Hejsan.

Jag har 600 meter slang till min jordvärme. Såg idag att avstängningsventilerna har frost/is på sig. Även längre fram mot VP har rören frost/is på sig. Dock kör och värmer pumpen som vanligt. Är detta normalt eller borde jag ringa en servicetekniker? Vad tror nin är problemet?
Förra vintern fanns det ingen frost/is på de ställena som jag idag upptäckt det på.
Har inte fått några larm i VP..
Mvh Rickard
Titel: SV: Frost/is på rören
Skrivet av: Carl N skrivet 06 februari 2009, 12:26:29
Vad har du för temperatur på köldbärare-in och köldbärare-ut när kompressorn går?
Titel: SV: Frost/is på rören
Skrivet av: danianna skrivet 06 februari 2009, 12:30:11
Jag var nere och kollade lite temp.

Köldbärare in GT10 0.2
Köldbärare ut GT 11 -2.3
Värmebärare in GT 9 42.7
Värmebärare ut GT 8 49.5
Kompressor 87.7

/Rickard
Titel: SV: Frost/is på rören
Skrivet av: Carl N skrivet 06 februari 2009, 14:34:45
Då är det nog inget att oroa sig för.