Hej!

Jag har ett hus i Skåne på 377m2+40m2 gäststuga.

Jag har tagit in 4 offerter från IVTs återförsäljare. Markvärmepumpar.
3st har föreslagit Greenline HE E9 medan 1 har föreslagit Premiumline x15.

Greenline: Max tillskottseffekt:2Kw, Drivenergi VP 9090 kWh, Tillskott VP 60kWh, Gratisenergi VP 21090kWh, Drifttid 3510h/år, effekttäckning 81%. Energitäckning 100%.

PremiumLine x15: Max tillskottseffekt:0Kw, Drivenergi VP 10430 kWh, Tillskott VP 0kWh, Gratisenergi VP 26290kWh, Drifttid 5050h/år, effekttäckning 116%. Energitäckning 100%.

Jag är kluven vilken jag ska välja! drifttiden är lägre på Greenline men gratisenergin på PremiumLine är bättre.

Priset mellan dessa pumpar skiljer inte så mycket.
Vad jag har förstått är det mycket start och stopp på Greenline medan Premium går hela tiden och är varvtalstyrd.

Tacksam för synpunkter.
Titel: SV: Jordvärme
Skrivet av: Roland skrivet 05 november 2010, 10:23:42
Varför har man räknat på olika värmebehov? Adderar man energimängderna för Greenline blir det lite över 30 MWh/år. För X15 blir det nästan 37 MWh/år. Då är det självklart så att det blir större mängd gratisenergi i X15-fallet men det blir mer drivenergi också. Skall man kunna jämföra alternativen måste det vara jämförbara förutsättningar.

X15 går inte hela tiden, den har en lägsta effekt, tror det är 4 kW. Är värmebehovet mindre går den on/off. Det behöver inte bli många start/stopp på Greenline, det beror på vattenvolymen per kW installerad effekt hur det blir.
Titel: SV: Jordvärme
Skrivet av: Havsbaden skrivet 05 november 2010, 12:11:05

Återförsäljarna har utgått från samma årsförbrukning pellets 9ton.
men kommit fram till olika beräknad effekt.(olika pris ton pellets)

GreenLine He E9: 10.2kW, Total slanglängd 390m. Min. volym värmesystem 82 liter.
PremiumLine x15: 14,6kW, Total slanglängd 520m. Min. volym värmesystem 171 liter.



 
Titel: SV: Jordvärme
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 november 2010, 13:06:32

Återförsäljarna har utgått från samma årsförbrukning pellets 9ton.
men kommit fram till olika beräknad effekt.(olika pris ton pellets)

GreenLine He E9: 10.2kW, Total slanglängd 390m. Min. volym värmesystem 82 liter.
PremiumLine x15: 14,6kW, Total slanglängd 520m. Min. volym värmesystem 171 liter.



 

Tycker det verkar knepigt att x15 ska behöva mera vatten i systemet borde det inte vara tvärtom?
Titel: SV: Jordvärme
Skrivet av: Remo skrivet 05 november 2010, 14:06:15
Vätska mängden i systemet måste bli större med större effekt det blir inte mer än 11,7 liter per kW på X15 fallet.
Titel: SV: Jordvärme
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 november 2010, 14:29:29
Vätska mängden i systemet måste bli större med större effekt det blir inte mer än 11,7 liter per kW på X15 fallet.

Så brukar man räkna med on off pumpar men en inverter borde väl inte behöva mer vatten för att den är större? huvudsaken är väl att den blir av med effekten den producerar kan den ju lika gärna bli med några fläkt konvektorer.
Titel: SV: Jordvärme
Skrivet av: Roland skrivet 06 november 2010, 09:09:27

Jag är kluven vilken jag ska välja! drifttiden är lägre på Greenline men gratisenergin på PremiumLine är bättre.


Om 37 MWh/år är rätt värmebehov kommer drifttiden på Greenline att bli ca 700 timmar/år mer än vad som angivits i offerten. Mer behov av tillsatsel också.

Vad är det för typ av hus? Gamla Skånehus av sten kan dra fruktansvärda mängder värme. Är det ett sådant låter 37 MWh/år lite. Med tanke på att det har varit pelletseldning får jag en känsla av det handlar om ett äldre tidigare oljeuppvärmt hus som har konverterats till pellets.

Hur mycket skiljer i pris mellan alternativen?