Författare Ämne: Extern varmvattenberedare till Nibe 1245 fungerar inte  (läst 2514 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Myto

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har en Nibe 1245 med 180 liters vvb. Nyligen köpte jag ett badkar som jag fyller 300 liter i. Varmvattnet räckte inte till och jag anlitade en rörmokare att installera en extern vvb på 120 liter (OSA S120). Det märkliga är att det fortfarande blir slut varmvatten när jag fyllt karet med 300 l 40 gradigt vatten. Den externa vvb är installerad så att vattnet går genom vp innan det går ner vvb. Rörmokaren som installerade detta förstår inte varför det inte fungerar. Jag har hört talas om att man kan/ska ha en ack.tank istället för en vvb men kan inget om detta. Jag har en teori om att blandningsventilen på den externa vvb inte fungerar som den skall när den inte har tillgång till något kallvatten. Någon som kan hjälpa mig??

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Extern varmvattenberedare till Nibe 1245 fungerar inte
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2014, 21:06:46 »
Om den externa VVB:n sitter i närheten av VP:n skulle jag ha kopplat VVC (varmvattencirkulation) mellan VP och den externa och skippat elen till den externa. Då laddar VP:n båda beredarna och du får 300l varmt vatten.

Vad har du termostaten satt på i den externa beredaren? Du måste ju se till att den hålls varm med el, annars svalnar ju den av om du inte har nån VVC eller tappar VV, och om den är sval blir det ju ingen extra volym.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Extern varmvattenberedare till Nibe 1245 fungerar inte
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2014, 21:16:04 »
Nått knas är det 300 liter bör en 1245 fixa utan extra beredare om man använder extra vv funktion.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Myto

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Extern varmvattenberedare till Nibe 1245 fungerar inte
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2014, 21:19:24 »
Termostaten är ställd på 70 grader. Om man gör som du föreslår är det ju "overkill" med en vvb, man behöver väl bara en tank då?

Vp fixar 300 l ca 38 gr vatten men då är det helt slut varmvatten trots "tillfällig lyx"- inställning.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Extern varmvattenberedare till Nibe 1245 fungerar inte
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2014, 21:35:52 »
Termostaten är ställd på 70 grader. Om man gör som du föreslår är det ju "overkill" med en vvb, man behöver väl bara en tank då?

Vp fixar 300 l ca 38 gr vatten men då är det helt slut varmvatten trots "tillfällig lyx"- inställning.

Fast du måste ha en tank som klarar färskvatten, det funkar inte med vilken tank som helst.

Om du har 120l 70 gradigt vatten så bör ju bara det bli ca 240l 40 gradigt vatten, och sedan bortåt 300l 38 gradigt från VP. Nåt är knas med inkopplingen om det inte räcker.

Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Extern varmvattenberedare till Nibe 1245 fungerar inte
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2014, 18:23:47 »
Jag körde så på min gamla kåk. Inställd på 60 och det blev hur mö varmvatten som helst. Måste va nått med blandventilen
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!