Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 januari 2013, 18:21:07 »

Du behöver en kyltekniker som ser över din VP. Som det är nu så värmer du helt och hållet med elpatron.

Skrivet av: fcr2
« skrivet: 30 januari 2013, 16:37:17 »

Där är ingen is. När fläkt symbolen visas i displayn så går fläkten. Tyvärr så kan jag inte få fram några värden när kompressorn går pga lågtryckspresostaten löser ut direkt. varmvatten är satt på start vid 41 °C, stopp vid 43 °C. VV spets är satt till 20dagar. Värmekurvan för värme till radiatorerna är 20/44.
När jag kvitterar ett larm, så visar displayn att tillskottet går, att kompressorn går och att fläkten går samt att den värmer till VV. efter någon minut löser den ut igen. vid kvittens går den därefter på larmdrift.
Snackade med en vp-servis kille, han menade att det hade ingen betydelse att det i menyn för givare står en nolla vid lågtryckspresostaten medan alla andra givare har en 1.
Den fungerar som sagt perfekt första två månaderna med 50% el besparing.

maxeffekten för tillskott är satt till 13,5kw
max för VP är satt till 9kw
samt total maxeffekt är till 13.5kw
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 januari 2013, 08:13:45 »

9kW är elpatroneffekten. Anledningen till att T3 är ovanligt hög skulle kunna vara att den går med eltillskott för tillfället, men då borde T1 vara högre... Vad har du för inställningar för värmekurva och varmvatten? Går själva värmepumpen några längre perioder över huvud taget, eller löser den på LP direkt? Som sagt var - Kolla fläkten ute.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 30 januari 2013, 07:13:08 »

Hej!
Det ser ut som att kompressorn vilar då du läser av, kontrollera att den går innan du läser av värdena.
Funkar avfrostningen eller sitter där en massa is?
Kolla att fläkten snurrar som den ska?
Skrivet av: fcr2
« skrivet: 30 januari 2013, 00:59:54 »

Hej
Har en begagnad 207lv installerad, den larmar för utlöst lågtryckspresostat väldigt ofta, typ var tredje timme. Båda cirkulationspumparna går för fullt (läge III)
Efter lite läsande har jag lyckats gräva fram mina värden, se nedan.
 Är ganska opraktisk av mig :(
Diffen på T8 o T9 är väl konstig? Eller håller den på och avfrostar? Jag provade oxå en period att öka avfrostningarna till fler och längre. Har luftat hela systemet. Samt rensat filter.
Effekten på pumpen där står det på den, 2,2 kw. Men pumpen ställd på 9kw. Har provat att ändra utan resultat.

T1  24,5
T2  2,0
T3  57,2 (detta tycker jag känns väldigt högt) Inställningarna är satta lägre.
T6  16,7
T8  24,9
T9  24,8
T10 25,1
T11 5,7
T12 1,4

Hoppas det går att förstå vad jag menar  :P

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!