Författare Ämne: MÃ¥ste jag ha en accumulatortank  (läst 1537 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad carambaa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
MÃ¥ste jag ha en accumulatortank
« skrivet: 13 mars 2008, 13:27:01 »
Jag behöver råd från erfarna och experter, går och funderar på berg värme/vatten.
Nuvarande är en kombipanna från 1969 med en årsförbrukning på 3500l olja och med tillskottsvärme från en täljstensspis 2500l (eldar ej med ved i pannan av flera orsaker men det tar vi inte upp nu). har varit och hört mig för lite med försäljare och får lite olika bud. En del tycker att jag skall satsa på att köra värmepumpen mot en 500l accutank. min framledningstemperatur ligger på ca 55 grader vid ca -10. Endel försäljare tycker att jag skall dimensionera efter toppeffekt och en del efter 70% av värmebehovet på årsbas. En varvtalsstyrd värmepump skulle sitta fint men jag har förstått att investeringskostnderna far iväg. Anser mig själv inte vara någon expert, men helt borta är jag inte eftersom jag jobbar som sjöingenjör.
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: MÃ¥ste jag ha en accumulatortank
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2008, 16:25:41 »
Var bor du?

Jag tror du skulle behöva en 7-8 kW VP och de inverterstyrda som jag känner till är på uppåt 15-16 kW max så de är en aning överdimensionerade.

Normalt dimensionerar man för 70% effektbehov vilket ger över 95% energibehov och jag tycker nog att det är rätt bortkastat att satsa på fast kondensering mot en acktank när man ändå köper en dyr VP.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad carambaa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: MÃ¥ste jag ha en accumulatortank
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2008, 18:42:38 »
Bor på Åland, en pump på ca 7 kW har jag blivit rekommenderad, vilket enligt försäljarens kalkyl skulle motsvara 100 %. Mina egna noteringr med max 20 l olja/dygn skulle ge 0,02m3*10000kw*0,75/24h=6,25 kw*0,7= 4,3 kw 70% av toppeffekt, inverterstyrda finns som du påpekar med toppeffekter på ca. 16 kWh =overkill. Utveckla ditt svar lite mer med fast kondensering mot acctank. Det är väl så att värmepumpen kör upp tempen på acctanken tills uppnådd returtemp. och det leder till färre start och stopp på VP samtidigt som jag får en jämnare temp ut till radiatorena och på köpet undviker värmeknäppar i rör till följd av värmeutvidgning. Är jag ute och cycklar? ;)
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: MÃ¥ste jag ha en accumulatortank
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2008, 22:23:33 »
min framledningstemperatur ligger på ca 55 grader vid ca -10.

Bor på Åland,

Det där låter inte riktigt bra, du har nog högtempsystem och då behöver du en VP som kan jobba upp mot 60-65 ºC med kompressorn, jag skulle rekommendera en IVT HT+ i ditt fall.

En acktank som volymförstorare är i så fall också en vettig idé (det var kanske det du menade i första inlägget). Men 500 liter volymförstorare låter lite mycket, 200-300 liter borde räcka fint.

Ett alternativ som du kan fundera över är att byta ut några radiatorer mot större dito, är du lite händig kan du göra det själv. Ett tips är i så fall att slänga ut de minsta raddarna, flytta om de befintliga och sätta din några nya riktigt feta radiatorer där dina nuvarande största sitter.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad carambaa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: MÃ¥ste jag ha en accumulatortank
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2008, 22:00:13 »
Jepp, det är ett högtempsystem. Jag ser att vidare disskussion hör mera hemma under installationsforum, så vi flyttar tråden dit!
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.

Utloggad zx12r

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 262
  • Karma +0/-0
SV: MÃ¥ste jag ha en accumulatortank
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2008, 22:21:41 »
Var bor du?

Jag tror du skulle behöva en 7-8 kW VP och de inverterstyrda som jag känner till är på uppåt 15-16 kW max så de är en aning överdimensionerade.

Normalt dimensionerar man för 70% effektbehov vilket ger över 95% energibehov och jag tycker nog att det är rätt bortkastat att satsa på fast kondensering mot en acktank när man ändå köper en dyr VP.

En inverterstyrd blir inte överdimensionerad eftersom den ger bäst COP på dellast. Dvs den mår bäst av att vara överdimensionerad. Och du får ut mer effekt av den överdimensionerade när det blir minusgrader ute...
Men det skall ju relateras till investeringskostnaden.  ::)

Mvh Thomas

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!