Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: max framledningstemp - gäller det även elpatron?  (läst 25389 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad rfolmer

  • Börjar bli varm i kläderna
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
max framledningstemp - gäller det även elpatron?
« skrivet: 26 januari 2012, 21:10:48 »
En enkel fråga, men hittar inget svar (eller så verkar folk inte vara överens):
Jag får inte klart för mig vad som händer om börtemp är högre än max framledningstemp.
Blir det för kallt i huset? Eller kopplas elpatronerna in för att ändå göra vattnet lika varmt som börvärdet?
(Nibe 1245-8).


210 kvm, två plan, hyfsat isolerat 80-tals hus nära Gbg, enrörssystem, 2+2 i familjen. Nibe 1245-8, 160m. 10 MWt / år.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: max framledningstemp - gäller det även elpatron?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2012, 21:30:09 »
Om inte jag fattat helt fel så kan inte börtemp bli högre än maxtemp däremot kan framledningstempen bli högre medans vp jobbar bort gradminuter.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Gäst1001

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: max framledningstemp - gäller det även elpatron?
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2012, 21:46:00 »
Om inte jag fattat helt fel så kan inte börtemp bli högre än maxtemp däremot kan framledningstempen bli högre medans vp jobbar bort gradminuter.

Stämmer mycket bra!

Utloggad rfolmer

  • Börjar bli varm i kläderna
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: max framledningstemp - gäller det även elpatron?
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2012, 21:48:38 »
OK, ni verkar överens. Och det är väl rimligt på sätt och vis.
men då undrar jag vad ett rimligt maxvärdet är.
Det var inställd på 55 C efter installationen i höstas, men redan vid -9 C ute kommer jag att behöva 55 grader framledningstemp enligt min kurva. Kan man ha det på 65? 70?
210 kvm, två plan, hyfsat isolerat 80-tals hus nära Gbg, enrörssystem, 2+2 i familjen. Nibe 1245-8, 160m. 10 MWt / år.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: max framledningstemp - gäller det även elpatron?
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2012, 21:53:04 »
Max retur ligger på 58 grader har du ett delta på 8 grader bör du kunna ställa max temp på 66 grader då är det liten risk att du släcker kompressorn men det kan ske när den betar av gradmin men det går även att ställa hur många grader över börvärde den tillåts jobba med hjälp av elpatron det värdet bör stå lågt 2 grader bör räcka.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Gäst1001

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: max framledningstemp - gäller det även elpatron?
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2012, 21:56:49 »
Den temperaturen du behöver MAX, till ditt värmesystem helt enkelt.
Lyssna även på inlägget innan mig som smurfen skrev, han har rätt för det mesta.
Behöver du mer framledning så returen blir högre än 58 går den enbart på elpatron.

Smurfen, jobbar du med NIBE eller varför är du då kunnig?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: max framledningstemp - gäller det även elpatron?
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2012, 22:01:49 »
Jag har en egen installerad Nibe 1245 då måste man lära sig hur den funkar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: max framledningstemp - gäller det även elpatron?
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2012, 22:04:03 »
Max framledningstemp är vad som max skall gå ut från kompressorn.

Elpatronen sitter oftast efter kompressorn vilket betyder att den kan höja tempen över max framledning.

Då kommer vi genast till något som kallas för max retur.
Den brukar vara 48 ºC men behöver inte vara det så länge som max fram ligger på 55.

Hänger du med?

Du kan höja tempen ut från pumpen så mycket du vill över 55 med elpatron så länge som returen inte går över 48 (eller 55 ut från kompressorn).

Eller hur Oraklet  ;)
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: max framledningstemp - gäller det även elpatron?
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2012, 22:13:28 »
58 grader är max retur 65 grader är max framledning med kompressor och jag tror fast är ganska säker på att 70 grader är max framledning med elpatron vill man ha högre temp får den tillföras externt eller helst bygga om radiator systemet.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: max framledningstemp - gäller det även elpatron?
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2012, 22:15:34 »
58 grader är max retur 65 grader är max framledning med kompressor och jag tror fast är ganska säker på att 70 grader är max framledning med elpatron vill man ha högre temp får den tillföras externt eller helst bygga om radiator systemet.

58 låter bra, vid 60 så löser min på HP-larm.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Gäst1001

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: max framledningstemp - gäller det även elpatron?
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2012, 23:35:38 »
 Tokjan verkar prata om nÃ¥gon annan max framledning och inte den inställningen son vii pratar om.
Max framledning är max beräknad framledning. Ingenting annat.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: max framledningstemp - gäller det även elpatron?
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2012, 23:48:05 »
Tokjan verkar prata om någon annan max framledning och inte den inställningen son vii pratar om.
Max framledning är max beräknad framledning. Ingenting annat.

Helt rätt, om det nu var det han menade.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Gäst1001

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: max framledningstemp - gäller det även elpatron?
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2012, 00:57:33 »
Sant där, om det nu var det han menade. Vi har ju en beräknad max framledning som man kan ställa in och sedan har vi en absolut max framledning som inte värmepumpen kan komma över.

Kan behöva  förtydligande...

Utloggad rfolmer

  • Börjar bli varm i kläderna
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: max framledningstemp - gäller det även elpatron?
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2012, 14:59:01 »
Nu verkar det inte bli -12 i natt som lovades tidigare, men ska ändå skruva upp max framledningstemp till strax över 60. Tack för hjälpen.
Anser ni att en beräknad framledningstemp på 57 vid -10 ute är alldeles för uselt?
(i stort sätt alla radiatorer helt öppna, flödena är som de ska).
Ska jag satsa på att byta ut några element till större/tjockare/dubbla ?
210 kvm, två plan, hyfsat isolerat 80-tals hus nära Gbg, enrörssystem, 2+2 i familjen. Nibe 1245-8, 160m. 10 MWt / år.

Utloggad Legless

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
SV: max framledningstemp - gäller det även elpatron?
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2012, 16:09:45 »

Hej!

Jag skulle inte bekymra mig över att ha en beräknad (bör) framledning på 57 grader vid -10 ute. Min pump (1245-8) vill ha 59 grader vid -10, till största delen beroende på att pumpen är underdimensionerad för mitt radiatorsystem (extremt högtemperatursystem). Sätt max. framledning i meny 5.1.2 till 65 grader så bryter pumpen där (eller på hög retur) om den skulle orka ända dit, vilket jag betvivlar. Min pump orkar inte längre än ca 59 grader och då har jag ändå stängt ett antal radiatorer.
Javisst, stora feta radiatorer är bra!

Med vänlig hälsning / Gunnar

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!