Två frågor:
1) Det kommer minst en dl vatten ur säkerhetsventilen varje dygn - är det att se som normalt?
2) Försöker se om tillsatsen varit igång, men när jag läser på den menyn tillsatsinfo så står det från och 0, trots att jag kört på tillfällig lyx flera gånger och brassat på varmvatten. Lite konstigt tycker jag men kanske korrekt?
Titel: SV: Nyinstallerad 1245
Skrivet av: Carl N skrivet 21 oktober 2012, 07:56:38
Hej!
1. Om det är den säkerhetsventil som sitter på inkommande vatten till VVB är det normalt.
Här bör det sitta ett rör från säkerhetsventilen till en golvbrunn.

2. Enligt manualen så är fabriksinställningen på stopptemp för tillfällig lyx 50 °C för en 8 kW modell och koppar VVB, detta är normalt inga problem att åstadkomma med kompressorn.
Titel: SV: Nyinstallerad 1245
Skrivet av: Atteso skrivet 21 oktober 2012, 13:03:54
Ok tack för svar. Visste inte att det var 50 grader som var gräns, men min vv-temp ligger i princip alltid på 49 grader, även med normalläget.
Titel: SV: Nyinstallerad 1245
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 oktober 2012, 14:26:49
Men 50 grader som är stopptemp i lyx läge mäts i botten på beredaren det värde som visas i displayen är topptempen som inte styr nånting på Nibe.
Titel: SV: Nyinstallerad 1245
Skrivet av: Carl N skrivet 21 oktober 2012, 15:29:44
Men 50 grader som är stopptemp i lyx läge mäts i botten på beredaren

Jag trodde det var returtemp på värmebäraren, nått nytt lär man sig alltid.  salut
Titel: SV: Nyinstallerad 1245
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 oktober 2012, 16:14:30
Man kan se den styrande bottentempen också men då måste man gå in i info menyn den som visas på framsidan på displayen är topptempen.
Titel: SV: Nyinstallerad 1245
Skrivet av: Rollster skrivet 21 oktober 2012, 21:24:28
...när det gäller periodisk höjning så har jag inställt var 21:e dag kl 21:00 . Den brukar då köra upp temp till 59-60 °C .  Den verkar klara det med kompressorn !?  Iaf så brukar elförbrukningen de dygnen EJ vara högre än normalt . Jag använder manuellt driftläge UTAN tillsats . ( har aldrig behövts )

     :)
Titel: SV: Nyinstallerad 1245
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 oktober 2012, 07:55:44
1245 kör normalt legionella bränning till en bottentemp på 55 grader och det klarar den inte utan hjälp av elpatron har för mig att den fixar runt 53 grader beroende av hastigheten på cp.
Titel: SV: Nyinstallerad 1245
Skrivet av: tipo874 skrivet 22 oktober 2012, 10:35:20
Min F1245-12 behöver elpatron på slutet för legionella också.
Titel: SV: Nyinstallerad 1245
Skrivet av: Rollster skrivet 23 oktober 2012, 21:16:24
Nåja, elförbrukningen för legionellakörningen är nog marginell iaf.  När den kör det på kvällen så brukar det ej sjunka många grader framtill morgonen
 iom att ingen brukar duscha nattetid vilket tyder på en mycket bra isolerad tank !  ( I synnerhet jämfört med Nibe 310P )
Titel: SV: Nyinstallerad 1245
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 oktober 2012, 21:23:38
Eftersom det är en slingberedare så bör dom ha fått plats med lite mer isolering och det är formsprutad isolering har för mig att min vp kör vv ca 1 gång om dan när inget vv tappas.