Vår IVT Greenline Compact 5 från -98 har haft problem med att värma huset nu under hösten så temperaturen inne har sjunkit sakta ett tag hur mycket jag än har förskjutit kurvan eller ändrat lutningen. Pumpen har gått för lite och ansett att en låg returtemperatur har varit tillräcklig.
Eftersom den är så gammal så finns det inte någon display som visar vilka värden de olika givarna ger. Men en kontrollmätning av utegivaren visade att den inte ökade resistansen när temperaturen sjönk under +15 ºC utan stannade där. Den fungerade utmärkt vid temperaturer över +15 ºC. Vår pump har trott att det är +15 ºC ute som lägst denna höst. Efter ett byte av givaren ute (Elfa 60-260-25 för 10,80kr +moms) som tog två minuter när jag väl var uppe på stegen så fungerar allt som det ska igen.
Om du har något problem med din pump så rekommenderar jag att du kollar vilken temperatur utegivaren visar. För de med äldre pumpar utan display så görs det enkelt genom att mäta resistansen över givaren (med pumpen avstängd och givaren bortplockad) med en multimeter. Det finns en tabell i bruksanvisningen som visar vilka motstånd som gäller för olika temperaturer.
Artikelnr på givaren fick jag härifrån forumet så jag tänkte tacka genom att kanske hjälpa någon annan som har problem.