Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 januari 2017, 18:30:06 »

Nu har vi mätt vattnet i tanken (när den kör på elkassett)
Det var 55 gr. T3 stod då på 51,6 gr.

Det brukar aldrig hända att det är varmare i kranen än vad givaren på pannan visar.
Kolla att T3-givaren sitter ordentligt i dykröret och inte halkat ut?
Annars så bör den nog bytas.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 januari 2017, 13:32:22 »

Är temperaturerna från själva larmet, eller avlästa strax efter? Om du byter till serviceläge och kollar larmloggen så borde man se temperaturerna som var när det larmades där.
Hetgastempen borde inte vara mer än ca 40 grader högre än T8, så nånting verkar vara fel. Har ni kontrollmätt temperaturen och kollat att givaren verkar visa rätt? I så fall skulle det kunna vara birst på kylmedia. Det brukar man även se på att det frostar på ojämnt på förångaren och att det bubblar länge i synglaset efter att kompressorn har startat.

Kanske nåt rör som fick sig en knäck i fjol när den isade ihop?
Skrivet av: Hasse_P
« skrivet: 05 januari 2017, 13:17:51 »

Tack båda för svar!

Nu har vi mätt vattnet i tanken (när den kör på elkassett)
Det var 55 gr. T3 stod då på 51,6 gr.


Igår kväll så larmade vp'n för t6 hetgas och följande temperaturer loggades då.
Alltså när vp'n stannade:
T1 42,2
T2 -3,4
T3 52,1
(T5 -52,1 vi har ingen innegivare så antar att det är ett default-tal som ´visas)
T6 121,3
T8 40,9
T9 39,5
T10 40,2
T11 -2,4
T12 -4,0

Imorse kvitterades larmet och 1 timma efter larmet kvitterades så stannade kompressorn.

Då var det dessa temperaturer
Vp'n på elkasset:

T1 43,0
Värmesystem start 42,3
Värmesystem stopp 46,4
T2 -6,8
T3 55,9
Varmvatten start 49,0
Extra varmvatten start 60,0
Extra varmvatten stopp 65,0
Varmvattenspets stopp 65,0
T6 60,2
T8 41,0
T9 40,5
varmvatten stopp 50,0
T10 41,1
T11 28,7
T12 -7,1


Konstigt att den slog ifrån nu ifall det beror på temperaturen. Förra året hade vi inga problem med att den stannade pga kyla.
Förutom under en period när t2 givaren var trasig och visade runt 70 gr. Då isade hela utedelen igen. Efter den byttes så har det inte varit några problem.

Hur ändrar man gränsvärdet för avfrostning?

Som sagt vi är nybörjare på detta men vi vill gärna lära oss eftersom vi ska leva med denna värmepanna (förhoppningsvis) i lång tid. Och alltid trevligare att kunna fixa lite själv än att ringa tekniker för minsta lilla.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 januari 2017, 11:23:42 »

Jag hade liknande problem med min VP. När det börjar bli mycket frost så drar hetgasen iväg. När det är kallt ute och hög framledningstemp så ligger hetgasen ganska högt redan från början så det behövdes inte mycket för att den skulle nå gränsen. Det som händer då är att kompressorn stoppas tillfälligt (precis som det stod på displayen) och tillåts starta igen när det har blivit två grader varmare ute än det var när den stoppades.

Det man kan göra är att sänka gränsvärdet lite för avfrostning när det är kallt ute (skillnad T11 - T12). Det blir lite fler avfrostningar, men VP'n kan gå till ytterligare några minusgrader.
Skrivet av: Hasse_P
« skrivet: 05 januari 2017, 11:22:41 »

Framledningen stod på 43 gr C när jag kollade temperaturer men nu kör den ju på elkasseten.

Vi har tyvärr ingen rumsgivare.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 januari 2017, 11:02:54 »

Framledningen är 48-49 °C vid -10 °C ute i så fall.  Sc:,h
Det borde funka med kompressorn.
Har du rumsgivare till innerdelen?
Skrivet av: Hasse_P
« skrivet: 05 januari 2017, 10:22:59 »

Kurvan är
V= 23,6
H= 64,0
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 januari 2017, 10:10:49 »

Om framledningstemp blir högre än vad kompressorn kan leverera så stoppas den.
Vilken kurva har du (V- och H-värde)?
Skrivet av: Hasse_P
« skrivet: 05 januari 2017, 10:04:15 »

Tack så mycket för svar!

Hade tänkt att mäta vattnet idag men när jag gick ner så visades ett informationsmeddelande.
"Tillfälligt stopp av kompressordrift"  Nu verkar den köra enbart på el.

Inatt sjönk temperaturen från någon plusgrad till -7-9 grader. Kan det ha ngt med saken att göra?

Skulle det vara till hjälp om jag skriver upp temperaturerna från larmloggen?
Hur får man igång den igen?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 januari 2017, 18:24:25 »

Precis T3 är varmvattengivaren.
Enda sättet att kolla den är att öppna varmvattenkranen för fullt på ett tappställe nära innerdelen och mäta på vattnet eller varmvattenröret.
Skrivet av: Hasse_P
« skrivet: 04 januari 2017, 17:29:13 »

De flesta temperaturer verkar stämma såvitt vi kan förstå.
Svårt dock att veta säkert eftersom vi precis börjar att lära oss om pumpen (Den fanns monterad i huset när vi köpte det).

Det bildas ingen is eller frost på den. Nu bor vi ju i skåne så ganska ljummen temperatur ute :)

Tänker du på t3 givaren?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 januari 2017, 17:19:14 »

Verkar alla temperaturer stämma? Det kanske är fel på VV-givaren så att den värmer varmvattnet för högt?
Blir det ett jämnt lager frost på förångaren?
Skrivet av: Hasse_P
« skrivet: 04 januari 2017, 16:59:56 »

Hej!

Vi har en IVT optima 600 som larmat för hög hetgas ett par gånger nu.
Nu börjar vi få slut på ideer, kanske någon här kan hjälpa?

Vi har bytt Hetgasgivaren, det hjälpte inte.
Vi har kollat synglaset och det är "rent" vad vi kan se (dvs inga bubblor, bara vid uppstart sen försvinner de).

Det vi har märkt är att vi får högt tryck i vattentanken när vi kollar på manometern.

Vi vill ju helst slippa ringa tekniker om det går att undvika.
Någon som har någon idé om något annat som man kan försöka innan man ringer tekniker?