Författare Ämne: Frost/is pÃ¥ rören  (läst 1351 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad danianna

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
Frost/is på rören
« skrivet: 06 februari 2009, 12:22:34 »
Hejsan.

Jag har 600 meter slang till min jordvärme. Såg idag att avstängningsventilerna har frost/is på sig. Även längre fram mot VP har rören frost/is på sig. Dock kör och värmer pumpen som vanligt. Är detta normalt eller borde jag ringa en servicetekniker? Vad tror nin är problemet?
Förra vintern fanns det ingen frost/is på de ställena som jag idag upptäckt det på.
Har inte fått några larm i VP..
Mvh Rickard

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29313
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Frost/is på rören
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2009, 12:26:29 »
Vad har du för temperatur på köldbärare-in och köldbärare-ut när kompressorn går?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad danianna

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Frost/is på rören
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2009, 12:30:11 »
Jag var nere och kollade lite temp.

Köldbärare in GT10 0.2
Köldbärare ut GT 11 -2.3
Värmebärare in GT 9 42.7
Värmebärare ut GT 8 49.5
Kompressor 87.7

/Rickard
« Senast ändrad: 06 februari 2009, 12:31:57 av danianna »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29313
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Frost/is på rören
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2009, 14:34:45 »
Då är det nog inget att oroa sig för.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 