Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: IVT 290 A/W  (läst 2404 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

ola westbye

  • Gäst
ola westbye
IVT 290 A/W
« skrivet: 13 mars 2013, 06:33:10 »
Sittter i stua og fryser. 18 grader inne viser gradestokken, displayet på IVT 290 A/W viser -13 ute. (vi har vanligvis 22,5 inne)
Lurte på hva de andre tallene i displayet betyr. Gulvvarme viser 29 grader på displayet. Men så er det 2 tall øverst i venstre hjørne som konstant viser 29.0/41.0. Det er en feil på anlegget tenker jeg siden det ikke skal være 18 grader og ingenting er rørt.

Håper på noen gode forslag, men spesielt hva de tallene øverst i venstre hjørne betyr.

Kan også si at overopphetnings sikringen har gått 4 ganger de siste ukene, (den ene gangen var varmtvannet 86 grader).

Er i kontakt med en rørlegger, som venter på en del..

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: IVT 290 A/W
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2013, 07:17:05 »
Siffrorna i vänstra hörnet visar V och H värdet på värmekurvan

29/41 betyder att du vid en utetemperatur på +20°C behöver en framledning på 29°C och att vid -20°C utetemperatur behöver du 41°C framledning (vilket är ganska högt om du har golvvärme).

Jag skulle tro att anledningen till att du inte får upp värme är att något av styrkorten gått sönder (CPU kortet eller AHB kortet som styr elpatronerna) och att endast värmepumpen står för värmen just nu.
Eventuellt kan det vara shunten som har gått sönder, då vill styrsystemet ha varmare vatten till golvvärmen men eftersom shunten inte öppnar så ökar den effekten på elpatronen tills den går i taket och överhettnings skyddet slår ifrån.

Visas blixten i nedre vänstra hörnet brevid fläktsymbolen och elementsymbolen?
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad olawestbye

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: IVT 290 A/W
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2013, 07:44:07 »
Hei!
Prøvde og legge ved et bilde, uten hell.
Nederst er det først et synmbol, så et lyn, så et varmepumpesymbol så et tappevannkran.

Nå dusja dama for 50 minutter siden og da er tappevannet fortsatt 32 grader.. Det var vel 54 når hun startet.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: IVT 290 A/W
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2013, 08:01:31 »
IVT och Bosch är samma saker så du kan ladda hem en instruktion från dem
PÃ¥ sidan 12 kan du se vad de olika symbolerna betyder
http://www.bosch-climate.no/files/201105181403330.OM%20EHP%206-15AW%202010_07%20no%206720645099.pdf

Från vänster till höger borde det vara
rund ring med trekant i = Värmepump kompressor
Fläkt = fläk ten i gång på Värmepump
Blixt = elpatron igång
Radiator = värmepumpen värmer radiatorvatten eller Vattenkran = värmepumpen värmer varmvatten
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad olawestbye

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: IVT 290 A/W
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2013, 08:10:25 »
takker! har letet etter en slik i 2 år!!
kompressor synmbol, lyn, viftesymbol , varmtvannsdrift.


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!