topparna.

Eller=

Kör på en Duo 10 och parallel kopplar borrhålet och jordvärmen som jag har liggandes i marken, men som ej används idag. onödigt att inte använda den också när den finns    ;)


Bra?? dåligt???

om jag kör på en Duo 10 och markslingan pajar, kan jag köra den på bara borrhålet?
eller blir den för "stark"???
eller ska jag byta märke på pumpen???
många frågor är det,

huset är en 1 1/2 planare med källare
ca 220-240kvm uppvärmd yta.

ligger i Ljusdal i Hälsingland




Titel: SV: Duo 8 eller Duo 10????
Skrivet av: Carl N skrivet 05 december 2005, 11:39:43
Varför skulle markslingan paja?

Med markslingan inkopplad så får du förhoppningsvis lite varmare brine som eventuellt kan uppväga den lite lägre uteffekten från en nyare Duo 8? (Uteffekten ökar med temperaturen på KB)

Har den nyare modellen högre COP kan temperaturen på brine sjunka lite då den tar mer effekt från borran än den gamla pumpen om du inte utnyttjar din markslinga.

Är den gamla Duo 8 jämförbar i uteffekt med nya Duo 10 så ska du däremot byta till den större VP:n och givetvis använda din markslinga.
Titel: SV: Duo 8 eller Duo 10????
Skrivet av: Fredrik_norrland skrivet 05 december 2005, 11:50:41
jo, visst blir det bättre om jag kör både borrhålet och slingan.

gammla Duo 8 ligger på 8,78 kw, nya ligger på 8kw om jag förstog rätt.
så det är inte någon jätte skillnad. men 8 an är kanske lite liten om jag ska köra båder hålet och slingan.
det var därför jag tänkte på 10 an.

eller är jag ute på djupt vatten  Sc:,h
Titel: SV: Duo 8 eller Duo 10????
Skrivet av: Carl N skrivet 05 december 2005, 12:02:48
Du kan aldrig överdimensiera brinekretsen, har du redan en markslinga så kan du använda den tillsammans med borran utan problem.

Duo 10 ger visst 9,54/9,24 kW vilket gör att din gamla VP ligger mitt emellan, i så fall kan du nog skaffa den större VP:n.
Titel: SV: Duo 8 eller Duo 10????
Skrivet av: Fredrik_norrland skrivet 05 december 2005, 12:07:28
Du kan aldrig överdimensiera brinekretsen, har du redan en markslinga så kan du använda den tillsammans med borran utan problem.

Duo 10 ger visst 9,54/9,24 kW vilket gör att din gamla VP ligger mitt emellan, i så fall kan du nog skaffa den större VP:n.

ok, låter ju rimligt.

kanske man skulle koppla detta redan innan gammla pumpen "lämnar in" då.
tänkte att jag hade för liten pump för det nu. men som du säger så ligger min nuvarande pump mellan 8 an och 10 an.
så det borde ju inte bli några problem.

men visst kan man ha för stor pump, tex ta för mycket från borrhålet.