Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 juli 2007, 15:57:42 »

Håller med Lexus när det gäller siffrorna, vad som dock kan komma att hända i framtiden är att effekttariffer införs som gör att din elkostnad eller fasta aavgift blir betydligt högre de dagar/veckor eller månader (förmodligen månader) som du har behov av höga effekter = eltillskott.
Med en IVT X15 eller Nibe 1250 så behöver du inte oror dig för den typen av scenario, i övrigt håller jag med om att det lär bli lång payofftid, tappvarvattenkapacitet kan bli lite högre med en inverterstyrd pump, dessutom får du mindre temperaturvariationer i ditt radiatorsystem vilken kan vara bra om du misstänker eller vet att det knäpper i rören vid temperaturvariationer i systemet.
(En konventionell värmepump startar och stoppar helt vilket gör att temperaturen pendlar med upp till ca 10 grader mellan min och maxtemp, IVT har lite mindre variationer, ca 7 grader default)
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 31 juli 2007, 15:19:07 »

En besparing med en 1250 om 391 kWh, ger ju inte direkt någon snabb payoff. Ger man dessutom samma slanglängd till 1235-10, så lär väl skillnaden bli ännu mindre.

Flödesmotståndet minskar med 2 slangar d.v.s det är 4x lättare att snurra vätskan i 2x250 meter än det är i 1x500 meter.

Skillnaden kan bli att cirkpumpen måste köras på högsta hastighet med en slinga, men klarar sig med lägsta hastighet med 2 slingor. 200-300 kWh/år.
Skrivet av: hahel
« skrivet: 31 juli 2007, 13:44:46 »

Tack Rickard,
Har varit och nosat på NIBE 1250 men kände att jag hade för lite på fötterna för att kunna motivera det högre priset (Men tekniknörd som jag är så tyckte jag om lösningen  :))

Hur pass mycket mer än 500 m kollektor kräver en sån pump?
Och en lite sidofråga för en novis, finns det någon praktisk fördel med 2x slingor eller är det mer en fråga om att få tillräckligt många meter i backen?

/Håkan
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 juli 2007, 13:21:54 »

Kanske skulle du kunna köpa en Nibe 1250 (inverterstyrd med 100% effekttäckning) eller en IVT X15 till ditt hus, de är optimala till den energiförbrukning du anger men kräver mer än 500 meter kollektor.

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 juli 2007, 13:19:12 »

Hej.

En Nibe 1235-10 har jag räknat på, kanske blir den i minsta laget, en värmpump med 10-12 kW uteffekt vid 50 graders framledningstemp är vad du skall försöka hitta, 1235-10 ger bara ut ca 8 kW vid DUT (Årets kallaste dag).

Räkna också med att en lite större pump kräver mer kollektor än i min kalkyl, ca 500-600 meter skulle jag rekommendera, har du plats så gräv ned 2 X 350 meter.
Packas snön där du tänkt gräva, gå på 2 X 400 meter.
Den kortaste slinga jag rekommenderar (om du vill snåla) är 1 X 500 meter.
Jag har räknat med 1 meters djup på kollektorn och att du har 1.5 meter mellan slangarna.

Här kommer kalkylen.

Skrivet av: hahel
« skrivet: 31 juli 2007, 12:59:42 »

Hej!

Vi har köpt en f.d. kontorslokal som vi konverterar till bostadshus och vill installera jordvärme.
Vi har kontakt med en som kommer sköta grävning och installation men vi vill gjärna ha någon oberoendes råd avseende slanglängd och effektbehov.

Föregående års elförbrukning 39,5 MWh, kanske inte helt representaiv då huset inte varit i bruk
och fläktsystemet (FT) varit avstängt, innomhustemperaturen var dock ganska hög (~24)

Lite mer fakta:
Plats Luleå, Norrbotten
1-Plan 300m2 byggyta varav ca 240 m2 boyta.
Platta på mark 10cm isolering
Väggar 20cm isolering
Tak 35cm isolering

Uppvärmning radiatorsystem troligtvis lågtemepererat, 12 st  3-radiga 120x40 radiatorer, 4 st 1-radiga 220x60 och 3 mindre 40x60.

Marken är sandig åkermark (f.d sjöbotten)

Vi är 4-personer, inget badkar däremot långa duschar.
Har säkert utelämnat något av betydelse för beräkningarna men kompletterar gjärna.

Hoppas någon kan ge oss en skattning på vilken effekt vi behöver och gärna förslag på värmepumpar.

Tack på förhand.
/Håkan


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!